  1. Kolego płakac to ty możesz jak ci przyjdzie rozliczenie zużycia energii -Zrób sobie odczyt i porównaj ile zużyłeś do tej pory , i jak to się ma do szacunku 583kW na miesiąc w twoim przypadku. Na CWU idzie ci 30 x 8 kW(to twoje wyliczenie) = 240 kW plus około 150 kW na inne cele (to moje wyliczenie) .Wynika z tego ze na ogrzewanie idzie ci 583 - 390 = 193 kW - ciekawa matematyka - prawda , idzmy dalej na dobę wychodzi 193/30= 6,4kW - idzmy dalej na godzinę to będzie 6,4/24=0,27kW Snujac dalej te wyliczenia dojdziemy do wniosku ze montaż tego kospela to wielkie nieporozumienie i strata kasy - do takiego zuzycia tańszym rozwiązaniem jest zakup farelki i sprawa załatwiona ,Snujac dalej te wyliczenia to wyjdzie ze do ogrzania tego mieszkania na dobę potrzeba spalić 2kg węla , a to oznacza że na miesiąc wyjdzie 60 kg a przecież tobie się takie ogrzewanie nie oplaciło ,bo wychodziły ci zawrotne kwoty na miesiąc - prawda? Wytłumacz mi - jak to jest ze wszyscy twierdzą (oprócz ciebie) ze ogrzewanie prądem w pierwszej taryfie jest najdroższe od innych .I dlaczego zalecają ogrzewanie prądem w 2giej taryfie?
  2. Popatrz uważnie na to podłączenie- na czym ten błąd polega , mnie się wydaje ze podłączenie jest prawidłowe .Choć inaczej bym podłączył trójnik. -powrót podłogowki idzie na trójnik -z trójnika na zawor 3D i na zawór ZZ . z zaworu ZZ na powrót zaworu 4D - gdzie tu błąd? To jest tak jak zdjęcia są niedokładne i i robione w jednej płaszczyżnie. Na dokładkę nie obejmują całej instalacji .
  3. No to rurę RB masz z osobnego wyjscia z kotła ,jezeli to jest 1cal to w porządku jezeli nie to musisz tak to pzerobić jak ci pisałem.
  4. to kup sobie przylgowy i go zamontuj.W instrukcji ci pisze jaska ma być tem. powrotu. https://www.google.pl/search?q=termometr+przylgowy&biw=1280&bih=896&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2l4OgwsPRAhWDFJoKHan8Cn8QsAQILQ
  5. Po chłopsku ci wytłumaczę co daje zlikwidowanie tej cienkiej rurki - ona jest całkowicie zbędna - zapytaj "fachowca" po co ją tam zamontował ? Ona psuje cały obieg podłogówki .,Pompa zamiast pchać całą wodę do podłogówki większość pcha przez tą rurkę z powrotem do kotła .Dlatego masz takie małe przepływy w pętlach. Ten odcinek do demontażu ,a otwory zaślepić.,O tym pisał ci kol. sambor.. Druga rzecz -ważniejsza -rura bezpieczeństwa ma wychodzić z górnej części kotła obowiązkowo!!!! Takie podłączenie jakie wykonał twój "fachowiec" całkowicie go dyskwalifikuje. Jest niezgodne z przepisami.To ci próbuje uświadomić kolega odpowietrznik. Ja to bym zrobił tak- DO demontażu- ta cienka rurka ,oraz odcinek rury bezpieczeństwa od wejścia tej cienkiej rurki ,w dół.Zamiana kolanka wychodzącego z kotła na trójnik.Z trójnika rura bezpieczeństwa (wykorzystujesz ten odcinek z demontażu)o ile to jest 28. Jak to zrobisz to może jakimś cudem ten zawór 3d wydoli ,ale jak ci ten "fachowiec" go kupował to niech go wymieni na odpowiedni. Natomiast dalej pozostaje ochrona kotła.Ale to dopiero po montażu termometru na powrocie się okaże.
  6. Jeżeli to układ otwarty to która rura idzie do naczynia wzbiorczego?
  7. Stasiu - ty ten zawor 4D masz do regulacji tem. powrotu na kocioł ,a nie do regulacji temperatury w pomieszczeniach.Od tego masz termostaty przy grzejnikach.W twoim przypadku zakup siłownika do zaworu ,to zbędny wydatek .Za sterownik możesz robić ty ,przecież zawór jak to się mówi " masz pod ręką".A swoją drogą - masz termometr zamontowany na powrocie?
