Witam wszystkich.

Panowie opisze jak sprawa wygląda ze spalinam moze ktoś doradzi.

Mam 3 kominy używane do palenia i 4 kanały wentylacyjne.1 komin to jest systemowy fi.200 używany do tłokowca 2 komin do kuchnia węglowa 14X14 cm i 3 komin do kominka 14X14 cm.

Wszystkie kominy idealnie czyste.I tak jeżeli pali się w tłokowcu to przez komin w kuchni wydobywa się dym do domu.Jeżeli pali sie w kominku to nie można palić w kuchni węglowej.Kominy są oddalone od siebie ok5-6m.

Również wentylacją niekiedy dostaje sie dym.Jedyny problem z górnymi kominami to długość.kominek i kuchnia węglowa ma ok 6m natomiast tłok 9m.

Może ktoś fachowo doradzi co można zrobić na wiosne.

Opublikowano

Witam

tłokowiec, kominek kuchnia... na każdy 1kw potrzebujesz 5cm2 nawiewu powietrza, 30cm nad posadzką, z zewnątrz.

... wywiew to 50% tej wartości tak aby zapewnić odpowiednie warunki dla ciągu

I komin... ten który masz .. i wszystko powinno zadziałać

Jeżeli sie nic nie poprawi to dalej

Dym w wentylacji: zwalczysz wyposażając wentylacje w tkz. Turbowent z zasilanie elektrycznym z lepszym efetem lub bez zasilania...

A na wywiewki kominów załóż nasady żeby nie było wstecznych przepływów

Jak to nic nie da to

Załóż wkłady na kominy: moze komin jest nieszczelny

Te modernizacje wprowadzaj po kolei i obserwuj rezultaty

Ale zacznij od odpowiedniej wentylacji

Pozdrawiam

Opublikowano

Tak ale z kominami niema problemu tylko z 2 wentylacjami przy paleniu równoczesnym.Już doszliśmy do tego że od kominka i pieca w kuchni są za niskie kominy o jakiś metr.

Latem bebe podwyższał te dwa kominy i robił w każdym pomieszczeniu osobne wejścia powietrza

Żadne wentylatory nie wchodzą w rachubę.

Opublikowano

Wysokość Kominów ... nie pomyslałem bo to oczywiste dla mnie... chyba że nad nimi nikt nie panował /

przy nowych budynkach jest to próba oszczędności i bagatelizowania niektórych spraw /kosztem pięknego wyglądu budynku/

myślę że musi być w tym zachowana równowaga...

ale jak juz wysokość to zgodnie z normą PN-EN 1443

i tu tekst wyjaśnienia co i jak na żywo ---

"Norma PN EN 1443 określa wysokość, ponad którą mogą wychodzić wyloty kominowe:

- jeśli dach ma kąt nachylenia połaci do 12° bądź przekraczającym 12°, ale wykonany jest z łatwopalnego materiału, to wylot powinien znajdować się minimum 60cm ponad kalenicą;

- jeśli dach pokryty jest ognioodpornym materiałem i jego kąt nachylenia jest minimum 12°- wylot kominowy powinien znajdować się na wysokości 30cm ponad powierzchnią dachu i minimum 1m od tej powierzchni, stosując pomiar w poziomie.

W przypadku gdy komin zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż 1,5m od przeszkody, wówczas wylot kominowy powinien znajdować się minimum 30cm powyżej jej górnej krawędzi. Jeśli komin znajduje się w odległości 1,5 ? 3m od przeszkody, wylot kominowy musi być na wysokości górnej krawędzi przeszkody. Jeśli znajduje się w odległości 3-10m, to powinien wystawać 30cm pod kątek 12° nad płaszczyzną. Kąt ten powinien iść w dół od krawędzi górnej przeszkody.

W Polsce jest nakazane przepisami, by komin zbudowany był z niepalnego materiału, posiadającego min 60% odporności ogniowej."

 

Pozdrawiam czytających

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.