Witam.

Jestem w trakcie realizacji montowania osprzętu przy piecu i zastanawia mnie czy zawór 4d i 3d są prawidłowo zamontowane (praktycznie jeden przy drugim) Zaworem 4 d steruje sterownik pieca (st 480 z pid tech) za pomoca siłownika, natomoast zaworem 3 d od podłogówki steruje również sterownik pieca za pomocą siłownika ale przez dodatkowy sterownik st-431n. Bardzo proszę o sprawdzenie na schemacie czy wszystko dobrze zamierzam podłączyć.

post-64428-0-70676800-1447761984_thumb.jpg

Edytowane przez Mariusz0881
  • Odpowiedzi 50
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

Opublikowano

Powrót z grzejników powinien być wpięty za zaw 3-D.

Powrót grzania CWU wpięty jak najbliżej kotła

Obieg kotłowy i zaw 4-D min 5/4".

 

Brak : napełniania kotła z zaw zwrotnym - na dole przy kotle i inst zasilającej zasobnik CWU wodą zimną

Opublikowano

Dobrze by było zawór 3d wpiąć przed zaworem 4d. Na obiegu kotłowym.

Opublikowano (edytowane)

Dobrze by było zawór 3d wpiąć przed zaworem 4d. Na obiegu kotłowym.

Myslisz o czymś takim?

 

Tak obieg kotłowy jest 5/4.

post-64428-0-90469800-1447766123_thumb.jpg

Edytowane przez Mariusz0881
Opublikowano (edytowane)

Aby układy działały niezależnie.

 Jak zasilanie podłogówki jest przed zaworem 4d to powrót z tej instalacji też musi być w obiegu kotłowym, Czyli między 4d a kocioł. Nie łącz powrotu z grzejników razem z powrotem z podłogówki.

Edytowane przez gersik
Opublikowano (edytowane)

poprawiłem, teraz lepiej?

post-64428-0-65828900-1447766270_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

I w tym momencie tracisz sens montażu zaworu 4-D, który głównie jest stosowany do ochrony powrotu kotła!

Na schemacie z postu #1  układy i tak działały by niezależnie, a ochrona powrotu byłaby prawidłowa, a tak na kocioł wraca woda z podłogówki o temp np 22-25C!

Zaw 4-D podaje wodę na grzejniki o temp np 45-60C a zaw 3-D zasilany z niego podaje na podłogę wodę o yemp  np 30-35C i o to chodzi!

 

@gersik - popraw się i przestań pisać bzdury! - Tytuł "Doświadczony Forumowicz" do czegoś zobowiązuje!

Opublikowano (edytowane)

Dziękuje sambor za rady. Poprawiłem według Twoich wskazówek. Myśle ze tak będzie ok.

post-64428-0-84058900-1447767952_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Ok dodałem to wszystko myśle. Reszta schematu według Ciebie jest ok?

post-64428-0-30301800-1447769240_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Mam CWU 140l, musze mieć naczynie przeponowe?

post-64428-0-00925700-1447770749_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Sambor zobacz jeszcze na powrót podłogówki idzie tylko do zaworu 3d i nie łączy sie z kotłem czy tak jest prawidłowo?

Wydaje mi sie ze zawór 3 d żle zamontowałem, czy nie powinnien być tak jak na drugim schemacie?

post-64428-0-18852200-1447772835_thumb.jpg

post-64428-0-76529100-1447773272_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

dzięki wielkie sambor. zastosuje sie do ostatniego schematu. ogólnie chodzi o to ze mam mało miejsca i te zawory 4d i 3d beda bardzo blisko siebie. Obieg kotłowy mam 5/4 cala a reszta rur robie miedz 28.

Opublikowano (edytowane)

pasik1002 Tak dam jak w schemacie filtry i zawory przy pompach. Dlaczego uważasz ze mam dać zawory zwrotne przed pompami? 

post-64428-0-17529200-1447776249_thumb.jpg

Edytowane przez Mariusz0881
Opublikowano

pasik1002 Tak dam jak w schemacie filtry i zawory przy pompach. Dlaczego uważasz ze mam dać zawory zwrotne przed pompami? 

Opublikowano (edytowane)

Mariusz dopiero teraz zauważyłem, że naczynie przeponowe od wody pitnej dałeś na stronie gorącej, to źle, ono musi być na rurze zimnej!

 

Dodatkowo : rury miedziane i grzejniki aluminiowe będą wymagały napełnienia instalacji wodą z inhibitorem , tu więcej http://www.ferdom.pl/index.php?a=lista&k=78

Edytowane przez sambor
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Pasikowi nie chodzi o zawory zwrotne tylko zwykłe kulowe odcinające żebyś mógł oczyścić osadnik bez spuszczania wody

Opublikowano (edytowane)

Faktycznie źle to zrozumiałem, ale zawory przewiduje przy każdej pompie.

Dziękuje wszystkim którzy mi pomogli.

To finalny schemat. Mam nadzieje:-)

Pozdrawiam

post-64428-0-39761500-1447790147_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

dlaczego użyłeś zaworu zwrotnego i naczynia przeponowego na zasilaniu wodą CWO?
jest to siec miejska z nastawa zadanego ciśnienia od 3,5 bara do 5,5 bara (zależy od rozbioru wody i ukształtowania terenu)

 

no to gapa zemnie, jak odciąłeś możliwość powrotu wody do sieci to po podgrzaniu woda musi mieć miejsce

Edytowane przez Tholin

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.