sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2012 #51 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 (edytowane) U mnie 800l wystarczy - kocioł na pellet 20kW + Vespa Cichewicza do drewna + w przyszłości solary 16m2 - podłogówka na parterze + przewymiarowane ( na 55C) grzejniki na piętrze -w sumie 260m2 do ogrzania Cała automatyka Wolfa- regulator R3: kocioł, mieszacz, pompy. CWU- Biawar 300l Ciężko to idzie dopiąć ale już dochodzę do końca - po za solarami(brak kasy). Edytowane 9 Sierpnia 2012 przez sambor Cytuj
Vlad24 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 #52 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 domontuj jeszcze turbokominek z pompą ciepła zasilanej z wiatraka :D Cytuj
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2012 #53 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Kominek ma być na zgazowanie drewna tak jak proponował @vernal lub piec kaflowy wg akceptacji żony. Szukam takiego schematu, projektu do wykonania w polskich warunkach. Na razie mam jedynie fundament pod przyszły kominek . :P i komin do pieca lub kominka Żadnych wiatraków, tylko fotovoltanika.- jak potanieje. Cytuj
vernal Opublikowano 9 Sierpnia 2012 #54 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 1 ?! chyba taki min 1000L :lol: jak ktoś w założeniach jeszcze przed budową, zakładał, że chce mieć podłogówkę, grzejniki i kocioł węglowy, to niech teraz się męczy i innym świeci przykładem. Nie wszystko złoto co się świeci, czyli w tym przypadku nie wszystko co modne trzeba od razu instalować. mało który przecież, robi projekt instalacji, ma wszystko policzone i przewidziane odpowiednie sterowanie, większość leci na pałę, ze jakoś to będzie. Będzie, tak na jakiego fachowca trafią, tak i będzie, a później zaczyna się litania, że nie grzeje, że za gorąco, że siłownik szaleje, że za dużo pali, że przeciąga temperaturę. Ehhh ... i dobrze im tak :P Ja to bym widział tak: Rodzaj grzejników dobieramy do komfortu/upodobań. Rodzaj kotła dobieramy do paliwa. A potem to trzeba instalacją niestety jakoś pogodzić. Od tego jest projektant, niech działa :lol: Jak ktoś robi samodzielnie to musi mieć wiedzę albo będzie zonk. Cytuj
vernal Opublikowano 9 Sierpnia 2012 #55 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 dla mnie podłogówka, to przede wszystkim ogrzewanie niskotemperaturowe i jest niezastąpiona przy kotłach kondensacyjnych czy pompach ciepła montowanie jej do kotła węglowego i oporządzanie w całe stado sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu. Taniej i lepiej sprawdzi się zwykły grzejnik z głowicą termostatyczną. Kocioł wysokotemperaturowy do instalacji niskotemperaturowej może bardzo dobrze pasować. Istotne jest tylko dobranie odpowiedniej mocy. Masz ten 1 zawór 4D. I teraz zakładając, że instalacja potrzebuje stale 5 kW (i tyle pobiera) to kocioł też ma stale dawać 5kW. 4D obniża temperaturę ale nie zmienia mocy - w instalacji jest po prostu większy (lub inny) przepływ niż w kotle. Czym to się różni od instalacji wysokotemperaturowej? Cytuj
Vlad24 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 #56 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 np tym, że przy średnich i większych obciążeniach niezbędna jest pompa kotłowa. Poza tym nie każdy kocioł wysokotemperaturowy ma obsługę mieszacza i pogodówkę Problemem ogólnym nie tylko dotyczącym źródła wysoko czy niskotemperaturowego pozostaje jak te podłogówkę dostosować, do poszczególnych ogrzewanych pomieszczeń i ich strat i zysków cieplnych, takich jak przenikanie, wietrzenie, zyski bytowe czy nasłonecznienie. Można oczywiście udawać, że wszystko i wszędzie jest ok, albo mnożyć czujniki, siłowniki, pompy i mieszacze. Tak jak pisałem, rozumiem taką komplikację lub niedogodności w przypadku pompy ciepła, gdzie ogrzewanie jest całkowicie bezobsługowe i zużywa rocznie 3-4 tys kWh za 2 tys zł, ale przy zwykłym kotle mając jako alternatywę zwykły grzejnik za 300zł i głowice za 50zł moje rozumienie się kończy. Cytuj
