mariusz998 Opublikowano 27 Maja 2018 #401 Opublikowano 27 Maja 2018 Witam wszystkich użytkowników Toutcha 200. Mam mały problem z pracą kotła w trybie letnim (tylko CWU) Mianowicie: Jeśli tem. spadnie zgodnie z histerezą na cuw kocioł załącza sie i rozpoczyna ładowanie zasobnika cwu. Niestety jak na kotle nabije tem. do zadanej kotła to się wyłącza mimo iż tem. w zasobniku nie osiągnęła jeszcze żądanej wartości. Po czym kocioł znów się załącza i dobija zasobnik do żądanej tem. i tym razem kocioł chodzi w stanie podtrzymania aż do osiągnięcia żądanej tem. na zasobniku cwu. Czemu nie wejdzie w stan podtrzymania za pierwszym rozpaleniem do momentu naładowania zbiornika cwu. Zna ktoś przyczynę Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 12 Lutego 2019 #402 Opublikowano 12 Lutego 2019 (edytowane) Witam wszystkich mam pytanko bo wymieniono mi wentylator w palniku pbmax 12.1 i teraz nie wiem jak byla fabrycznie ustawiona przeslona wentylatora czy ktos podpowie walcze z nastawami powietrza i podawania i albo wyrzuca niedopalone czarne kawalki albo niespalone ciezko mi to wyregulowac a pali jak smok 45 kg chcial bym ust nominalnie 12kw mam bufor 300L wiec ma co odebrac energie i jakie macie temp spalin to tez bede sprawdzal Dodam ze na sterowniku Estymy nie pluma Test wagowy mialem 8.4 i przy podawaniu 7 sterownik pokazuje 12kw ale ile powietrza ile nadmuch procentowo na dmuchawe do takiego podawania i jak przeslona powinna byc na wentylatorze teraz serwisant otworzyl do polowy mowi ze ok a reszty ust nawet nie ruszyl widac ze zna sie jak ..... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 12 Lutego 2019 przez Ryszard Połączenie postów Cytuj
ArturS74 Opublikowano 12 Lutego 2019 #403 Opublikowano 12 Lutego 2019 12 minut temu, Scigacz21 napisał: Witam wszystkich mam pytanko bo wymieniono mi wentylator w palniku pbmax 12.1 i teraz nie wiem jak byla fabrycznie ustawiona przeslona wentylatora czy ktos podpowie walcze z nastawami powietrza i podawania i albo wyrzuca niedopalone czarne kawalki albo niespalone ciezko mi to wyregulowac a pali jak smok 45 kg chcial bym ust nominalnie 12kw mam bufor 300L wiec ma co odebrac energie i jakie macie temp spalin to tez bede sprawdzal Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk może tu: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=instrukcja+obsługi+biawar+palnik+pbmax+12.1 sr. 44 Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 12 Lutego 2019 #404 Opublikowano 12 Lutego 2019 może tu:https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=instrukcja+obsługi+biawar+palnik+pbmax+12.1 sr. 44Mam ta instrukcje i nie ma tam wzmianki jak powinna byc ustawiona przeslona wentylatora :/ i nigdzie nie moge tego znalezc Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
ArturS74 Opublikowano 12 Lutego 2019 #405 Opublikowano 12 Lutego 2019 Ja mam Toutha 200 i Pluma. Takiego parametru chyba w ogóle nie mam. Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 12 Lutego 2019 #406 Opublikowano 12 Lutego 2019 (edytowane) To nie jest parametr w ustawieniach tylko jak zdejmiesz obudowe palnika jest wentylator nadmuchu i przy wlocie ma przeslone to sie reguluje recznie tylko nie wiem jaka powinna byc szczelina ustawiona na czerwono oznaczylem przeslone a na niebiesko jaka szczelina w tym miejscu tylko jaka szeroka nie wiem ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 13 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 12 Lutego 2019 #408 Opublikowano 12 Lutego 2019 Nie masz wogole tej przyslony na wentylatorze ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 19 Lutego 2019 #410 Opublikowano 19 Lutego 2019 A jakie masz ust nadmuchu i podawania ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Lutego 2019 #411 Opublikowano 19 Lutego 2019 W moim Pellux Compact mam te przeslone. Otwarta na jakies 40% Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 19 Lutego 2019 #412 Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) A jakie ust nadmuchu i podawania przy takim otwarciu u mnie jest na jakies 20% otwarte a nie wiem jak powinno byc prawidlowo serwisant tez nie wiedzial jak wymienial takich maja serwisantow Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 19 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Lutego 2019 #413 Opublikowano 19 Lutego 2019 U mnie nadmuchem steruja fuzzy logic sondy. Tak, ze nie wiem czy cos moje ustawienia pomoga. A kociol lata przy buforze. Czyli wlasciwie zawsze na mocy max. To niewiem tez, czy dla 30 i 50% mocy sa wogole wlasciwe. Pozniej wkleje. Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 19 Lutego 2019 #414 Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) Tez mam bufor i wlasnie jak dam podawanie wyliczone z testu wagowego np 7sek to nie moge dobrac mocy wentylatora bo albo przesyluje albo leca niedopalone pellety lub zweglone czarne wiec Ty masz modul z sonda lambda tak ? Jak Ci sie to sprawuje steruje tylko nadmuchem czy podawaniem tez ? Bo mysle czy warte dac ponad dwa klocki za ten modul Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 19 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Lutego 2019 #415 Opublikowano 19 Lutego 2019 Jezeli masz niedopalony pellet to wazne w jakiej czesci popielnika on laduje. I jezeli on znajduje sie pod szyflada to ustawienia wygaszania moga byc zle. Moj palnik jest mniejszy i dlategodawki startowe czy czasy wygaszania nie musza sie sprawdzic u ciebie. Sonda lambda to nietanie ale naprawde swietne uzadzenie. Mierzy ilosc tlenu resztkowego w spalinach. Jezeli tlenu bedzie ponizej powiedzmy 7% to normalnie kociol caly czas by kopcil. Oznacza to to, ze jest za duzo paliwa a za malo powietrza. Takie wachania sa niwelowane wedlug algorytmu zwiekszeniem lub zmniejszeniem nadmuchu. Trzeba wiedziec, ze podajnik pelletu nie podaje go rownomiernie w poszczegolnych cyklach. Roznice sa tym wieksze im wiecej jest pylu na dnie zbiornika. Sonda spelnia wtedy swoje zadanie stabilizujac na ile sie da palenisko. Ponizej moje ustawienia dla palnika 12,5 kW i innych parametrow. Jak na razie eksperymentuje w kwestii temperatur zadanych na buforze i dostrajam parametry fuzzy sondy. Dalem sobie jeden sezon na ogarniecie kotla. Jak na razie w kotle zaledwie siwo, brak praktycznbie sadzy . Pellet mam bardzo dobry. Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 19 Lutego 2019 #416 Opublikowano 19 Lutego 2019 Dzieki za ust napewno cos nakieruja ;) a ten czarny pellet laduje po srodku szuflady popielnika jakby zaraz za palnikiem podczas pracy wyciagalem szuflade wysypalem wlozylem odczekalem godz i sprawdzalem gdzie laduje wiec to nie od wygaszania przy rozpalaniu tez dawke wyregulowalem ze nie przerzuca tylko powietrza nie moge wyregulowac zeby dobrze spalal pellet co do ladowania bufora koniec ladowania mam 65 poczatek zmienilem na 55 bo w pewnym momencie osiaga ta temp zaczyna ladowac a bufor spada do 35 stopni i pozniej kociol dlugo chodzi zeby wszystko nagrzac wiec sam caly czas wszystko testuje ale na poczatek musze dobrac podawanie i nadmuch zeby dobrze spalalo i osiagalo moc by szybciej ladowac bufor Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Lutego 2019 #417 Opublikowano 19 Lutego 2019 Jakiej pojemnosci masz bufor ? i czy maszu mieszacz za buforem? Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 20 Lutego 2019 #418 Opublikowano 20 Lutego 2019 Bufor 300 l mam mieszacz za buforem mam tez mieszacz na powrocie jako zabezpieczenie powrotu tylko pompe mam na zasilaniu bufora a nie na powrocie przed kotlem jak wyczytalem ze schematow w siecie i tez nie wiem czy to nie zaburza praca bufora Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 20 Lutego 2019 #419 Opublikowano 20 Lutego 2019 @Scigacz21 masz za mało powietrza. Zwiększ szczelinę na wentylatorze, co najmniej o drugie tyle co masz teraz. Obrotów nie zmieniaj, co najwyżej zmniejsz. Na ustawienia @Visitor1230 specjalnie nie patrz. masz inny sterownik i nie masz sondy @ArturS74 w Twoim palniku, nie ma i nie było tej przesłony. Masz palnik PBmax20.1 on ma inny wentylator, tam nawet nie ma możliwości przykręcenia tej osłony(potwierdzę w niedzielę :) ) Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 20 Lutego 2019 #420 Opublikowano 20 Lutego 2019 Ok zastosuje zobaczymy w weekendWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Scigacz21 Opublikowano 21 Lutego 2019 #421 Opublikowano 21 Lutego 2019 Panowie a jak macie ust pompy ladujace bufor na maksa na 3 biegu czy na minimum ? I gdzie usytuowane na powrocie przed kotlem czy moze na zasilaniu do bufora ? Ja mam na zasilaniu i nie wiem czy tu instalator tez nie zrobil babola bo na wszystkich schematach w sieci jest na powrocie przed kotlem za zaworem 3D Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
sambor Opublikowano 21 Lutego 2019 #422 Opublikowano 21 Lutego 2019 Sam sobie opowiedziałeś- jak inni mają na powrocie to trzeba było też tak zrobić. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 21 Lutego 2019 #423 Opublikowano 21 Lutego 2019 Pompę ustaw tak aby miała przepływ 1-1,5 x pojemnośc bufora Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Lutego 2019 #424 Opublikowano 21 Lutego 2019 (edytowane) Możesz jakoś jaśniej ¿ Edytowane 21 Lutego 2019 przez Visitor1230 Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 21 Lutego 2019 #425 Opublikowano 21 Lutego 2019 tak ustawić przepływ(jeśli jest taka możliwość) aby przepływ/wydajność pompy był/a na poziomie 1-1,5 razy pojemność bufora. Np. bufor ma 500l to pompa niech tłoczy z wydajnością 0,5-0,75m3/h, oczywiscie sa jakies granice, bo przy buforze 300l to może byc za mała wydajność pompy, a przy 3000l może byc niemożliwe jak i wydajność kotła może być za mała Cytuj