Grzesiek2 Opublikowano 27 Lutego 2013 #1 Opublikowano 27 Lutego 2013 Witam Aktualnie posiadam kocioł Zębiec kwk 16kw. Dom 125m2, bojler 100l, grzejniki purmo, kotłownia w piwnicy, instalacja działa grawitacyjnie. Problem polega na tym że kocioł nie może osiągnąć temperatury większej niż 55 stopni przy pełnym załadunku czy to węglem czy koksem. Stałopalność przy załadunku 20-25kg to ok 4 godziny, czopuch gorący że nie da się dotknąć. Od 3 miesięcy pale od góry na miarkowniku ciągu i KPW. Stałopalnoścć dzięki temu wydłużyła się dwukrotnie przy temperaturze 40-50 stopni na piecu. Parametry Zębca : pojemność wodna 35l waga 154 kg powierzchnia grzewcza 1,1 m2 dla porównania sas uwg 17 kw pojemność wodna 55l waga 260 kg powierzchnia grzewcza 1,5m2 defro optima komfort 15 kw pojemność wodna 60l waga 277 powierzchnia grzewcza 1,8m2 Wiec mam takie pytanko jak się mają w tym przypadku wyżej wymienione parametry a w szczególności powierzchnia grzewcza gdzie w zębcu jest tylko 1,1m2 do deklarowanej mocy w kw? Drugie pytanie dotyczy wyboru nowego kotła, zależy mi na tym aby był ekonomiczny i wybór padł na Sasa uwt 17kw tylko czy przy spalaniu węgla potrzebny jest mi nadmuch i ta cała elektronika? Z góry dzięki za odpowiedzi i porady. Cytuj
arthi Opublikowano 27 Lutego 2013 #2 Opublikowano 27 Lutego 2013 (edytowane) 25kg na 4 godziny, ile na sezon? Skąd wziąłeś te 1,1m2? Jesli jest taki mały, co wydaje się niemożliwe, przy deklarowanej przez producenta sprawności, to wypadałby się zaopatrzyć w zawirowacze, bo z pewnością dużo ciepła idzie w komin. Ogólnie piec masz za duży, jak na ten dom, więc zapewne niska sprawność. Zamów sobie piec u Przemka z forum - dolniaka, albo kup jakiegoś gotowca dakon dor, hef. Nie wiem czy masz ocieplony dom, ewentualnie wymienioną stolarkę, ale paląc stale maksylanie potrzebujesz 12kW. To, że kocioł nie potrafi osiągnąć wyższej temperatury spowodowane może być połączeniem nowoczesnych grzeników i instalacji grawitacyjnej, czyli rur o dużym przekroju. Edytowane 27 Lutego 2013 przez arthi Cytuj
FireFlame Opublikowano 27 Lutego 2013 #3 Opublikowano 27 Lutego 2013 Aktualnie posiadam kocioł Zębiec kwk 16kw. Dom 125m2, bojler 100l Witam Myślałem że to ja mam problem : http://forum.info-og...lic-czym-palic/ Wygląda że kocioł ma za małą powierzchnię grzewczą w stosunku do deklarowanej mocy. Mój kociołek ma prawie taką samą powierzchnię "całkowitą" (celowo mówię całkowitą, bo producenci wliczają do powierzchni grzewczej wszelkie zakamarki kotła, nawet te które nie grzeją). I przy tej podobnej powierzchni grzewczej ma zadeklarowaną moc :10kW węgiel, 8kW drewno. No i te parametry też nijak się mają do rzeczywistych warunków użytkowania bo: 1.Nie sposób kupić idealne paliwo w/g testów producenta. 2.Kocioł traci moc nawet o 50% po kilku dniach na wskutek zarośnięcia, zabrudzenia sadzami, smołą, popiołem..... - kanałów dymnych itd. Przygnieciony swoim doświadczeniem powiem że najlepiej zainwestuj w kocioł zgazowujący drewno. Pozbędziesz się czarnych rąk, sadzy, popiołu (wysypiesz na trawnik albo grządki aby zdrowo rosło). Jak się postarasz to dostaniesz jeszcze dopłatę z gminy do takiego kotła bo to jest eko. No i najważniejsze: będziesz miał zawsze dwa razy taniej niż inne alternatywy. Cytuj
Grzesiek2 Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor #4 Opublikowano 27 Lutego 2013 (edytowane) Zębiec chyba jako jedyny producent nie podaje powierzchni grzewczej swoich kotłow. Dopiero po wizycie w ok 20 sklepch dowiedziałem się ze powierzchnia tego kotła to 1,1m2. Ale sama waga i pojemność wodna wskazuje że te 16kw to są brednie wyssane z palca. Komin na dachu jest taki ciepły że w zimie rece można sobie grzać ;) Edytowane 27 Lutego 2013 przez Grzesiek2 Cytuj
