Problem Nowa Pompa Alpha2

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Nie uszkodzi pompy.

Dla pewności zamknij oba, odczekaj kilka minut i napisz czy moc w AUTOADAPT spadła.

  • Odpowiedzi 102
  • Wyświetleń 16.7 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano
  • Autor

moc w momencie spadła do 15 i w ciagu 30sekund podskoczyła do 19 i sie utrzymywało po otwarciu zaworów naturalnie max.33

 

Nie wiem czy to cos zmienia ,ale pompa podłączona do pieca bo zadana temperatura zalącza pompe

Edytowane przez PrOgram

Opublikowano

Pompa działa prawidłowo!!!

 

1. Przepuszcza zawór bypass.

i/lub

2. Bardzo duży przepływ idzie na bojler.

i/lub

3. Regulacja przepływu na grzejnikach do ustawienia.

i/lub

4. Żle zmontowana instalacja.

 

Droga eliminacji znajdziesz przyczynę. Ja bym zaczął od bojlera.

Tylko pamiętaj że jak zamkniesz jakikolwiek zawór to musisz być pewien że jest on zamnkięty na 100%.

 

Dobranoc idę spać.

Opublikowano
  • Autor

Po zamknięciu zaworów na zasilaniu przed bojlerem i powrocie było nadal 33w ale juz 2,4 m3/h 

Jednak zależy mi aby woda użytkowa była ciepła i brana od co więc może trzeba przerobić instalacje ?

Edytowane przez PrOgram

Opublikowano

ja czekałem tydzien zeby pompa sie przystosowała do instalacji

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Trzeba wstawić oddzielną pompę na grzanie CWU - pompy masz, więc nie powinno być kłopotu, natomiast czy przy zamkniętym bojlerze działa CO?

Edytowane przez sambor

Opublikowano

Zgadzam się z kolegą Samborem.

Druga pompa dla obiegu na bojler. Pompa powinna być sterowana od temperatury w bojlerze na przykład 40 stopni załączenie pompy, 50 stopni wyłączenie pompy (czyli temperatura na kotle minimum 60 stopni). Maksymalna wielkość pompy 25-40 (najlepiej 15-40), filtr przed pompą, pompa montowana bez bypassu, zawór zwrotny.

Edytowane przez emus

Opublikowano
  • Autor

Pompa by mogla zostać i pracować na biegu ale 3 33w za mocnh 2 30w to samo a 1 6 znów za słaby wybieralem też opcję z tymi ciśnieniami ale na każdym ustawieniu to samo co z auto leci na Maxa. Co do bojlera można by tam zawór termostatyczny założyć wtedy byłby jakiś opór i może alpha zaczęła by normalnie pracować

Opublikowano
  • Autor

Bo rozumiem na obecna pore do danej instalacji pompa biegowa tylko słabsza

Edytowane przez PrOgram

Opublikowano

Źle rozumiesz.
 

1. Przepuszcza zawór bypass.
]i/lub
2. Bardzo duży przepływ idzie na bojler.
i/lub
3. Regulacja przepływu na grzejnikach do ustawienia.
i/lub
4. Żle zmontowana instalacja.


Ja bym to robił w takiej kolejności.

Realizacja punktu 2 z cytatu powyżej.
Zrób tak jak napisał kolega Sambor w wiadomości #56 i ja w wiadomości #57.
Ja bym do bojlera kupił pompę w rozmiarze 15-40 i odpowiedni sygnalizator temperatury który by tą pompę załączał i wyłączał.

Realizacja punktu 4 z cytatu powyżej.
Jak podłogówka jest podłączona do kotła?

Realizacja punktu 3 z cytatu powyżej.
Będziesz musiał ustawić odpowiednie przepływy na grzejniki i podłogówkę. To jest bardzo trudne!!!
 

Realizacja punktu 1 z cytatu powyżej.
Ja bym wyrzucił zawór kulowy na bypassie. Więcej z nim może być (lub już jest u Ciebie) problemów niż korzyści.

Edytowane przez emus

Opublikowano

A jaki powinien być przepływ, który pokazuje pompa? Ja na swojej 25/60 (tylko grzejniki) mam 1,4m3/h (18W), dom 22 stopnie (chodzi o to, że nie wyziębiony).

Jest jakaś reguła?

