Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

MOJE USTAWIENIA CO2 PODŁOGA

 

Brak pogodówki

          Temperatura obiegu:  55°C        

Lato-Zima: LatoZima   Pogodówka                

Temperatura pomieszczenia: 21 °C         

Charakterystyka pogodowa:  nr 2       

Korekta czujnika pomieszczenia: 0 %        

Lato-Zima-Auto: LatoZimaAuto        

Temperatura przejścia Lato-Zima: 15 °C  

Pompa C.O.                

Praca pompy: Blokada 0%

Praca modulowanaBlokada 0%    

Praca modulowana              

Czas pracy:  5m        

Czas postoju:  15m  

Termostat                

Obniżenie temperatury: 30 %  

Inne                

Aktywacja obiegu:

Obieg wyłączonyObieg włączony

plus22.png

 Obieg C.W.U.      

marcellm, możesz napisać ile ci spala na tych ustawieniach? Też mam 17kW tylko nie Sllim a Multi. Dzięki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja ten piec dopiero zaczynam użytkować więc moje wyniki mają się nijak do normalnego użytkowania. Mam dom o podobnym metrażu co u ciebie, ale jeszcze nie wykończony (będę robił podłogi niedługo). Jak odpaliłem kocioł, wewnątrz miałem temp. 6*C, na zewnątrz 0*C. Przez 2 dni palenia poszło mi ponad 9 worków pelletu Lava czyli jakieś 60kg/dobę. Paliłem kilka godzin w trybie ręcznym i większość czasu na standardowym PID.

Co do temp spalin. Mój piec jest trochę inny od twojego - Sas Multi ma dłuższą drogę spalin. Ja u siebie zaobserwowałem max 110*C jak palnik pracował na 100%, na 40% około 80*C i zastanawiam się czy to nie za mało i czy nie jest to związane z tym, że mam na moje oko mocny ciąg kominowy. Potestuję trochę z przymkniętym szybrem.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam mam pytanie dlaczego podczas przejścia w stan podtrzymania piec łapie zbyt wysoką temperaturę na palenisku i nastepuje czyszczenie rusztu i wygaszanie pieca wartosci na podtrzymaniu pr.podajnika 8s postój 6m postój rusztu 15m piec sas 14kw bioslim temperatura nadana na piecu 59°

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie po tygodniu eksperymentowania wychodzi:

1)od wtorku 12.00  do piątku 18.00 - palenie/wygaszanie eco: praca w godzinach  4.30-7.00, 13.30 -22.30 (kocioł: 50% mocy, charakterystyka pogodowa-5, temperatura ustawiona na 22 stopnie, ciepła woda na 55 stopni, pid standard) w domu woda ciepla dobijała ledwie do 44, kaloryfery letnie.

Spalanie wg danych ze sterownika około 74 kg, wg tego ile dosypałem 40 kg... różnica znaczna.. nie wiem dlaczego sterownik pokazuje fałszywe dane co do ilości spalenia pelletu.

wróciłem w piatek po południu i wprowadziłem zmiany

2)od piątku 18.00 do niedzieli 20.00 - palenie/podtrzymanie (kocioł: 70% mocy, charakterystyka pogodowa-7, temperatura ustawiona na 22 stopnie, ciepła woda na 55 stopni, pid standard) w domu ciepło, woda dobiła do 55 stopni

Spalanie wg danych ze sterownika około 53 kg, wg tego ile dosypałem 30 kg... 

Wnioski na teraz:

- moc musi być u mnie ustawiona na 70%, wtedy instalacja gorąca i spełnia swoje zadanie, nizsza - słabo grzeje:(

- charakterystyka pogodowa w zależności od pogody (cieplej na zewnątrz to ustawiam wyżej, zimniej to niższa ) zobaczymy co będzie w tym tygodniu (zapowiadają minusowe) 

- nie wierzyć w dane ze sterownika co do spalania

Ustawiam od poniedziałku do piatku na 70 % mocy, palenie wygaszanie eco i godziny poranne i wieczorne, kiedy jesteśmy w domu. 

zobaczę jak będzie , dużo jeszcze u mnie do ustawiania, ale trzeba kombinować dalej... 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Panowie wieczorową porą,

Kaziu okolice Słupska, sas bio slim 23kw z tech - 450 pid, zawór 3 drogowy wita - był automatyczny ale zdjąłem automatykę i jest ręczny bo się zacinał i nie puszczał wody na grzejniki więc "magik-fachowiec" kazał ściągnąć. 2 pompy wilo na parter i I piętro.......

pow grzania- całość ok 160m2 - 10 grzejników z czego aktualnie grzane jest połowa( 5 grzejników), a druga połowa na podtrzymaniu.

temp. ok. 22c.