FireFlame Opublikowano 27 Lutego 2013 #5 Opublikowano 27 Lutego 2013 Czekam że się odezwą "starzy" palacze, ale..., albo kup zwykły większy piec (dobry), albo jakiś inny ekologiczny. Ten po prostu masz za mały. Trochę niepokoi mnie tak duże zużycie paliwa. Ale może być tak że trafiasz na kiepski towar. Ja tak miałem, aż do dzisiaj..... Cytuj
arthi Opublikowano 27 Lutego 2013 #6 Opublikowano 27 Lutego 2013 Fakt, waga nie zachwyca, mój ma 18kw i chyba 230kg jak pamiętam. Nie wiem jak uzyskali deklarowana sprawnosci, biorac pod uwagę, że instrukcja mówi o rozpaleniu i zasypaniu żaru węglem.... Cytuj
Grzesiek2 Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor #7 Opublikowano 27 Lutego 2013 (edytowane) Ale może być tak że trafiasz na kiepski towar. Ja tak miałem, aż do dzisiaj..... W mojej okolicy jest tylko kiepski towar ale nawet jak pale dobrym towarem z "dalszej okolicy" to też rewelacji nie ma :( Panowie powiedzcie czy jak kupie 12kw to styknie? Dodam że dach mam ocieplony 30cm wełna, strop na górze 30cm, ściany cegła max+5cm styro+suporeks - jakies 50cm, z oknami troszeczke gorzej bo drewniane i swoje lata mają. Czyli ten Sas 17 kw to zdecydowanie za dużo? a 14 kw? Edytowane 27 Lutego 2013 przez Grzesiek2 Cytuj
Rafal71642 Opublikowano 27 Lutego 2013 #8 Opublikowano 27 Lutego 2013 Witam Dawniej z tego co wiem, podawało się moc kotła w metrach (m2 powierzchni grzewczej), jeden gość, z serwisu Zębca, który przyjechał serwisować mojego zębca Swc 1120 KW, starszy gość swoją drogą, twierdził, że jest taki przelicznik który w przybliżeniu podaje, że 1 m2 powierzchni grzewczej to 10 kW, nie wiem czy to prawda, ale idąc tym tokiem myślenia twój kocioł z powierchnią 1,1m2 powinien mieć 11 kW, czyli teoretycznie moc jest dobrana w odpowiedni sposób 11 Kw do 125m2 to w sam raz. Nie bardzo wiem, co może być przyczyną nie dochodzenia do zadanej temperatury, poszukałbym jeszcze tej przyczyny dokładnie zanim kupiłbym następny kocioł Pozdrawiam Rafał Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 27 Lutego 2013 #9 Opublikowano 27 Lutego 2013 Panowie zwróćcie uwagę na parametry jakie podaje producent. kocioł 16kW na mocy nominalnej zużywa ok. 3kg/h węgla 25MJ przy 80% sprawności i teraz mała konfrontacja KWK ma pojemność zasypu 21kg (tak podają) i wystarcza to na 4,5h czyli 21/4,5= 4,66kg/h to pytam gdzie te 82% sprawności? Jeżeli chodzi o wagę to jest ona mało istotna ale budowa tego kotła jest prosta jak budowa cepa. Do mieszkania jakie opisujesz wystarczy ok 8kW DS lub 12 -14kW GS ale jak kupujesz śmieciucha to zwróć uwagę na drogę spalin i przekrój kanałów. A jak chcesz Ds to do usług ;) a tak na poważnie to Dolniak ma być Dolniakiem a nie kotłem z jakimiś szczelinami do przewietrzania komory załadowczej, kanały nie mogą być zbyt obszerne i powinny być jakoś sensownie przeliczone a nie byle były. Przy GS patrz na drogę spalin aby była w miarę długa ale też bez przesadyzmu. Lepszy jest krótszy wymiennik ale bardziej płaski aniżeli długi 3-4 ciągowy z dymnicami jak spiżarnia. Przede wszystkim sporządź proste OZC zamiast strzelać na oko, a jak masz z tym problemy to ew. mogę pomóc. Pozdrawiam Cytuj