Animus Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor #57 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 to i ja wtrynie swoje 5gr dla mnie podłogówka, to przede wszystkim ogrzewanie niskotemperaturowe i jest niezastąpiona przy kotłach kondensacyjnych czy pompach ciepła montowanie jej do kotła węglowego i oporządzanie w całe stado sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu. Taniej i lepiej sprawdzi się zwykły grzejnik z głowicą termostatyczną. dziękuje za uwagę :P Niestety nie mogę się z tym zgodzić podłogówka jak najbardziej przynosi oszczędność na ogrzewaniu domu podłączona do kotła węglowego a oporządzanie jej w całe stada sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu. Cytuj
Animus Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor #58 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 mało który przecież, robi projekt instalacji, ma wszystko policzone i przewidziane odpowiednie sterowanie, większość leci na pałę, ze jakoś to będzie. Będzie, tak na jakiego fachowca trafią, tak i będzie, a później zaczyna się litania, że nie grzeje, że za gorąco, że siłownik szaleje, że za dużo pali, że przeciąga temperaturę. Ehhh ... i dobrze im tak :P Tak to tradycja robi się ,na pałę, na oko, tak jak u sąsiada ,z dostępnych materiałów pozostałych o czymś .Plątanina przypadkowo połączonych rur i jakoś działa :rolleyes: . Tylko w portfelu potem widać że coś jest nie tak . Cytuj
Animus Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor #59 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Ciężko to idzie dopiąć ale już dochodzę do końca - po za solarami(brak kasy). To dobrze że zabrakło kasy może uda się jeszcze coś uratować . Cytuj
Vlad24 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 #60 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Niestety nie mogę się z tym zgodzić podłogówka jak najbardziej przynosi oszczędność na ogrzewaniu domu podłączona do kotła węglowego a oporządzanie jej w całe stada sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu. a ja spotkałem kilka opinii tych co maja mieszany system grzejniki i podłogówka stwierdzili, że przy grzejnikach spala im mniej niż przy podłogówce. Cytuj
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2012 #61 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 To dobrze że zabrakło kasy może uda się jeszcze coś uratować . Ale co tu uratować? Projekt miałem - dobry wraz z świadectwem energetycznym budynku, kocioł dobrany wg zapotrzebowania na ciepło, wszystko uruchomione. Brak tyko samych solarów, instalacja i automatyka do nich jest, wsporniki na dachu zamontował dekarz- tylko same kolektory - 8szt za marne 16000zł :( Cytuj
vernal Opublikowano 10 Sierpnia 2012 #62 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Kolega chyba miał na myśli, żeby nie kupować solarów a kasę przchulać jak się pojawi - wtedy się ją uratuje. Coś w tym jest, też podobnie sądzę. Tylko dopłaty z gminy+ dopłaty 45 dają jako taką opłacalność. :lol: Ale dla takiego entuzjasty, to choćby się miało przepłacić, to ze słońca energię trzeba pobierać, to akurat rozumiem. Ładnie bije na ciepłomierzu darmowe kW, no i ciepła woda taka jakaś inna, słoneczna - wspaniałe uczucie. Cytuj
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2012 #63 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Za dopłaty mogę mieć tylko 2 szt Hewalexa + cała instalacja musi być przez wyznaczoną przez gminę firmę -tak było w tamtym roku, ale mało kto za się brał. Gdybym miał gaz ziemny to bym się nie bawił w pellety, solary i inne bajery do nabijania kasy pseudo ekologom. Cytuj
Animus Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor #64 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 a ja spotkałem kilka opinii tych co maja mieszany system grzejniki i podłogówka stwierdzili, że przy grzejnikach spala im mniej niż przy podłogówce. Jakiś błąd technologiczny ,muszą mieć źle wykonaną podłogówkę.Prawdopodobnie mają za duże straty w trakcie utrzymywania zadanej temperatury podłogi . Cytuj
Animus Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor #65 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Ale co tu uratować? Projekt miałem - dobry wraz z świadectwem energetycznym budynku, kocioł dobrany wg zapotrzebowania na ciepło, wszystko uruchomione. Brak tyko samych solarów, instalacja i automatyka do nich jest, wsporniki na dachu zamontował dekarz- tylko same kolektory - 8szt za marne 16000zł :( Kup pompę ciepła powietrze woda za 4 tyś pość ją na II taryfie do tego zasobnika a za resztę będziesz opłacał energię którą ona wyciągnie oblicz przez ile lat nie będziesz musiał płacić za prąd . Cytuj
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2012 #66 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Kup pompę ciepła powietrze woda za 4 tyś pość ją na II taryfie do tego zasobnika a za resztę będziesz opłacał energię którą ona wyciągnie oblicz przez ile lat nie będziesz musiał płacić za prąd . Nie stać mnie na zmianę pompy co 2-3 lata a tak będzie przy pompie za 4k Przydział en el mam raptem 6kW dla 3 faz i zaniki napięcia po 2 dni- na automatykę CO mam UPS na 3-5h + agregat 6,5kVA 1 faz. Nie widzę możliwości pompy ciepła przy takim zasilaniu. Ponadto aby pompę ciepła zintegrować z całą resztą musiałaby być Wolfa a to już inne pieniądze. Cytuj
vernal Opublikowano 10 Sierpnia 2012 #67 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Za dopłaty mogę mieć tylko 2 szt Hewalexa Czemu tak? Cytuj
Animus Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Autor #68 Opublikowano 11 Sierpnia 2012 (edytowane) Nie stać mnie na zmianę pompy co 2-3 lata a tak będzie przy pompie za 4k Przydział en el mam raptem 6kW dla 3 faz i zaniki napięcia po 2 dni- na automatykę CO mam UPS na 3-5h + agregat 6,5kVA 1 faz. Nie widzę możliwości pompy ciepła przy takim zasilaniu. Ponadto aby pompę ciepła zintegrować z całą resztą musiałaby być Wolfa a to już inne pieniądze. HEWALEX Powietrzna Pompa Ciepła PCWU za 3500zł pociągnie dłużej niż 2-3 lata http://allegro.pl/he...2493309646.html Edytowane 11 Sierpnia 2012 przez Animus Cytuj
Animus Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Autor #69 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Znalazłem dzisiaj instalację w internecie przypadkowo z tak zamontowanym zaworem różnicowym oto fotografia : Zasilanie idzie poza mieszaczem z różnicówką a powrót już przez mieszacz 4 drogowy . Cytuj
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2012 #70 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Czemu tak? Bo tak gmina wybrała, a ilość kolektorów jest zależna od ilości mieszkańców w domu. Cytuj
vernal Opublikowano 12 Sierpnia 2012 #71 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Znalazłem dzisiaj instalację w internecie przypadkowo z tak zamontowanym zaworem różnicowym oto fotografia : Jak zawór się zamknie, to woda nie wróci, nie ma sobie czym głowy zawracać. Cytuj
Animus Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor #72 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Masz rację trzeba będzie to przetestować . Cytuj
Animus Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor #73 Opublikowano 12 Listopada 2012 (edytowane) ktoś pisał i nie wierzył w grawitację a na dzień dzisiejszy w rurkach z miedzi od 28mm do 15mm woda z kotła C.O. grawitacyjnie przechodzi przez zawór 4-drogowy następnie zawór 3-drogowy, wyłączoną pompę grundfosa -jej wirnik następnie wpływa do grzejnika łazienkowego -drabinka na I piętrze wraca do kotła rurą powrotną. :rolleyes: Edytowane 12 Listopada 2012 przez Animus Cytuj
vernal Opublikowano 12 Listopada 2012 #74 Opublikowano 12 Listopada 2012 Ale mówimy o przepływie grawitacyjnym czy o grzaniu grawitacyjnym, to są 2, często różne rzeczy. Cytuj
Animus Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor #75 Opublikowano 12 Listopada 2012 Pozostawiłem na dłużnej tą cześć instalacji z ciekawości bez włączonej pompy i okazało się że to nie pojedyncze przebicie grawitacyjne jak próbujesz zasugerować,ale całe pięterko, teraz już grzeją grawitacyjnie wszystkie grzejniki ładnie grzeją (woda płynie grawitacyjnie przez zawór 4-drogowy przymknięty na 50 % kolektor następnie przymknięty zawór 3-drogowy na 30 %, wyłączoną pompę grundfosa -jej wirnik i wraca przez zawór zwrotny szok !). Cytuj