Dom z cegły, jeszcze nieocieplony, okna plastik

spalanie tragedia - 45kg doba

grzeje tylko c.o. , mam układ zamknięty- nowa instalacja, rurki w osłonach poprowadzone w ścianie.

Czy ktoś może pomóc i podrzucić nastawienia.

dodam, że dopiero zacząłem swoją przygodę z pelletem i sasem i :angry:  sił mi już brakuje.

zero pomocy od sasa. serwisant przyjechał po miesiącu ustawił na pida i pojechał- piec żre jak głupi a ja walczę z nim jak mogę tylko słabo mi to wychodzi.kotłownia to mój drugi dom od 2 miesięcy...szkoda gadać.

Pomocy. Jeżeli ktoś z Panów ma jakieś ustawienia na ten oporny typ pieca to błagam o podrzucenie.

Edytowane przez Kaziu11
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie na tą chwile pali ok 1,5 worka pelletu po 15kg.

Z własnego doświadczenia powiem ci iż te piece nie lubią wygaszania (mam SAS Bio Multi 23kW na pellet)!! Przy rozpalaniu ciągną nie miłosiernie zanim złapią temperaturę a to na piecu a to potem grzejniki itd.

Ile masz zadane st na CO? Ile nastawione na piecu? Ogólnie bez regulatora wydaje mi się ze nie zdziałasz wiele bo ten piec przechodzi w stan nadzoru tylko raz i jeśli nie dostanie sygnału typu dogrzane pomieszczenie to ci grzeje CO itd a temp spalin wysoka = spalanie wysokie.

U mnie po zamontowaniu regulatora spalanie znacznie spadło. Powiem nawet głupi przykład z wczoraj.

Rozpaliłem w poniedziałek rano temp w domu 14,8st (żonka wietrzyła i nie zamknęła okien na piętrze) regulatorem pokojowym nastawiłem na 19st. W podajniku było ok 6-7 worków po 15kg (prawie cały podajnik) ale regulator chłopaki zawinęli w worek foliowy bo robią mi sufity i postawili na schodach betonowych. Efekt tego był taki iż przyjechałem o 16 w domu sauna w podajniku pustka a na regulatorze 14,8st. Dosypałem 3 worki pelletu 15kg, regulator położyłem na stole i .... od godziny 16 spalił może garstkę tego pelletu. Niestety szkoda że SAS nie informuje takich laików jak JA iż ten piec musi mieć regulator pokojowy sterujący temp dla CO oraz podłogówki!!Bez regulatora tylko jak się u mnie załącza pierwszy i jedyny raz tryb nadzoru temp spalin na piecu spada do 60-70st a potem znów hulaj dusza - piekła nie ma temp spalin 120-140st.

Zmniejsz temp na CO i zobacz jak ze spalaniem ew kombinuj z wyłączeniem PID i ręcznymi ustawieniami.

Co do serwisu SAS - nie jesteś odosobniony jeśli chodzi o odczucia co do ich "pomocy". Więcej dowiesz się od serwisu sterownika TECH-a.

Edytowane przez Domell1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fito1973 jeżeli chodzi o wyliczenie spalania. Do zasobnika wchodzi 6 worków po 25 kg- najprostrza metoda: w środku zasobnika pozaznaczałem krechami poziomy dla każdego worka- stąd wiem ile mi pali bez żadnych innych obliczeń- po prostu zaglądam i wiem bo mam opisaną miarkę jak w naczyniach kuchennych.

regulator pokojowy mam Tech ST292 podłączony.

zadzwoniłem do Techa za poradą Domella1 i poradzili tak:

 piec na PID bez wygaszania z regulatorem pokojowym ( po osiągnięciu zadanej temp na regulatorze pokojowym nie odcina pieca tylko wskazuje temp., a ja reguluje na grzejnikach termostatami)

temp. zadana na kotle 50c.

ochrona powrotu 32c.

włączanie pomp na grzejniki 40c.

współczynnik podawania zmieniłem na -10,

współczynnik wentylatora 15

w nadzór wchodzi jak osiągnie 57c

temp. spalin przy 50C na centralnym 180-200c

podłogówki nie mam, tylko ogrzewam grzejnikami.

zobaczymy co będzie-chociaż optymizm to mi dawno temu z dymem wyleciał przez komin....

nie podali mi jak mam ustawić:

czas otwarcia zaworu?

kontrolę temp?

skok jednostkowy?

minimalne otwarcie?

może ktoś z Was wie jak to prawidłowo powinno być ustawione???

i w ogóle ten piec mnie przeraża....a miało być tak pięknie jak sprzedawali to żadnych problemów nie było , no piec sam wszystko robi nic nie trzeba się znać taki jest inteligentny, oszczędny!!! tylko popiół wymieść i już.....i takim sposobem zrobili ze mnie miłośnika pelletu !!!!! uh! :angry:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czas otwarcia zaworu zobacz NA siłowniku powinno posiać u mnie pisze jak byk 135s (instalator ustawił mi 120 i b.słabo podłogówka działała). Sprawdź też histeraze dla CO ja mam ustawione 5 czyli jak daje 58 na piecu to sobie wachluje temp na piecu 53-63 jak tylko dostanie info od regulatora pokojowego że temp już ok na pokojach.

Reszta kontrola temp,skok jednostkowy zostawiłem na ustawieniach standard jedynie, w zawór CO ustawione jest regulator pokojowy (ja mam dwustanowy a więc regulator standard) i jak osiągnie temp w pokoju to -15st i działa tak w miarę oki.

Edytowane przez Domell1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Domell1 zmieniłem na zaworze - u mnie pisało 150, a miałem 200!

Jaki masz skok jednostkowy? i co to jest??

Jak możesz proszę podaj mi jakie masz ustawienia

Temperature spalin  mam teraz 140c, nadmuch ok.40% i cały czas od dzisiaj chodzi na PID, na razie jest w miarę spokojnie. zobaczę jutro jak spala.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie temperatura spalania jest 110-130st TYLKO wtedy gdy musi dogrzać. Regulator pokojowy  o tym decyduje i na regulatorze mam ustawione że zmiana 0,2st w domu dopiero podziała na zawory czyli np ma być 19st a jest 18,8 dogrzewa  lub jest temp 18,9 nie reaguje regulator, pewnie jak będę mieszkał to zmienię na 0,5st nawet. Jak na regulatorze jest większa, równa lub nie niższa temp niż 0,2st to piec przechodzi w podtrzymanie i temperatura spalania leci w dół średnio w trybie podtrzymania jest 60-70st. Nic szczególnie nie kombinowałem po prostu ustawiłem regulator że nie steruje temp kotła ani temp CO tylko ustawiłem regulator pokojowy w ustawienia zawór i zawór1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kaziu11 - zrobie tak samo, dzięki:) dotychczas na ,,oko,, liczyłem, jak bede wiedziął dokładniej - to moge zmienić w ustawieniach, aby program podobnie wyliczał,

u mnie za to nowy problem sie pojawił: gaśnie co pare godzin na podtrzymaniu (wlacza sie alarm i kaplica) pompy za to chodzą i zamiast w zbiorniku mieć ciepla wode to mi obniza temperature w przyspieszonym tempie:(, raz zgasiło bo doszło do krytycznej i to rozumie, ale 4 razy bez powodu (tak jakby w palniku się nie paliło:( mam nadzieje że p. Jacek z recalart rozwiąze problem...

Edytowane przez fito1973
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wejdź w Menu Instalatora i Tryb Nadzoru zobacz jaką masz przerwe podawania i praca podtrzymanie - zmniejsz obie wartości. Mój piec miał za duże wartości przez co była mała temp spalania w podtrzymaniu i się wygaszał dziad. Poprostu nie wychodził z trybu podtrzymania w tryb prac.

