Treść opublikowana przez henryk1953
- Proszę O Pomoc W Ocenie Schematu
-
Pytania Odnośnie Instalacji Powrotu
Kolego wychodzi na to że nie masz ani jednego ani drugiego .W układzie otwartym musi być naczynie wzbiorcze podpięte rurą wychodzącą z kotła do naczynia , po drodze nie ma prawa być zaworów, pomp oraz zwężeń rury RB.-tego nie masz.Piszesz że jest rura przelewowa ze starego zbiornika wyrównawczego - jeżeli schodzi ona do kotłowni ,to prawdopodobnie będzie ją moźna wykorzystać jako RB.Żeby to byla instalacja zamknięta to - po pierwsze kocioł musi być do tego przystosowany.Ponadto zasilanie w wodę musi być z wodociągów , nie własne .Jeżeli masz wodę z wodociągów to po uprzedniej zgodzie producenta kotła mozesz robić to w układzie zamkniętym - musisz kupić wężownicę schladzającą ,lub odpowiedni zawór schładzający, oraz odpowiedni zbiornik przeponowy Tak jak masz jest niedopuszczalne i niebezpieczne,Wywaliłeś masę kasy na budynek , wydaj dodatkowe parę groszy - niech ci to fachowiec z uprawnieniami sprawdzi .Jak będzie ci to przerabiał możesz wstawić schemat to się go sprawdzi.
-
Modernizacja Co
Kolego techmen - Dokładasz do instalacji zamkniętej 500l wody - a co z naczyniem wyrównawczym przeponowym?- na schemacie go nie ma. Pytam z ciekawości ,bo to ważny element bezpiecznej instalacji- oczywiście prawidłowo dobrany.
-
Pytania Odnośnie Instalacji Powrotu
Kolego cdsmarcin - czy czytałeś DTR- kę kotła ? Martwisz się temperaturą powrotu - A powinieneś martwić się bezpieczeństwem swoim i twojej rodziny. Już koledzy pytali w jakim układzie masz zrobioną instalację, a ty to olałeś.Twój kocioł powinien pracować w układzie otwartym zgodnie z DTR-ką.Miałeś instalację w układzie zamkniętym z kotłem olejowym- pytanie - czy wpinając do niej kocioł węglowy nadal to jest prawidłowa instalacja w układzie zamkniętym? Narysuj schemat instalacji z dwoma kotłami ,oraz zaznacz wszystkie zawory odcinające kocioł olejowy.Widząc tą artystyczną twórczość speca który ci tą instalację robił , mam poważne wątpliwości ,czy ta instalacja jest przynajmniej bezpieczna.
-
Instalacja Co I Zawór Dwufunkcyjny
Jedynym skutecznym zabezpieczeniem jest zawór TZM .Zawór 4d mozesz całkowicie otworzyć i będzie tak jak by go w instalacji nie było.Żeby zawor d4 spełnił warunki gwarancji musisz na jego powrocie zamontować pompkę obiegu kotłowego..
-
Instalacja Co I Zawór Dwufunkcyjny
Coto za kocioł ? Zawor 4d to chyba jedna z opcji .