Gość lysy1l Opublikowano 28 Lutego 2013 #10 Opublikowano 28 Lutego 2013 (edytowane) Kupujący kotły Zębca, a szczególnie górnego spalania serii SWK i KWK powinni sobie zdawać sprawę z tego, że nie są to kotły przeznaczone dla osób liczących każdą kalorię i kilogram węgla. Są to bardzo solidne wyroby mające kilkudziesięcioletni rodowód, proste w obsłudze i łykające każde paliwo. Kolego Grzesiek2, to co piszesz o tym, że nie możesz osiągnąć temperatury większej niż 55 stopni i winisz za to kocioł, jest dla mnie nieco dziwne. KWK jest kotłem sprawniejszym od SWK. Przy tej mocy i powierzchni do ogrzania, oraz sprawnym kominie ten kocioł powinien wystartować razem z Twoją kotłownią nawet na węglu brunatnym. Arthi, te kotły idealnie pracują na instalacji grawitacyjnej. Gdy powstawały ich konstrukcje, to właśnie grawitacja była dominującym typem instalacji, a to że jest za duży nie ma żadnego związku z tym, że nie można osiągnąć wyższej temperatury. Edytowane 28 Lutego 2013 przez lysy1l Cytuj
robert45 Opublikowano 28 Lutego 2013 #11 Opublikowano 28 Lutego 2013 Jest jeszcze istotny szczegół o którym nikt nie wspomina. Ilość wody w instalacji c.o. Układ grawitacyjny, więc z pewnością b.duże przekroje rur. Nie wiemy, czy instalacja jest poprawnie zaizolowana. Czy kocioł i komin regularnie czyszczony. Budynek raczej średnio ocieplony, szczelność okien zapewne pozostawia wiele do życzenia, może drzwi wejściowe również są niezbyt szczelne. Jak wygląda wentylacja budynku. Wszystkie te składniki mogą mieć wpływ na spalanie. Kolega Grzesiek2 tak pobieżnie opisał budynek i instalację. Cytuj
bzykos Opublikowano 28 Lutego 2013 #12 Opublikowano 28 Lutego 2013 Moj ojciec posiada KWK 16kW. Ogrzewa nim jakieś 160m2. Probowalem go przekonac do palenia od góry. Ale nie uzyska wiekszej temp, niż 45st. Przy paleniu tradycyjnym dojdzie do 80st ale wody nie ma szans zagotowac. Instalacja :Piony stare, przyłącza nowe. Grzejniki alu. Pompa. Cytuj
Gość lysy1l Opublikowano 28 Lutego 2013 #13 Opublikowano 28 Lutego 2013 (edytowane) Arthi, źle Cię trochę zrozumiałem z tą grawitacją. TU jest podobny przypadek. Ten sam kocioł, prawie ta sama powierzchnia. Edytowane 28 Lutego 2013 przez lysy1l Cytuj
Grzesiek2 Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor #14 Opublikowano 28 Lutego 2013 Jest jeszcze istotny szczegół o którym nikt nie wspomina. Ilość wody w instalacji c.o. Układ grawitacyjny, więc z pewnością b.duże przekroje rur. Nie wiemy, czy instalacja jest poprawnie zaizolowana. Czy kocioł i komin regularnie czyszczony. Budynek raczej średnio ocieplony, szczelność okien zapewne pozostawia wiele do życzenia, może drzwi wejściowe również są niezbyt szczelne. Jak wygląda wentylacja budynku. Wszystkie te składniki mogą mieć wpływ na spalanie. Kolega Grzesiek2 tak pobieżnie opisał budynek i instalację. Dom ma 12 lat. Rury w piwnicy i kotłowni zaizolowane otuliną o ściance 2cm. Okna mają 12 lat - jakieś strasznie nieszczelne to nie są. Drzwi wejsciowe 5cm mają ok. 2lata. Komin czysty jak łza ;) Rury w piwnicy mają 1cal, w pionach 3/4, do grzejników dochodzą 1/2 więc wody nie jest dużo. Oczywiście mam pompkę ale po włączeniu jej temperatura na kotle spada o 10 stopni ' Cytuj
Gość lysy1l Opublikowano 28 Lutego 2013 #15 Opublikowano 28 Lutego 2013 (edytowane) W linku, który podałem kocioł ma problemy dopiero przy minus dwudziestu stopniach i to na słabym węglu jakim jest Piast. Podejrzewam, że zastosowanie kaloryczniejszego opału spowodowałoby to, ze nawet przy tak niskich temperaturach kocioł wyrabiałby bez problemów. Twoje problemy, to raczej nie wina kotła. U mnie pracuje na 230 metrach nieocieplonej powierzchni SWK 28kW, do tego bojler 140 l, więc proporcjonalnie mamy podobną moc przypadającą na metr kwadratowy. Instalacja grawitacyjna zaczynająca się od dwóch cali, grzejniki starego typu. Paląc od góry nie mam przy dobrym opale absolutnie żadnych problemów z uzyskaniem zadanej temperatury nawet przy mrozach. W domu jest i ma być bardzo ciepło - trzy kobiety ;). Prawdą jest, że kolosalne znaczenie ma rodzaj opału. Od pewnego czasu, żeby nie męczyć kotła palę słabszym węglem płomiennym kupionym na okresy przejściowe i od razu widzę różnicę w dochodzeniu do zadanej temperatury, nawet przy obecnych temperaturach i wydaje mi się, że przy dużych mrozach byłby za słaby. W przyszłym sezonie będzie dodany jeszcze jeden duży grzejnik. Osobiście uważam, że spokojnie wystarczyłby mi górniak o mocy 24-25kW, albo jakiś dolniak w granicach 18kW do ciągłego palenia. Edytowane 28 Lutego 2013 przez lysy1l Cytuj
