  1. moim zdaniem ten bufor skomplikuje sterowanie, zwłaszcza że kocioł już masz a jego sterownik niekoniecznie umie sobie poradzić z buforem w instalacji. Kotły potrafią się wyłączyć albo zmniejszyć moc więc to przewymiarowanie nie jest aż takie straszne jak malują (12kW ? gdzie to przewymiarowanie?). Zresztą po zagrzaniu bufora i tak się będzie musiał wyłączyć więc niewiele się zmieni. Za to przy buforze chyba nie ma sensu ta ochrona powrotu, myślałem że to jakieś inne ustrojstwo ale wg mnie bufor wystarczająco izoluje Cię od instalacji CO żeby nie martwić się że nagle całkiem się wychłodzi. Piec i tak się załączy i go dogrzeje jak temperatura spadnie, a nawet jak na chwilę spadnie - to nie jaszczurka z tropików żeby go ciągle dogrzewać. Jak bym miał możliwość to dorobił bym do kotła automatyczne rozpalanie bo jak chcesz do niego chodzić i włączać/wyłączać codziennie to będzie to upierdliwe.
  2. masz rację, porada zupełnie bez sensu na ferrolich się nie znam ale zawsze można próbować sposobów uniwersalnych - wyczyścić wymiennik w kotle (jeśli spaliny za gorące) albo odłączyć czujnik od sterownika. Albo, jeśli możliwe, przenieść czujnik w miejsce gdzie temperatura jest taka jaką lubi.
  3. no i ten zawór mieszający przed buforem - jaka jest jego idea? (edit: chyba to coś innego niż zawór)
  4. Ten bufor to z myślą żeby w przyszłości podłączyć do niego inne źrodło ciepła? Pytam bo jeśli chcesz prostą instalację to on ją komplikuje nie dając nic szczególnie użytecznego w zamian.
  5. może chodzi o to że zużywa mniej wody bo pompa ciepła chłodzi powietrze przy suszeniu, a jeśli pompy nie ma to w tym celu używana jest zimna woda z wodociągu (czyli prądu na chłodzenie nie zużywamy wcale, ale za to wodę) (eee chyba niezby odkrywcze, widzę że juz dokładnie to samo napisaliście wcześniej)
  6. a jaka jest ta temperatura powrotu w tej chwili? Pytam bo poprzedni kocioł retortowy który miałem działał na super niskiej temperaturze powrotu (20-30 stopni) bez żadnej ochrony, nawet bez żadnego zaworu mieszającego i wytrzymał 12 lat. W końcu przerdzewiał, ale nie w miejscu powrotu tylko w wymienniku na górze kotła, czyli teoretycznie tam gdzie najcieplej. Dół kotła był w całkiem niezłym stanie.
  7. może po prostu odłącz sterowanie tym zaworem i ustaw go ręcznie w pozycji pośredniej, wybierz ją tak żeby piec miał szansę się nagrzać. Jak pochodzi jakiś czas i pompa przestanie się co chwilę wyłączać to będziesz wiedział że ustawienie jest ok (no i powrót też się ociepli w końcu)
  8. Hm, duża częsć Norwegii ma ceny prądu w pobliżu zera (z wyjątkiem południa które sprzedaje prąd do Europy i przez to wzrosły im ceny).
  9. Na mocny węgiel wydaje mi się trzeba mieć odpowiedni sterownik, nie wystarczy pierwszy lepszy PID który 'sam wszystko ustawi'. Mocny węgiel nie lubi zbyt niskich mocy przy modulacji bo temperatura żaru jest za niska i węgiel tli się zamiast palić, przy okazji robiąc mnóstwo sadzy i węglowego smrodu dookoła. Jak sterownik przechodzi w podtrzymanie to też potrafi zostawić na palniku całą kupkę niespalonego węgla, który potem długo tli się i dymi. U siebie chyba sobie z tym poradziłem (inny węgiel niż Marcel ale też z tych 'mocnych') ale dopiero za pomocą sterownika własnej roboty który uwzględnia konieczność dokładniejszego dopalania. Nie twierdzę że tylko tak można, ale fabryczny Talos PID miał ten sam problem - sadza i smrodek dookoła, który to problem ustąpił po podmianie sterownika.
  10. Nie próbowałem nigdy z owsem, ale na youtube są tacy co się chwalą że działa. W kazdym razie SV200 jest dość uniwersalny, jak owies nie pójdzie to możesz zamienić na pelet albo ekogroszek. Nie ma automatycznego czyszczenia więc czasami może być konieczne wyczyszczenie jakiegoś nagaru, ale plus jest taki że nie ma żadnej mechaniki która mogła by się zaciąć.