Alarm jaki ci się załącza (musisz spisać konkretnie)?? Jeśli za duża temperatura spalin (piec może do wartości maksymalne = krytycznej?)to wydłuż praca podtrzymanie i przerwę podawania.

Edytowane przez Domell1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na razie zalecono mi zwiekszenie o 10 % podanie pelletu w podtrzymywanie, wg p. Jacka za mała dawka na podtrzymywaniu i dlatego sie wygasza... Zobaczymy - do niedzieli jestem w dmou wieć można sie bawić. \Jak na razie nie mogę narzekać na kontakt:) kontakt bardzo szybki i chcą pomóc:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Domell - to co podajesz nie moge znaleźć na serwisie:(

Alarm sie zalaczał: wygaszanie w kotle (brak paliwa lub zle ustawienia) z tego co doszliśmy to na podtrzymaniu nie miał paliwa, zobaczymy czy zwiekszenie o te 10% cos da......i czy sie wylaczy ponownie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wejdź w Menu Instalatora i Tryb Nadzoru tam masz ustawienia trybu nadzoru jak jedziesz na PID-zie to tam ustawiasz przerwę w podtrzymaniu oraz praca podtrzymanie czyli kiedy ma wyjść z podtrzymania i ile to podtrzymanie ma być w minutach.

Pytanie jeszcze w jakim trybie jedziesz na piecu tzn Ogrzewanie domu, Praca Równoległa ??

Edytowane przez Domell1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Wszystkich szczęśliwców.

 

Na początku dzięki marwol za wszystkie rady dotyczące ustawienia pieca, kierując się nimi i tym co pisał RobikF udało mi się doprowadzić do tego, że piec w środku przestał wyglądać tak jak bym palił starymi gumowcami (czarny od sadzy i resztek popiołu). Niestety nie pociągnęło to za sobą radykalnego spadku ilości spalonego pelletu - dalej jest to więcej niż 35 kg/dobę przy 150 m2 powierzchni mieszkalnej. Dalej słabo.

Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z SASem to nie polecam żadnego z trybów PIDowych, u mnie to była porażka, piec zjadał ogromne ilości pelletu (nawet 2,7 kg/h!!!!), nastawy manualne są o tyle lepsze że jak pisałem na początku chociaż wygląda porządnie.

 

Jeżeli chodzi o temperaturę spalin, bo są tu różne opinie to u mnie przy normalnym paleniu osiągają one temperaturę 150 - 160 stopni i nie wiem czy to za dużo czy OK. Poza tym w kwestii mocy nadmuchu i "wyglądu" płomienia. Czy normalne jest to że podczas spalania płomień wychodzi daleko poza gardziel palnika, czy może świadczy to o zbyt dużej mocy wentylatora (resztki ze spalania mam na górnych drzwiczkach od pieca)?

 

Jeżeli chodzi o pomoc ze strony producenta pieca - to nie ma czegoś takiego i jak ktoś zastanawia się czy kupić kocioł od tego producenta to niech to weźmie pod uwagę. Sam będzie się musiał z nim męczyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wprowadziłem WAS w błąd nie świadomie otóż ustawienia przerwa w podtrzymaniu i prace podtrzymania jeśli się jedzie na PIDzie reguluje SAM sterownik kotła (czyli u mnie Tech 450PID). Natomiast ustawienia w trybie nadzoru odnoszą się tylko do sytuacji gdy temp wzrośnie na piecu powyżej ustawione na piecu (dokładnie chyba o 5st). Także pracę podtrzymania i przerwą  reguluje tak naprawdę regulator pokojowy gdzie jest ustawiona temperatura dzień/noc. Jeśli za ciepło czytaj temp ustawiona na regulatorze osiągnięta to daje informacje do pieca i zmniejsza CO -15st, podłogówkę -10, za zimno pali na PID-zie.

Ręcznie ustawienia przerwa w podtrzymaniu, praca podtrzymanie można dopiero zmienić WYŁĄCZAJĄC PID-a co nadal nie zmienia faktu iż pali mi obecnie 1,5 worka Berlinka po 15kg (sprawdzałem wczoraj od 16 dzisiaj mamy 13 i nadal pracuje w trybie praca i zostało się w podajniku pare kg pelletu).

Edytowane przez Domell1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.