  8. Stasiu na tak zadane pytanie odpowiedziałeś tak: Twój problem można rozwiązać tak -po pierwsze zrób tą rurę od klatki,ograniczysz dopływ zimnego powietrza do kuchni z za okna. .Jak pamiętam masz starą kratkę wentylacyjną w kuchni- zlikwiduj ją- zrobiłeś przecież nową wentylację. Jak to zrobisz i dalej będziesz niezadowolony ,to pozostanie ci montaż grzałki do nawietrzaka. W starych domach po niemieckich problem rozwiązano robiąc otwory nawiewne pod oknem za kaloryferem ,wtedy to powietrze było wstępnie ogrzewane.
  9. A odbiór tego już miałeś, bo coś nic na ten temat nie pisałeś.
  10. A masz zetkę pociągniętą to tej szafy? - jezeli nie ,to głupota. i niebezpieczeństwo zaczadzenia,Nie wolno ograniczać dostepu powietrza do pieca. Mam nadzieję ze chociaż masz zamontowane czujniki czadu.
  11. od 2017r wchodzą nowe warunki techniczne do budowy domów. http://www.administrator24.info/artykul/id8861,od-1-stycznia-2017-zmiana-warunkow-technicznych-dla-nowych-budynkow Ajak i czym ogrzewac te domy , by spełnic te wrunki,-tu: http://muratordom.pl/filmy/budowa-domu/porady-prawne/czym-ogrzewac-dom-od-2017-r-by-spelnic-nowe-warunki-techniczne,0_kkui37gh/ Samym gazem lub prądem nie przejdzie. Chcieli dobrze ,a wyszło jak zwykle. Kopciuchy górą.
  12. tu cos na ten temat: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/walka-ze-smogiem-ministerstwo-energii-zabije-smog-pradem/fh0er6 Ciekawsze komentarze.
  13. tu cały artykuł nas ten temat: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/najbardziej-zanieczyszczone-kraje-swiata-infografika/bq5eqdj
  14. Problem ze zbiornikiem i pompą na powrocie był dawniej .Teraz tego problemu nie ma Są pompki wielostopniowe i pompki w których wysokość podnoszenia ustawia się płynnie.
  15. No to kolego porównaj sobie twoje wyniki z wynikami kolegi podanymi powyżej i wyciągnij wnioski. Pażdziernik u kolegi 150kWh x 0,53= 79,50 zł u ciebie 930kWh x 0,53=492,90zł w grudniu w stosunku do pazdziernika kolega zużył 3 razy więcej energii 450/150=3 grudzien u kolegi ----------------- 450KWh x 0,53=238,50zł prognozowane u ciebie 3x930kWh 2790kWh x 0,53=1478,70zł Ciekawe wyniki- prawda. A teraz policzymy ile to jest kWh na dobę i godzinę u ciebie na dobe 2790/31=90kWh na godzinę 90/24 -3,75kWh To 3,75kWh na godzinę to jest średnia ,w poszczególnych dniach to może być mniej lub więcej ,a to oznacza że w nie które dni twój kospelek nie wydoli-,a jeżeli jeszcze jak piszesz do ogrzania CWU zużywasz 8kWh na dobę to jest 0,33kWh na godznę ,to już ci srednia przekracza 4kWh Dlatego kolego jak ktoś mi pisze że na mieszkanie o powierzchni 55m2 zużywał 3 do 4ton węgla a ogrzewaniem elektrycznym i do tego w pierwszej taryfie wyjdzie mu taniej to po prostu nie wiem co o takim czlowieku myśleć.Przecież to jest prosta matematyka .
  16. No to kolego pobawmy się w matematykę: miesiąc X-150kWh---- na dobę 150/31=4,84kWh na godzinę----4,84/24=0,2kWh XII-450kWh---- 450/31=14,52kWh ----14,52/24= 0,6kWh Kolego -zasadnicze pytanie - co ty ogrzewasz? -podaj parametry !!!!
  17. CYTUJĘ -30 do 40 zgadza się ale może wyjść mniej, narazie testuję różne ustawienia i przepływy, Kolego jak czytam takie bzdury to nie wiem ,czy śmiać się czy płakać.Takie zapotrzebowanie to masz gdy temperatura na zewnątrz wynosi (obecnie) 6 do 8* Jezeli temperatura spadnie do 0* to zuzycie wzrośnie ci znacznie, a jak to będzie ponizej -10* to może okazać się ze ten twój kospelek 4kW może robić bokami i nie uzyskasz w pomieszczeniach temperatury około 22* Mam pytanie -czy wiesz jakie jest zapotrzebowanie twojego mieszkania na energię potrzebną do ogrzania.,i do cieplej wody.? Ile kW/h potrzebujesz do ogrzania tego mieszkania do temperatury 21*przy temperaturze na zewnątrz +5* przy 0* i przy -10* Widzisz wydaje mi się że tego nie policzyłeś.Teraz przy tem,średniej na poziomie 6 do 8* wyszło ci 30 kW/h. Zapewniam cię że jak temperatura na zewnątrz spadnie to rachunki polecą do góry ,a to jak bardzo ,to aż się zdziwisz. Co do 2giej taryfy to wystarczy policzyć jaka jest roznica między G11 a g12 w szczycie oraz policzyć ile byś zapłacił W g11 a ile w g12 przyjmując zużycie na poziomie 60/40%.
  18. T u ciekawy kalkulator, mozna sprawdzić kiedy u swojego dostawcy opłaca sie 2taryfa .Można te dane porównać z innymi dostawcami, Ewentualnie zmienić dostawcę. https://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
  19. No to już chyba jest po sprawie.Sąd uznał ze uchwala jest zgodna z prawem. http://wiadomosci.onet.pl/krakow/sad-oddalil-skargi-na-uchwale-antysmogowa-zakaz-palenia-weglem-od-wrzesnia-2019-roku/kcs9m2
  20. Teraz projektyuchwal dla Malopolski. http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,20711606,przygotowuja-uchwale-antysmogowa-dla-calej-malopolski.html#BoxLokKrajLink
  21. Ty się upewnij co to za komin ,komin z cegły tez jest ceramiczny. Tu masz dwa kominy ceramiczne ,standardowy i uniwersalny, one też są ceramiczne różnica polega na tym że standardowy może pracować tylko w warunkach komina suchego (tem. spalin 200- 600*). ,a uniwersalny również w warunkach komina mokrego(niskie temp. spalin 60 -600*) https://www.e-realbud.pl/pl/76-kominy-systemowe?gclid=CNO_poe8pM4CFQEz0wodSFIKlQ
  22. No to skontaktuj się z kol, werb on na tym wątku prowadził kocioł koleżanki. On ma też komin taki jak twój i taki kocioł .Powie ci co się stało z kominem i jak temu zaradzić. Potraktuj to poważnie ,do puki nie masz jeszcze problemu.Zdjęcia jego komina wykresy pracy kotła szukaj na e- sterowniku.
  23. Autor tego wątku ma dom porównywalny gabarytowo do twojego ,z tym że wybudowany w latach 80 i kompletnie nieizolowany.3 stycznia temperatura była najniższa w jego okolicy .Jak kociołek pracował? mozesz sprawdzić tutaj: https://esterownik.pl/device/8150 Zwróć uwagę na temperaturę spalin. Pytanie - czy masz komin przystosowany do pracy w temperaturach poniżej 160*
  24. Skąd ta woda skoro masz daszek? -ano nie tędy. Po to masz daszek -bez daszka tyle wody by nie było- inni jak widzisz tego daszka nie mają i nie mają też problemu z wodą.Jak widzisz daszek zabezpiecza wylot komina -tamtędy woda się nie dostanie.Część wody z twojego daszku spływa na daszek sąsiada ,a z daszku sąsiada spływa na twój komin .to raz -dwa to samo się dzieje gdy deszcz zacina ,woda spływa po kominie.Na nieszczelnych połączeniach dostaje się do środka komina-Stąd twój problem.Do puki ten komin nie zostanie "zrobiony" tak jak się należy ,dopóty będziesz miał problem.Jak to zrobić?- zapytaj kominiarza skoro instrukcja montażu cię nie przekonuje.I nie mów do cholery że coś się nie da zrobić!!!
  25. Sory za pomyłkę ,tu prawidłowy zalącznik. wklad.pdf Stasiu -powiem krotko - przestań pieprzyć .Pytanie- czy ta twoja przeróbka komina ,i nowa wentylacja zrobiona była według jakiegoś projektu??? .Czy to dowolna twórczość tej samej ekipy co ci robiła instalację. Jeżeli masz projekt przeróbki tych kominów to je pokaż .Sam jestem ciekaw dlaczego podniesiono ci komin ,i skąd i po co tak wysoka wentylacja.
×
×