gkrzystek Opublikowano 24 Września 2015 #1 Opublikowano 24 Września 2015 Witam, mam pytanie odnośnie regulacji progu pracy pompy c.o. Po pierwsze za co dokładnie odpowiada ten parametr i jakie minimum najlepiej ustawić? Jestem absolutnym laikiem w tej sprawie, stąd pytanie... Dzięki za info
SUSPENSER Opublikowano 24 Września 2015 #2 Opublikowano 24 Września 2015 Pewnie chodzi o minimalną temperaturę na kotle przy której pompa CO zostanie załączona.
gkrzystek Opublikowano 25 Września 2015 Autor #3 Opublikowano 25 Września 2015 tylko jaką temp najlepiej ustawić? wg instrukcji jest zakres 30 - 70 st; ustawione mam 40...
gkrzystek Opublikowano 25 Września 2015 Autor #5 Opublikowano 25 Września 2015 ok, ale dlaczego akurat tak? pytam z ciekawości, bo nie do końca znam zasadę działania tej pompy
sambor Opublikowano 25 Września 2015 #6 Opublikowano 25 Września 2015 Wiąże się to z minimalną temperaturą na kotle, która nie powinna być niższa niż 50-55C Inaczej w kotle będą się skraplać spaliny i, które powodują korozję kotła oraz wytrącać sadza. Powinieneś też zadbać o temp ochrony powrotu kotła - czyli woda wracająca z grzejników na kocioł powinna mieć temp nie mniejszą niż 50-55C
gkrzystek Opublikowano 25 Września 2015 Autor #7 Opublikowano 25 Września 2015 A widzisz, bo ja zastanawiałem się nad jednym; gdy mam piec ustawiony na c.o. + c.w.u. to temp kotła jest w granicach 60st (ustawioną mam zadaną na kotle 60st, a pompy 40 st - bo tak instrukcja podawała) ale jak przełączę w tryb tylko c.w.u to temp na kotle oscyluje w granicach 47-53 st - czy ustawienie pompy na 50 st rozwiąże ten problem? jeszcze inna kwestia, nad piecem przy rurze mam takie pokrętło w skali od 1 do 10 - instalator mówił, że mogę przykręcić np na 4, wówczas temp kotła będzie ok 60 st ale woda w grzejnikach koło 40 st. i że mogę tak ustawić np jak nie ma mnie w pracy (piec szybciej przechodzi w stan podtrzymania, mniej zużywa paliwa). Jak to się jednak będzie miało do ochrony powrotu kotła?
hajtaler428 Opublikowano 25 Września 2015 #8 Opublikowano 25 Września 2015 Z tego co piszesz wynika ze masz zawór 3d lub 4d. Jeżeli 3d to nie masz ochrony kotła bo masz go zainstalowanego w funkcji regulacji temp wyjścia CO. Jeżeli masz zawór 4d to temp powrotu ustawiasz tym pokrętłem
gkrzystek Opublikowano 25 Września 2015 Autor #9 Opublikowano 25 Września 2015 hmm, a jak rozpoznać czy jest to 3d czy 4d? ja mam sterownik DK System Master 500...
hajtaler428 Opublikowano 25 Września 2015 #10 Opublikowano 25 Września 2015 Zawór 3d ma 3 wyjścia (kształt T) a 4d ma 4 wyjścia ( kształt X)
sambor Opublikowano 25 Września 2015 #11 Opublikowano 25 Września 2015 To pokrętło to zawór 4-D, jak podaje niższą temp na grzejniki to jednocześnie podaje na kocioł wyższą temp czyli prawidłowo dla ochrony powrotu kotła. Ale to musisz eksperymentalnie sprawdzić, najlepiej jak będzie zimniej na dworze. A pompa oczywiście min 50C
gkrzystek Opublikowano 25 Września 2015 Autor #12 Opublikowano 25 Września 2015 to mam chyba 4d bo wyjścia są 4, ale nie w formie X (z zaworu wychodzą rury pod kątem 45 st, tak jakby zawór był na środku skrzyżowania :-) ) ponieważ po raz pierwszy taki piec posiadam, dodatkowo dom odkupiłem i w ogóle się na tym nie znam zadam kilka pytań jeszcze: 1. jeśli mam zawór 4d, to powinienem go tak ustawić aby termometr wody w grzejnikach pokazywał min 50 st? (jak wówczas mogę regulować temp pomieszczeń, tylko pokrętłami przy grzejnikach?) 2. w trybie tylko c.w.u temp wody w grzejnikach jest ok 20 st (bo nie grzeją) czy wwówczas woda ta jest odcięta jakby od kotła by chronić go przed niską temp?3. w trybie tylko c.w.u temp wody w kotle spada waha się od 47 do 55 st. Czy to normalne i jak ewentualnie temu zaradzić? 4. za co właściwie odpowiada pompa c.o., jak on działa i dlaczego nie włącza się poniżej ustalonej temp? Będę wdzięczny za dokładne wyjaśnienie :-)
sambor Opublikowano 25 Września 2015 #13 Opublikowano 25 Września 2015 Daj jakieś foto instalacji ad 1 - tylko doświadczalnie ad 2 i 3 tak jest ok ad 4- pompa CO podaje wodę na grzejniki
hajtaler428 Opublikowano 25 Września 2015 #14 Opublikowano 25 Września 2015 No to masz 4d( napisałem X bo jaką inną literę miałem wykorzystać ;) 1. Jezeli chcesz się skupic na ochronie powrotu to ustaw zawór tak żeby temp powrotu była w okolicach 50-55 a reszta pójdzie na instalację 2. Jak działa tylko tryb CWU to grzejniki zimne bo nie chodzi wtedy pompa CO i nie ma obiegu wody w grzejnikach 3. To normalne - wężownica oddaje ciepło z kotła żeby nagrzać wodę 4. Patrz punkt 2
hajtaler428 Opublikowano 25 Września 2015 #15 Opublikowano 25 Września 2015 Tu masz animację jak działa zawór 4d
gkrzystek Opublikowano 26 Września 2015 Autor #16 Opublikowano 26 Września 2015 3. To normalne - wężownica oddaje ciepło z kotła żeby nagrzać wodę ale jeśli to normalne to jak teraz działać będzie ochrona kotła, w któym temp powinna być przynajmniej 55st?
gkrzystek Opublikowano 26 Września 2015 Autor #17 Opublikowano 26 Września 2015 napisałem też nowy post "Gaśnie w trybie tylko c.w.u." - jesli możecie pomóc...
hajtaler428 Opublikowano 26 Września 2015 #18 Opublikowano 26 Września 2015 Ale to tylko stan przejściowy - jak już woda się nagrzeje to temp na kotle się ustabilizuje a jak temp CWU spadnie o wartość histerezy to wtedy doładowanie do zadanej zajmie chwilkę i temp na kotle nie będzie spadać tak drastycznie. Możesz też podnieść zadaną na kotle