Tomek503 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #426 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Priorytet boilera to znaczy ja mam ustawiony priorytet bojler - zmienić na równelegle?? Cytuj
irecki Opublikowano 12 Stycznia 2016 #427 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Przestaw na równoległe. U mnie priorytet bojlera się nie sprawdził, po wyłączeniu pompy CWU a załączeniu CO temperatura wody na piecu gwałtownie spadała (wychłodzona woda z grzejników). Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Stycznia 2016 #428 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Również nie polecam priorytetu. przy dłuższym poborze c.w. można wychłodzić również mieszkanie. kocioł zazwyczaj ma tak duży nadmiar mocy, że nie ma potrzeby ustawiania priorytetu. Można natomiast zmniejszyć przepływ przez wężownicę co korzystnie wpływa na rozłożenie mocy oraz pracę samej pompy. Cytuj
Tomek503 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #429 Opublikowano 12 Stycznia 2016 wróce do domu to ogarnę znaczy zmienie na równoległe - faktem jest że piec na bojlerze podnosi sie z godzinę jak nie lepiej do temperatury zadanej... Cytuj
nex1983 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #430 Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) To masz strasznie kiepską moc pieca ustawioną. Jak zmienisz na równolegle to Ci będzie do zadanej dochodził nie godzinę a półtorej, albo i dłużej. Jak palisz z Pid musisz zmienić moc w serwisowych podawanie i przerwy. Edytowane 12 Stycznia 2016 przez nex1983 Cytuj
Tomek503 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #431 Opublikowano 12 Stycznia 2016 to znaczy gdzie co zmienić??? Cytuj
nex1983 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #432 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Musisz pokombinować z minimalnym czasem przerwy i maksymalnym czasem podawania. W menu serwisowym. Bo rozumiem że palisz z Pid Cytuj
Tomek503 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #433 Opublikowano 12 Stycznia 2016 nie ogarniam jak mu skrócę podawanie czy wydłuże podawanie to znowu mi nie spałał wszystkiego - a nie można jakoś w menu serwis podnieść siły wiatraka (w menu serwiw jest jest wentylator maxymalny - co kolwiek to jest) moze to go podniosło by szybciej?? Cytuj
nex1983 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #434 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Bo jak masz mocny węgiel typu pieklorz to właśnie ciężko wyreguliwac Pid żeby był super popiół no i zawsze piec szybko dochodził. Dlatego ja osobiście przeszedłem na dwustan i jestem zadowolony. Jak będę miał więcej czasu, przyjdą niedługo mrozy to pobawie się w Pid i jego ustawienia. Cytuj
awiator Opublikowano 12 Stycznia 2016 #435 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Kody 0250-0300 sprawdzone nieprawidłowe, biorę kolejna serię tym razem po 100. 0300-0400 sprawdzam.Sprawdziłem 0200-0250. Teraz biorę 401 - 500 Cytuj
Tomek503 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #436 Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) witam - sprawdziłem wczoraj na pompach równolegle wolniej dochodzi do temeratu zadanej niż na priorytet bojler:(( Ale mam takie pytanie co czego słuzy w menu serwis- menu rozpalania jak tam zwiększe wentylator to jak spadnie mi temperatura do 40 to tamta regulacja wentylator za nim osiagnie zadana? Edytowane 13 Stycznia 2016 przez Tomek503 Cytuj
Erpolis Opublikowano 13 Stycznia 2016 #437 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opcja jeżeli posiadasz zapalarkę Cytuj
pawkaras Opublikowano 13 Stycznia 2016 #438 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Sprawdziłem 0200-0250. Teraz biorę 401 - 500 kody od 300-350 sprawdzone, sukcesu brak. Wieczorem sprawdzę pozostałe 350-400 Cytuj
Tomek503 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #439 Opublikowano 13 Stycznia 2016 czyli nie mam opcji innej niż moc piec w menu serwis do regulacji? Cytuj
