Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups


cder

Rekomendowane odpowiedzi

Wentylator pewnie 60W i podajnik ok 120W. Min 1kW szukaj.

 

Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 lata później...

Mam dwa UPS, jeden to Power Walker VI SH FR 1200 który ma sinusojdę symulowaną(w kwadracie) i APC Black CS-500 BK500EI który prawdopodobnie też nie ma pełnej sinusojdy, więc chcę kupić UPS który poza kotłownią będzie mi służył do zasilenia lodówki w kuchni.

Czy aktualnie jest coś godnego uwagi poza Sinus Pro od Volta? Mam wrażenie,że to typowy chińczyk,ale spotkałem przeważnie pozytywme opinie (po za tymi czarnymi z pierwszych lat produkcji, oraz napięciem podtrzymania 14,5V)

Kotłownia to piec gazowy, pompa Grundfos alfa 2 i grundfos cwu oraz zmiękczacz water technik razem ok.100W szczytowo. Plus lodówka myślę,że max 80W.

Czy nie licząc akumulatora da się kupić coś nie za "miliony" po za voltem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Power Walker i Volta Polska to rasowa chińszczyzna. Rekomenduję stare, używane APC Smarty. Wyprowadzić okablowanie na zewnątrz, podłączyć 2 szeregowo spięte akumulatory 12 V, zalogować się konsolowo w eppromie i zmienić runtime na FF. Nic lepszego nie trzeba. Nawet można odpalić deamona apcupsd i dostawać powiadomienia na maila, albo takie info w logach:

root@backup[~]tail -f /var/log/apcupsd.events
2021-06-16 10:57:36 +0200  UPS Self Test switch to battery.
2021-06-16 10:57:43 +0200  UPS Self Test completed: Battery OK
2021-06-19 20:55:57 +0200  Power failure.
2021-06-19 20:56:03 +0200  Running on UPS batteries.
2021-06-19 20:57:15 +0200  Mains returned. No longer on UPS batteries.
2021-06-19 20:57:15 +0200  Power is back. UPS running on mains.
2021-06-19 20:57:59 +0200  Power failure.
2021-06-19 20:58:05 +0200  Running on UPS batteries.
2021-06-19 20:59:28 +0200  Mains returned. No longer on UPS batteries.
2021-06-19 20:59:28 +0200  Power is back. UPS running on mains.

 

root@backup[~]apcaccess
APC      : 001,045,1130
DATE     : 2021-06-22 22:43:14 +0200
HOSTNAME : backup.xxxxx.eu
VERSION  : 3.14.14 (31 May 2016) openbsd
UPSNAME  : APU2D3
CABLE    : USB Cable
DRIVER   : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2021-06-02 11:02:07 +0200
MODEL    : Smart-UPS 1000
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 237.6 Volts
LOADPCT  : 18.2 Percent
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT : 83.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
OUTPUTV  : 237.6 Volts
SENSE    : Medium
DWAKE    : -1 Seconds
DSHUTD   : 180 Seconds
LOTRANS  : 208.0 Volts
HITRANS  : 253.0 Volts
RETPCT   : 0.0 Percent
ITEMP    : 35.5 C
ALARMDEL : No alarm
BATTV    : 27.3 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Unacceptable line voltage changes
NUMXFERS : 5
XONBATT  : 2021-06-19 20:57:59 +0200
TONBATT  : 0 Seconds
CUMONBATT: 284 Seconds
XOFFBATT : 2021-06-19 20:59:28 +0200
LASTSTEST: 2021-06-16 10:57:36 +0200
SELFTEST : NO
STESTI   : 14 days
STATFLAG : 0x05000008
MANDATE  : 2005-08-28
SERIALNO : AS0536130xxx
BATTDATE : 2021-15-05
NOMOUTV  : 230 Volts
NOMBATTV : 24.0 Volts
FIRMWARE : 652.12.I USB FW:4.2
END APC  : 2021-06-22 22:43:21 +0200
root@backup[~]

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

volt polska to producja wchodnia ale debilnoodporna ,sam mam połowe chaty zasilana takim ustrojstwem z aku i paneli i jestem mega zadowolony ,ja mam 1500W

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące temu...
W dniu 22.06.2021 o 22:47, emigrant napisał:

(...)
root@backup[~]tail -f /var/log/apcupsd.events
(...)