robert45 Opublikowano 28 Lutego 2013 #16 Opublikowano 28 Lutego 2013 Temperatura spada bo pompa poprawia cyrkulację i z pewnością lepiej dogrzewa budynek. Z własnego doświadczenia powiem Ci, że pomimo niższej temperatury kotła w przypadku obiegu wymuszonego w domu jest cieplej. Grzejniki panelowe i grawitacja to niedogrzany dól grzejnika. Sprawdź sam. Ten kocioł ma zasilanie i powrót 2", wiec pewnie zredukowane za kotłem do 1".Jeszcze dogrzewasz c.w.u. czego wcześniej nie zauważyłem. Wszystko to razem wzięte powoduje znaczne zapotrzebowanie na energię. Jaką masz technikę palenia przepustnica otwarta, czy częściowo przymknięta. No tak napisałeś czopuch bardzo gorący czyli otwarty na maksa. To nie jest popularne i nie jest polecane, ale częściowe przymknięcie czopucha podniesie temperaturę kotła i wydłuży czas spalania. Praktykuję to od lat i wiem co mówię. Jaki przekrój komina. Cytuj
firmaremont Opublikowano 28 Lutego 2013 #17 Opublikowano 28 Lutego 2013 25kg na 4 godziny, ile na sezon? Skąd wziąłeś te 1,1m2? Jesli jest taki mały, co wydaje się niemożliwe, przy deklarowanej przez producenta sprawności, to wypadałby się zaopatrzyć w zawirowacze, bo z pewnością dużo ciepła idzie w komin. Ogólnie piec masz za duży, jak na ten dom, więc zapewne niska sprawność. Zamów sobie piec u Przemka z forum - dolniaka, albo kup jakiegoś gotowca dakon dor, hef. Nie wiem czy masz ocieplony dom, ewentualnie wymienioną stolarkę, ale paląc stale maksylanie potrzebujesz 12kW. To, że kocioł nie potrafi osiągnąć wyższej temperatury spowodowane może być połączeniem nowoczesnych grzeników i instalacji grawitacyjnej, czyli rur o dużym przekroju. Kocioł Zębiec KWK ma zawirowywacz w standardzie, bynajmniej jeśli ich ktoś nie wyjął po drodze. Cytuj
Grzesiek2 Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor #18 Opublikowano 28 Lutego 2013 @robert45 Przepustnica jest otwarta w połowie, komin ma ok 8 metrów, przekrój 15x25cm, więc ciąg jest bardzo dobry Kocioł Zębiec KWK ma zawirowywacz w standardzie, bynajmniej jeśli ich ktoś nie wyjął po drodze. oczywiście mam zawirowacze ale jak widać nic nie dają Cytuj
arthi Opublikowano 1 Marca 2013 #19 Opublikowano 1 Marca 2013 Ile masz tych grzejników, jakiej mocy? Włączenie pompki i spadek temperatury o kolejne 10 stopni to sygnał, że jest duży odbiór ciepła z instalacji. Cytuj
Grzesiek2 Opublikowano 1 Marca 2013 Autor #20 Opublikowano 1 Marca 2013 Mam 14 grzejników. Grzejniki dobrane na ok.100W/m2 A pojemność kotła 35l to nie jest za mało jak na 16kw? Bo może się okazać że stosunek wody w kotle do wody w instalacji jest za mały. Cytuj
kazik Opublikowano 2 Marca 2013 #21 Opublikowano 2 Marca 2013 W moim przypadku 140 m2 kocioł KWK Zębiec 25 KW ilość wody 58 l . Temperatura pracy kotła 60-85 stopni. Masz zapewne dużo wody w zładzie i 16 KW nie daje rady. Cytuj
janusz19721 Opublikowano 2 Marca 2013 #22 Opublikowano 2 Marca 2013 No to masz prawie 2 razy wiecej jak potrzeba ......... :D Cytuj
kazik Opublikowano 2 Marca 2013 #23 Opublikowano 2 Marca 2013 Dla mnie idealnie pasuje. Instalacja starego typu spawana gazami. Cytuj