wwoytek Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #440 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Czy o to ci chodziło, tekst z instrukcji kotła. Wygaszenie – jeżeli temperatura spalin spadnie poniżej 37oC (fabrycznie ustawiony próg wygaszania) i nie wzrośnie powyżej tej wartości przez 300 sekund (fabrycznie ustawiony czas wygaszania), regulator przechodzi w stan wygaszenia. W tym stanie nadmuch i podajnik przestają pracować a na wyświetlaczu pojawia się komunikat: „PID:WYGASZONY”. Cytuj
Tomek503 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #441 Opublikowano 13 Stycznia 2016 mnie chodzi o to aby podnieść jak najszybciej piec w ustawieniach :) jak zmienie w mocy kotła to znowu bedzie mi temperatura za wysoko szła :( Cytuj
pawkaras Opublikowano 13 Stycznia 2016 #442 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Z uwagi iż temat kodu do widoku serwisowego nieco odbiega od tematu aktualizacji pozwoliłem sobie założyć nowy post.https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20953-kod-do-widoku-serwisowego/ Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #443 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Tomek nic nie poradzisz na to, tak działa Pid jak nie masz stałego odbioru ciepła, będzie robił piki na wykresie. Jak ustawisz aby przy małym odbiorze ciepła w miarę trzymał wykres to znowu przy dużym spadku temp na zewnatrz będzie taka sytuacja jak u Ciebie, będzie niedomagal. Ja to prZechodziłem i teraz testuje różne ustawienia pid, ale są piki i będą. Cytuj
Tomek503 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #444 Opublikowano 13 Stycznia 2016 czyli najlepeij ustawić aby sie spalało dobrze i tyle:) Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #445 Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) Po prawej od lini prostej pionowej dwustan, po lewej Pid, Pid włączyłem w nocy, jak widzisz beznadzieja. Owszem wyreguluje go tak ze będzie linią prosta teraz, z tym że jak spadnie temp na zewnątrz o 10 stopni to będzie dochodził godzinę. W dwustanie czy -20 czy +5 zawsze dochodzi szybko, od 10 do 14min, zmienia się tylko długość czasu w której piec spoczywa w podtrZymania. Ustawiasz raz i masz na stałe. Edytowane 13 Stycznia 2016 przez nex1983 Cytuj
Tomek503 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #446 Opublikowano 13 Stycznia 2016 czyli polecasz dwustan? A powiedz mi jak to włączyć:)) Bo do tego nie doszedłem:) Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #447 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Nie ze polecam, bo kiedyś bardzo polecalem Pid, tylko teraz mam więcej doświadczenia bo cały czas w tym siedzę i widzę jak to działa i jakie są zależności. To wszystko zależy indywidualnie, u mnie Pid nie daje rady tak jak pisałem. Będę jeszcze testował inne nastawy, ale mnie nie interesuje latanie do kotła i grzebanie w ustawieniach Pid czy mocy kotła co jakaś większa zmiana temp na zewnątrz. Albo raz ustawiony chodzi zawsze dobrze, albo tego nie chce. Cytuj
Tomek503 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #448 Opublikowano 13 Stycznia 2016 też bym wolał raz - nei po to mam podajnik i jakis czujnik temperatury żeby latać..... A powiedz mi gdzie zmienianiasz te ustawienia na dwustan - jestem w miare nowym uzytkownikiem i jeszcze nie ogarnąłem wszystkiego;] Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #449 Opublikowano 13 Stycznia 2016 W menu ustawień ostatnia pozycja wybór PID dajesz wyłącz. Teraz pojawiają Ci się w menu głównym dodatkowe opcje. Tam musisz dopasować je do swojego domu i węgla. Zajmuje to chwilę ale jak już to ogarniesz tak jak trzeba to masz spokój. Jak chcesz to podam ci moje nastawy żebyś miał jakąś bazę i możesz sobie pzetestowac jak działa dwustan. Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #450 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Np rafkogm przy moich nastawach uzyskał taki wykres. Ma troszkę większy metraż ogrzewania Ale piec ten sam 12kw. Cytuj