O kurde, Linuksiarz. Cześć kolego. 😊

A Techtron to jak waszym zdaniem, też chińszczyzna? Czy jest w jakiś sposób lepszy od Vólt-Polska, czy to tylko kwestia wyglądu znaczka?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, Dozy napisał:

O kurde, Linuksiarz. Cześć kolego. 😊

Nie jestem linuksiarzem. Od 1998 roku BSD(OpenBSD, FreeBSD, NetBSD). W środowisku wirtualnym type1, bare metal mam kilka linuxów - Debian, Fedora, Gentoo, ale to wszystko currenty, żeby śledzić zmiany w kodzie. Akurat ta wklejka jest z routera redundancyjnego OpenBSD slave(pfsync+CARP). Master to też OpenBSD. Na desktopie na co dzień MacOS, więc w pewnym sensie też BSD... 
 

Godzinę temu, Dozy napisał:

A Techtron to jak waszym zdaniem, też chińszczyzna? Czy jest w jakiś sposób lepszy od Vólt-Polska, czy to tylko kwestia wyglądu znaczka?

Moim zdaniem to taka sama chińszczyzna co VoltPolska. Tylko gość zleca to sam dla Chińczyka, jako jego produkt. Osobiście mam przetwornicę Techtrona w kotłowni. Wolałbym jego przetwornicę niż od VoltPolska. 

Edytowane przez emigrant
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

BSD to też system unixowy, więc zdecydowanie bliżej mu do Linuxa niż do mikroszitu.
Odnośnie wklejki to właśnie nie pasowało mi tam fagment "[~]", bo w Linuxie jest na końcu znak zachęty albo hash, ale reszta dość podobna, no i przede wszystkim slash a nie backslash. 
Powiedz, ile razy widziałeś bluescreen? Bo ja od ponad 15 lat nie widziałem ani razu. A wcześniej na tym pseudosystemie to co najmniej 2 razy w roku, jeśli nie częściej. 😇

A do VóltPolska to właśnie ta nazwa mnie zniechęca.
A co proponowałbyś do kotła z podajnikiem 120W, dmuchawą 80 i trzema pompami po 46W? ZA-TECH-500 SF wystarczy czy może coś innego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

25 minut temu, Dozy napisał:

BSD to też system unixowy, więc zdecydowanie bliżej mu do Linuxa.

Raczej to nie tak. Kernele od BSD i Linuxowe to całkiem co innego. Oba to Unix-like. MacOS ma dużo wspólnego z BSD. Bardzo wiele rzeczy "ukradzionych" z FreeBSD i OpenBSD.

25 minut temu, Dozy napisał:

Odnośnie wklejki to właśnie nie pasowało mi tam fagment "[~]", bo w Linuxie jest na końcu znak zachęty

To akurat mój wymysł - PS1="\u@\h[\w]". Domyślnie OpenBSD ma # na koncie roota, a usera $.

25 minut temu, Dozy napisał:

Powiedz, ile razy widziałeś bluescreen? Bo ja od ponad 15 lat nie widziałem ani razu.

Nie używam Windowsa. Chociaż mam W10 zwirtualizowanego dla potrzeb projektów sieciowych.

25 minut temu, Dozy napisał:

A co proponowałbyś do kotła z podajnikiem 120W, dmuchawą 80 i trzema pompami po 46W? ZA-TECH-500 SF wystarczy czy może coś innego?

