Snoopi21898 Opublikowano 20 Marca 2016 #1176 Opublikowano 20 Marca 2016 Moze gdzies zasysa lewe powietrze Cytuj
Erpolis Opublikowano 20 Marca 2016 #1177 Opublikowano 20 Marca 2016 Może klapka w dzwiczkach uchylona :) Cytuj
irecki Opublikowano 20 Marca 2016 #1178 Opublikowano 20 Marca 2016 Nie, klapka szczelnie zamknięta. Mam zrobiony przewód dopowietrzający zasobnik, ale to nie powinno mieć wpływu. Spaliny przy 60% mocy kotła mają temp. 63 a przy 90% 67 stopni Cytuj
wwoytek Opublikowano 20 Marca 2016 Autor #1179 Opublikowano 20 Marca 2016 Odkrec i wyczesc dobrze czujnik spalin i oslone czujnika ktora jest wewnatrz czopucha tam zbiera sie duzo nalotu/ sadzy. Cytuj
irecki Opublikowano 20 Marca 2016 #1180 Opublikowano 20 Marca 2016 wwojtek miałeś rację, czyściłem czujnik a nie wiedziałem o tej osłonie. Była pełna sadzy. Teraz wskazania są od 85-100 stopni. Dzięki Cytuj
Darek1968 Opublikowano 20 Marca 2016 #1181 Opublikowano 20 Marca 2016 A z ciekawości co ile czyścicie czujnik spalin. Cytuj
oman7 Opublikowano 20 Marca 2016 #1182 Opublikowano 20 Marca 2016 Ja co trzy dni czyszczę czujnik. Cytuj
pawelp2208 Opublikowano 20 Marca 2016 #1184 Opublikowano 20 Marca 2016 Co najmniej raz na tydzień a z reguły co 3-4 dni Cytuj
andrzejjas Opublikowano 20 Marca 2016 #1185 Opublikowano 20 Marca 2016 Mysle, ze niebawem, a dziala o wiele lepiej niz v3 i pelna wspolpraca z emodul.pl Testowałeś u siebie czy masz jakieś przecieki od producenta? Cytuj
wwoytek Opublikowano 22 Marca 2016 Autor #1186 Opublikowano 22 Marca 2016 Jak modyfikacje v3 sprawują się w obecnych temperaturach na zewnątrz?. Cytuj
audilhr Opublikowano 22 Marca 2016 #1187 Opublikowano 22 Marca 2016 U mnie jest bardzo dobrze kociołek mam ustawiony na 80% co prawda nie trzyma równo temp. ale jest ok :) Popiołek luksus tylko jakoś go dużo może to wina węgla pale retopalem. Czekam nieustannie na nowe aktualizacje :) Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 22 Marca 2016 #1188 Opublikowano 22 Marca 2016 U mnie tez lux. Obecnie mam na 70% reszta fabryczne i jest ok. Skacze miedzy 62-68 temp na 65. Dmucha ładnie i palnik zasypany. Ciekawe kiedy nowe akt. będą było by fajnie.wwoytek jak po zaspawaniu antyspalinowych jest poprawa? Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 22 Marca 2016 #1189 Opublikowano 22 Marca 2016 Musze coś zrobić ze sterowaniem podłogówką bo jak ustawie 33 to w łazience jest ciepło ale na dole gdzie jest całość podłogi musiałem rotametry skręcić ale i tak jest ciepło dzis 24,3 hehe upał:) Cytuj
kammill Opublikowano 22 Marca 2016 #1190 Opublikowano 22 Marca 2016 Możecie polecić jakiś opał na wygrzanie podłogówki i pierwsze palenie na jesieni 2016? Czekam na piec i muszę od razu przygotować opał do rozpalenia pieca. Cytuj
wwoytek Opublikowano 22 Marca 2016 Autor #1191 Opublikowano 22 Marca 2016 U mnie tez lux. Obecnie mam na 70% reszta fabryczne i jest ok. Skacze miedzy 62-68 temp na 65. Dmucha ładnie i palnik zasypany. Ciekawe kiedy nowe akt. będą było by fajnie.wwoytek jak po zaspawaniu antyspalinowych jest poprawa?Jaki masz palnik, jakiej mocy Cytuj
nex1983 Opublikowano 22 Marca 2016 #1193 Opublikowano 22 Marca 2016 Musze coś zrobić ze sterowaniem podłogówką bo jak ustawie 33 to w łazience jest ciepło ale na dole gdzie jest całość podłogi musiałem rotametry skręcić ale i tak jest ciepło dzis 24,3 hehe upał:) Sterownik pokojowy np salus + zawory termoelektryczne na pętlę. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 22 Marca 2016 #1194 Opublikowano 22 Marca 2016 (edytowane) Drogo to wychodzi założył bym tylko na dole i w łazience. A można podpiąć ster techa pod ten sterownik do głowic? Edytowane 22 Marca 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
nex1983 Opublikowano 22 Marca 2016 #1195 Opublikowano 22 Marca 2016 Co drogo wychodzi, tygodniowka salusa 100zł + 50zł siłownik. Jak masz w pokoju 2 pętlę to wszystko 200zl. To drogo? Cytuj
nex1983 Opublikowano 22 Marca 2016 #1196 Opublikowano 22 Marca 2016 Można podpiąć ale po co, bez sensu jest obniżać np krzywe na piecu sygnałem z salusa. Lepiej mieć każde pomieszczenie osobno sterowane, bo np od południa będzie inna temp. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 22 Marca 2016 #1197 Opublikowano 22 Marca 2016 To było pytanie ?!? A nie odpowiedz Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 22 Marca 2016 #1198 Opublikowano 22 Marca 2016 A listwy nie potrzeba do napędu siłowników? Cytuj
wwoytek Opublikowano 23 Marca 2016 Autor #1199 Opublikowano 23 Marca 2016 Komfort Eko duo 15kw W 15kW nie musiz zaslepiac tych otworow, tylko w 12kW zatkanie troche pomagalo na obnizenie temperatury podajnika ale w niewielkim stopniu, ja juz u siebie na 12kW rozwiazalem ten problem w inny prosty sposob. Teraz temp. rury pdajnika mam w przedziale 35 - 42 stopnie max. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 24 Marca 2016 #1200 Opublikowano 24 Marca 2016 Ok. wiem że u mnie nie trzeba bo rura podajnika mi się nie zagrzewa, byłem ciekaw jak u ciebie bo wiem że walczyłeś cały czas z tym. Pozdrawiam Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi