robogaz Opublikowano 12 Stycznia 2013 #1 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Witam wszystkich. Panowie opisze jak sprawa wygląda ze spalinam moze ktoś doradzi. Mam 3 kominy używane do palenia i 4 kanały wentylacyjne.1 komin to jest systemowy fi.200 używany do tłokowca 2 komin do kuchnia węglowa 14X14 cm i 3 komin do kominka 14X14 cm. Wszystkie kominy idealnie czyste.I tak jeżeli pali się w tłokowcu to przez komin w kuchni wydobywa się dym do domu.Jeżeli pali sie w kominku to nie można palić w kuchni węglowej.Kominy są oddalone od siebie ok5-6m. Również wentylacją niekiedy dostaje sie dym.Jedyny problem z górnymi kominami to długość.kominek i kuchnia węglowa ma ok 6m natomiast tłok 9m. Może ktoś fachowo doradzi co można zrobić na wiosne. Cytuj
Vlad24 Opublikowano 12 Stycznia 2013 #2 Opublikowano 12 Stycznia 2013 poszukaj wątków na temat ciągu wstecznego na moje oko, musisz albo dostarczać więcej powietrza do tych wszystkich kominów, albo ograniczyć w nich ciąg i ilość wysysanego powietrza Cytuj
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2013 #3 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Masz zbyt szczelny dom. Problem zniknie jak porobisz nawiewy do każdego paleniska lub będziesz palił przy otwartym oknie. Pozdr. Cytuj
henryk1953 Opublikowano 12 Stycznia 2013 #4 Opublikowano 12 Stycznia 2013 WITAJ!!!! Witaj!!! Taka sytuacja jest nieprawidłowa.Masz złe przepływy powietrza w budynku.Poczytaj te wątki : http://forum.murator...łuż-i-w-poprzek http://forum.murator...i-quot-wykonany pozdrawiam.henryk1953 Cytuj
robogaz Opublikowano 12 Stycznia 2013 Autor #5 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Panowie a co powiedzielibyście na nawiewniki w oknach. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2013 #6 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Za małe przepływy powietrza Cytuj
Vlad24 Opublikowano 12 Stycznia 2013 #7 Opublikowano 12 Stycznia 2013 ja proponował bym najpierw ustalić, czy za mało powietrza do domu wpada, czy za dużo z niego jest wysysane. Bo otworzyć okno na stałe to nie sztuka ... Cytuj
krisk Opublikowano 19 Stycznia 2013 #8 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Witam tłokowiec, kominek kuchnia... na każdy 1kw potrzebujesz 5cm2 nawiewu powietrza, 30cm nad posadzką, z zewnątrz. ... wywiew to 50% tej wartości tak aby zapewnić odpowiednie warunki dla ciągu I komin... ten który masz .. i wszystko powinno zadziałać Jeżeli sie nic nie poprawi to dalej Dym w wentylacji: zwalczysz wyposażając wentylacje w tkz. Turbowent z zasilanie elektrycznym z lepszym efetem lub bez zasilania... A na wywiewki kominów załóż nasady żeby nie było wstecznych przepływów Jak to nic nie da to Załóż wkłady na kominy: moze komin jest nieszczelny Te modernizacje wprowadzaj po kolei i obserwuj rezultaty Ale zacznij od odpowiedniej wentylacji Pozdrawiam Cytuj
robogaz Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor #9 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Tak ale z kominami niema problemu tylko z 2 wentylacjami przy paleniu równoczesnym.Już doszliśmy do tego że od kominka i pieca w kuchni są za niskie kominy o jakiś metr. Latem bebe podwyższał te dwa kominy i robił w każdym pomieszczeniu osobne wejścia powietrza Żadne wentylatory nie wchodzą w rachubę. Cytuj
krisk Opublikowano 20 Stycznia 2013 #10 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Wysokość Kominów ... nie pomyslałem bo to oczywiste dla mnie... chyba że nad nimi nikt nie panował / przy nowych budynkach jest to próba oszczędności i bagatelizowania niektórych spraw /kosztem pięknego wyglądu budynku/ myślę że musi być w tym zachowana równowaga... ale jak juz wysokość to zgodnie z normą PN-EN 1443 i tu tekst wyjaśnienia co i jak na żywo --- "Norma PN EN 1443 określa wysokość, ponad którą mogą wychodzić wyloty kominowe: - jeśli dach ma kąt nachylenia połaci do 12° bądź przekraczającym 12°, ale wykonany jest z łatwopalnego materiału, to wylot powinien znajdować się minimum 60cm ponad kalenicą; - jeśli dach pokryty jest ognioodpornym materiałem i jego kąt nachylenia jest minimum 12°- wylot kominowy powinien znajdować się na wysokości 30cm ponad powierzchnią dachu i minimum 1m od tej powierzchni, stosując pomiar w poziomie. W przypadku gdy komin zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż 1,5m od przeszkody, wówczas wylot kominowy powinien znajdować się minimum 30cm powyżej jej górnej krawędzi. Jeśli komin znajduje się w odległości 1,5 ? 3m od przeszkody, wylot kominowy musi być na wysokości górnej krawędzi przeszkody. Jeśli znajduje się w odległości 3-10m, to powinien wystawać 30cm pod kątek 12° nad płaszczyzną. Kąt ten powinien iść w dół od krawędzi górnej przeszkody. W Polsce jest nakazane przepisami, by komin zbudowany był z niepalnego materiału, posiadającego min 60% odporności ogniowej." Pozdrawiam czytających Cytuj
robogaz Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor #11 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Ja mam wszystkie kominy nad kalenicą ok 50 cm a budynek jest z 85 roku więc ktoś te normy odebrał. Cytuj