Edytowane przez tqlis

Opublikowano

Pompa nie ma śruby do odpowietrzania :)

Opublikowano

A jaki powinien być przepływ, który pokazuje pompa? Ja na swojej 25/60 (tylko grzejniki) mam 1,4m3/h (18W), dom 22 stopnie (chodzi o to, że nie wyziębiony).

Jest jakaś reguła?

Każdy projektant instalacji grzewczej posługuje się regułami przy projektowaniu.

Po zbudowaniu i uruchomieniu instalacji wyliczenia z projektu powinno się porównać z rzeczywistością i ewntualnie dokonać korekt w ustawieniach instalacji.

 

Na przykład.

Po zakupie samochodu dokonuje się korekt w ustawieniu fotela, kierownicy, lusterek a nie jeździ się z ustawieniami fabrycznymi (projektowymi).

 

Kolego Tqlis przypuszczam, że w Twoim przypadku wystarczyła by pompa 25/40.

Edytowane przez emus

Opublikowano
  • Autor

Najprostszym i najszybszym wyjściem będzie wymiana pompy na zwykłą biegowa tak jak to miało miejsce wcześniej bo wszystko działalo ok tylko chyba 25-40 tym razen

Opublikowano

1,4 m3/h to dość duży przepływ. Jakie jest zapotrzebowanie na moc cieplną? Przy tym przepływie i schłodzeniu 15 st. C, to mamy ok. 25kW mocy cieplnej

Edytowane przez AdamGuitar

Opublikowano
  • Autor

zapodaj.net/6303f6cd46bda.jpg.html zawór różnicowy widoczny

Edytowane przez PrOgram

Opublikowano

1,4 m3/h to dość duży przepływ. Jakie jest zapotrzebowanie na moc cieplną? Przy tym przepływie i schłodzeniu 15 st. C, to mamy ok. 25kW mocy cieplnej

Zapotrzebowanie na moc cieplną jest z pewnością niewielkie, może max 2kW przy tej pogodzie. Taki przepływ mam przy ustawieniu pompy (obwód grzejnikowy) "z ręki" (druga ikonka z prawej pokazuje dwie kreski). Po ustawieniu na auto przepływ jest dużo mniejszy, 0,9m3.

 

- Dodam, że zamontowane mam sprzęgło 40kW (nie do końca wiem, czy to ma wpływ na odpowiedź)

- Sam kocioł ma zamontowaną pompę alpha 25/60 UPER Grundfosa.

- Na obwodzie grzejnikowym mam Alphe 2 25/60

- na podłogowym też Alpha 25/60 (ta pompa ustawiona jest na rzymską II - 18W). Faktem jest, że słyszę rozdzielacz, może zmniejszę nastawy?

 

W sumie, to błądzę z tymi nastawami pomp, tłumaczę sobie, że im więcej wody przepłynie, to kocioł będzie się rzadziej wyłączał. Doradźcie jak podejść, tylko nie piszcie, że ustawić wg projektu, bo takowego nie mam.

 

Dodam, że ostatnio sprawdzałem filtr, więc spuściłem wodę ze sprzęgła i napuściłem na nowo. Efektem zawór zwrotny nad pompą telepie i nie wiem, czy jest to efektem powietrza, czy może złego doboru pompy?

Edytowane przez tqlis

Opublikowano

Obie pompy na obwodach grzejnych są za mocne - pompa 25/60 jest stosowana w instalacjach z ponad 20 grzejnikami średniej wielkości lub z podłogówką do 20 pętli o długości  ok 100-120m - ja tak praktycznie przeliczam to  "na kolanie" i w 95 % jest OK.

Duży przepływ prze pompę = duże przepływy przez grzejniki = głośna praca całej instalacji.

Opublikowano

zapodaj.net/6303f6cd46bda.jpg.html zawór różnicowy widoczny

No to wreszcie mamy błąd w instalacji - zawór różnicowy kulowy zamontowany jest w poziomie a nie w pionie.

Jakby kolega dał te informacje na początku to nie byłoby 3 stron pisania o bzdurach!

Opublikowano

Zawór różnicowy może być w poziomie.

Opublikowano

Na zasadzie różnicy ciśnień.  Ja mam tak zawór zamontowany i działa. W 2 na szybko znalezionych instrukcjach montażu w necie piszą o montażu zarówno w poziomie jak i w pionie.

Opublikowano

Zasadniczo tylko w pionie - wtedy jest pewność, że kulka zamknie lub otworzy zawór, a w poziomie powinny być stosowane zawory klapowe.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.