Ja mam 500. Weź 800 ze stałą fazą - chociaż już wszystkie, nowe modele mają stałą fazę. Sprawność chińskich przetwornic jest raczej słaba, więc dobrze mieć trochę zapasu mocy. Tylko nie bierz od niego akumulatora, bo to co on sprzedaje to szmelc. Ja mam żelowego(prawdziwy żelowy) Koyosonic i mogę zarekomendować - żywotność 12-15 lat. Mój ma chyba już 7 lat i pojemność nie spadła poniżej 90%. Polecam. Jeszcze godny uwagi jest Yuasa, ale będzie droższy. 

Ja mam z szarą obudową i czarnym denkiem https://allegro.pl/uzytkownik/TOKAREX?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=seller-more&bi_c=Product&string=koyosonic

Dziś pewnie bym dołożył do tego wzmocnionego - umie deep cycle https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-wzmocniony-koyosonic-npcg-100ah-6635251651

Edytowane przez emigrant
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, emigrant napisał:

Weź 800 ze stałą fazą - chociaż już wszystkie, nowe modele mają stałą fazę.

Oczywiście tutaj mała pomyłka. Miałem na myśli 700/1000VA. Różnica w cenie nie jest taka duża, więc warto dołożyć 150 złotych. Do tego dobry aku i powinno działać dobrze. Chociaż ja bym wstawił używanego starej generacji APC Smarta nawet dla 24 V i do tego 2x 100 Ah. One nawet robią pomiar wewnętrznej rezystancji akumulatora.

Edytowane przez emigrant
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie nadają się. Zwykłe kwasówki gazują przy pracy buforowej i wytwarza się wodór... Ty chcesz to jeszcze trzymać w kotłowni? Do tego taki akumulator szybko zdechnie, bo nie jest przystosowany do pracy buforowej, tylko cyklicznej. One mają duży prąd rozruchowy, ale bardzo małą ilość cykli ładowania. 
 

Edytowane przez emigrant
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam. Posiadam w domu piec Viessman Vitodens 222-f. Chciałbym przed zimą zaopatrzyć się w ups w razie problemów z dostawą prądu. W sezonie grzewczym piec przez dobę zużywa około 1kwh. Potrzebuje UPS z wbudowanym akumulatorem i możliwością podpięcia dodatkowego akumulatora. Co Państwo polecają? Z góry dziękuję za odp i pozdrawiam

Ktoś ma doświadczenie z takim zasilaniem??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, szukam akumulatora żelowego 20 lub 40 Ah. Żelowy ponieważ będzie stał w łazience tam gdzie jest zamontowany kocioł gazowy.

Akumulator ma podtrzymać kocił przynajmniej na godzine, no może dwie. Kocioł gazowy Termet Gold plus

Chodzi mi o firmę i konkretny model.

Co myślicie o tym ?

https://allegro.pl/oferta/mocny-akumulator-zelowy-gel-12v-22ah-deep-cycle-hq-10805545428

Edytowane przez Ksieciunio
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To akumulator do pomieszczeń może być kwasowy, typu AGM ? Myślałem, że tylko żelowe mogą być montowane w pomieszczeniach.

 

Zerknij na taki

https://allegro.pl/oferta/mocny-akumulator-zelowy-gel-12v-22ah-deep-cycle-hq-10805545428

 

lub taki

 

https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-toyama-12v-18ah-npg18-12-m5-11321581583

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Myślę że do zasilania samej tylko pompy obiegowej elektronicznej, nie będzie sensu kupować droższych UPS-ów z większymi mocami. Podpiąć tylko większą pojemność aku i doładowywać w miarę potrzeby. Wpadł mi w oko APS Smart za 300zł i chyba wystarczy na takie zadania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do kotłowni to wystarczy zwykłą przetwornica i aku ołowiowy. Ja wyciągnąłem z samochodu 50Ah i kupiłem nowy do auta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam teraz taką przetwornicę, ale chciałbym zabezpieczyć monoblok przed zamarzaniem w sposób całkowicie automatyczny, gdyby wyłączyli prąd gdy nikogo nie będzie w domu, lub nocą gdy wszyscy śpią w najlepsze. Do zasilania całości domu mam ogregat 4,5kW, więc szukam czegoś tylko do samej pompki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.