  11. używam podobnej funkcji (inny sterownik ale podobne zachowanie) żeby wykorzystać ciepło z kotła gdy jest rozgrzany a termostat w domu już się wyłączył. U mnie załącza się co kilkanaście minut na 2 minuty, aż do momentu gdy temperatura kotła spadnie do 42 stopni. Poniżej już się nie załącza. Oczywiście że wychładza kocioł, ale taki właśnie ma cel - lepiej to ciepło wpuścić do domu niż w powietrze, zwłaszcza że kotłownię mam w osobnym budynku. Czyli kocioł się schłodzi do tych 42 stopni i więcej pompa się nie załączy, aż do następnego rozpalenia. Ale jeśli np Twój sterownik działa tak że po ochłodzeniu kotła musi go dogrzać i w tym celu znów się rozpalić to wg mnie nie ma sensu schładzanie go. (wiem że niektóre sterowniki rozpalają kocioł gdy tylko jego temperatura spadnie poniżej zadanej, więc w takim wypadku tylko by się w kółko chłodził i rozpalał od nowa)
  12. Nie wiem czy tu była jakaś instalacja w której ktoś by nie znalazł błędu 🙂
  13. a o który hałas chodzi? bo słychać głównie buczenie silnika. Na pewno motoreduktor jest do wymiany? Może te wibracje z silnika przenoszą się na zbiornik węgla który działa jak wielkie pudło rezonansowe?
  14. A jaką masz temp wody na powrocie? Puszczasz 60 stopni i wraca ile? Bo jak ok 40 to bym sobie głowy nie zawracał. Oczywiście jak bardzo chcesz to możesz tę wodę pompować w kółko z góry kotła na jego dół. Ale gdyby to miało jakiś sens to producenci kotłów robili by wyjście z pieca na dole kotła a powrót na górze, i wtedy ciepła woda mieszała by się z zimną bez potrzeby instalowania dodatkowej pompy.
  15. nightwatch

    normy jakosci

    Podejrzewam że w kraju jest mnóstwo węgla z Kolumbii czy innej Indonezji z tych słynnych zamówień rządowych i po prostu muszą go wcisnąc ludziom, nieważne czy się pali czy nie.
  16. Jakoś jeszcze dwa lata temu gminy nie zajmowały się sprzedażą węgla i ceny były na poziomie 1000 PLN. A teraz ludzie się cieszą że im państwo sprzeda za 2000, i jeszcze będą wójta całować po rękach. Paru kułaków i prywaciarzy-spekulantów oczywiście ukamieniować na pokaz, niech ludek wie kto winien.
  17. A czy aby na pewno sterownik kotła ma włączona obsługe termostatu pokojowego? Bo wygląda jakby w ogóle ignorował sygnał z termostatu.
  18. upewnij się że uszczelka pod pokrywą kosza na węgiel jest szczelna - czy nie przesunęła się albo nie zdeformowała.
  19. tylko mogę powtórzyć to co przedmówcy - wyłącz PID, przełącz na tryb dwustanowy, zrób podawanie ok 10-15 sekund/minutę (czyli odpowiednio 45-50 sekund przerwy), jakiś średni nadmuch ustaw za pomoca przysłony na dmuchawie i powinno się palić.
  20. Nie wiem czy się opłaca sypać piasek do peleciarki, remont maszyny też swoje kosztuje.
  21. może po to żeby ktoś nie pomyślał że to pompa do oczka wodnego
  22. Jeśli pelet spala się poprawnie i nie wylatuje do popielnika to cudów nie ma - gdzieś to ciepło musi się podziać. Może dom jest gorzej ocieplony niż się wydaje? Możesz spróbować zakręcić grzejniki w kilku pomieszczeniach i zobaczysz jaki to ma wpływ na spalanie. Co do CWU to ewidentnie jest coś nie tak, choć instalacja wydaje się ok. To powinno być łatwe do sprawdzenia - gdy kocioł grzeje wodę CWU to powinna działać pompa CWU aż do momentu kiedy osiągnie ustawioną temperaturę. Ręką możesz sprawdzić temperaturę wody w rurach więc ustalisz czy rzeczywiście grzeje i do ilu stopni, czy może coś gdzieś kłamie.
  23. U mnie jest kotłownia poza domem i z tego powodu wolę żeby kocioł pracował cyklicznie niż cały czas bo są mniejsze straty (zamiast non stop pompować wodę w kółko to załącza się tylko kilka razy na dobę). Sterowanie termostatem pokojowym. Zmniejszenie zużycia węgla było zauważalne, co najmniej o 25% mniej. Można na termostacie ustawić program grzania np żeby podgrzewał dom rano i wieczorem a w nocy i w ciągu dnia obniżenie temperatury o 1-2 stopnie i już samo to spowoduje że kocioł przejdzie w podtrzymanie na kilka godzin.
  24. Na moje oko ten popiół jest typowy dla słabej jakości węgla - nie spieka się ale jest dużo odpadu. Są jakieś niedopałki, ale one mogą być spowodowanie nierównym spalaniem w retorcie, np przy niższym nadmuchu jedna strona ma mniej powietrza niż druga i po prostu z jednej strony węgiel się spala całkowicie a z drugiej wywala niedopałki. Może nawet łatwiej gdy wyłączysz PID i spróbujesz dobrze ustawić spalanie w dwustanie na jakiejś średniej mocy, wtedy będzie widać czy w ogóle da się znaleźć ustawienia przy których spalanie jest dobre.
  25. Nie znam. Ale jeśli potrzebujesz tylko sterowanie włącz/wyłącz to nie wystarczy po prostu puścić długiego kabla od kotła do termostatu?
×
×