-
Cała Instalacja W Ocynku
No i tego się trzymać!!!! -krótko i zwiężle., masz plusa
-
Cała Instalacja W Ocynku
Nie chce misię pisać -dlatego cytat- Ocynk zabroniony artykul: Dlaczego nie wolno używać rur i elementów stalowych ocynkowanych do wykonywania instalacji cieplnych? Zabrania tego polska norma PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane, w której już we wstępie zapisano, że można je stosować do ciepłej wody gospodarczej o temperaturze do 60 st.C. Również takie zalecenia zawierają wytyczne projektowania producentów kotłów i wymienników ciepła. Np.firma Viessmann w swoich wytycznych projektowania podaje, że ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli: -temperatura wody nie przekracza 60st.C, -prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody, -brak miedzi w instalacji. A dlaczego nie wolno? Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk-żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych. Według badań Coxa maksimum szybkości korozji cynku występuje przy temperaturze 65stC. W środowisku o tej temperaturze szybkość korozji jest dziesięciokrotnie wyższa niż przy temperaturze 55OC. Jeżeli w jednej instalacji są elementy stalowe ocynkowane i elementy miedziane, to szybkość korozji będzie jeszcze większa. Obecność jonów miedzi w wodzie ma szkodliwe działanie w stosunku do powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych. Spowodowane jest to wtórnym wydzielaniem się miedzi na powierzchniach przewodów i tym samym powstawaniem dodatkowych ogniw korozyjnych. Ponadto obecność miedzi na powierzchniach cynku sprzyja zmianie biegunowości cynk-żelazo. Wg opinii Duńskiego Ośrodka Korozyjnego, obecność jonów miedziowych w wodzie jest główną przyczyną korozji rur ocynkowanych i to zarówno w instalacjach i urządzeniach zimnej, jak i ciepłej wody. Produkty korozji cynku w wodzie są nazywane „białą rdzą“. Materiały korozji cynku powodują szybkie zanieczyszczanie filtrów siatkowych. Jeżeli na drodze kocioł-pompa brak jest filtru to może dojść do uszkodzenia pompy. Instalacje cieplne powinny w całości być wykonane z rur i elementów czarnych. Od dnia 16 grudnia 2002 r., to jest od dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) obowiązuje nowe ustalenie dotyczące temperatury ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z § 120 ust. 2 temperatura ciepłej wody na wypływie z punktu czerpalnego ma wynosić minimum 55stC i maksimum 60stC, a okresowo nawet 70stC. Zmiana ta powoduje, że rur stalowych ocynkowanych nie można już będzie stosować w instalacjach ciepłej wody użytkowej.
-
Piec Kaflowy - Brak Ciągu - Komin Drożny, Piec Wyczyszczony
Dlaczego na zadawane pytania nie raczysz odpowiedzieć - Pytałem o zgodę własciciela budynku na zmianę systemu ogrzewania.To właściciel budynku za to odpowiada ,Z jakiegoś powodu wyłączył trwale(odcięcie od komina) z ogrzewania sprawny piec.Bez zgody właściciela budynku nie masz prawa przywracać i zmieniać systemu ogrzewania,Jak do tej pory to mieszkanie było ogrzewane? I czy na uruchomienie tego pieca masz zgodę wlasciciela budynku i zgodę kominarza na piśmie?
-
Piec Kaflowy - Brak Ciągu - Komin Drożny, Piec Wyczyszczony
Kolego - w poście #2 była polecana wizyta kominiarza - bez jego oględzin i pozwolenia nie masz prawa palić w tym piecu. Był jakiś powód że piec został odcięty od komina ,a z komina został zrobiony przewód wentylacyjny, Do niego mogą być podłączone inne mieszkania, Co na temat palenia w tym piecu mówi właściciel budynku? Czy w ogóle pytałeś go o to? Ale najważniejsze - kominiarz obowiązkowo
-
Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
Popełniłeś podstawowy błąd - zrobiłeś część instalacji rurami ocynkowanymi -Takie rury do CO się nie nadają , bardzo szybko korodują , instalację robi się najtańszymi rurami i kształtkami czarnymi , lepiej się do tego nadają i są duuużo tańsze od ocynku. Ocynk w temp. powyżej 60* odpada i tworzą się tzw, gluty - już parę ich usunąłeś.Ie ich jeszcze będzie trudno powiedzieć - sprawdzaj co jakiś czas filtry.
-
Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
Rury zasilające rozdzielacze są drożne - przecież góra mu grzeje Według mnie problem jest na odcinku od rury głównej do rozdzielacza, Jezeli ma poprawnie podłączone grzejniki to któryś z nich powinien grzać - a nie grzeje żaden. Rury ma z ocynkiem skręcane na konopi. A to połączenie daje możliwość skutecznego przytkania przepływu.Możliwe też aczkolwiek mniej prawdopodobne ,że ma uszkodzony zawór kulowy.
- Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
- Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
- Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
- Jaki Kocioł Na Paliwa Stałe W 5 Klasie?
- Jaki Kocioł Na Paliwa Stałe W 5 Klasie?
- Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
- Niepotrzebna Grawitacja Z Bojlera
- Niepotrzebna Grawitacja Z Bojlera
- Niepotrzebna Grawitacja Z Bojlera
- Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
- Podłaczenie Zbiornika Do Piecokuchni
- Podłaczenie Zbiornika Do Piecokuchni
- Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty