Problem z przekraczaniem temperatury zadanej. Defro calori 15kw
nightwatch odpowiedział(a) na mpendzik temat w Kotły pelletowe
Kocioł to kawał żelastwa, wątpię żeby mu wahanie temperatury o parę stopni robiło jakąś różnicę. A główna różnica jest taka że w kotle na ekogroszek musiało się palić cały czas, a w peletowym nie musi. Chociaż dzięki tym peletowym pomysłom to teraz i ekogroszkowe potrafią się rozpalać. -
Wybór kotła na pellet Małe mieszkanie, jaki kocioł na pellet?
nightwatch odpowiedział(a) na Varumax temat w Kotły pelletowe
Może być i kocioł 8 i 10 kW, nawet 20kW działał by na jednym załadunku przez tydzień, o ile rzeczywiście zapotrzebowanie na ciepło jest małe. -
Kable pomp na pewno można przedłużyć, z czujnikiem temperatury raczej powinno się udać ale lepiej ustal jego typ i wtedy może będzie wiadomo jak długi kabel można zastosować. Natomiast dodatkowo (wg mnie), jeśli kocioł jest poza domem a zależy Ci na ogrzewaniu domu a nie pomieszczenia w którym jest kocioł, to nie powinien on pracować non-stop tylko załączać się od termostatu pokojowego. Czyli powinien się wygaszać gdy w domu jest temperatura OK i załączać tylko na dogrzanie. Pompa CO też powinna się zatrzymywać kiedy kocioł nie grzeje - żeby niepotrzebnie nie tracić ciepła poza domem.
-
Problem z bojlerem do grzania wody w centralnym ogrzewaniu.
nightwatch odpowiedział(a) na sebolvcf2 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mały pożar, powiadasz.. czy może ci dwaj to Twoi fachowcy ? Na zdjęciach widzę że jest tylko jedna pompa, do kaloryferów, natomiast brak pompy na zasilaniu bojlera. Pewnie dlatego nie chce się nagrzać - ciepła woda sama nie chce płynąć do bojlera choć teoretycznie powinna. Ale jak widać w warunkach bojowych nie płynie. Być może ta pompa co jest na kaloryfery to podczas swojej pracy wyciąga ciepłą wodę najpierw z bojlera. Spróbuj nagrzać bojler kiedy pompa jest wyłączona i zobacz czy jest różnica. No i może przydała by się osobna pompa na obiegu do bojlera jak mimo to nie będzie chciał się nagrzewać, a na pewno jakiś zawór zwrotny blokujący przepływ w niewłaściwym kierunku. Przykładając rękę do rur wyczujesz którędy płynie ciepła woda gdy kocioł grzeje. -
Weź coś z zapalarką, w SV200 mają. Nie chcę brzmieć jak jakiś idiota-naganiacz, ale jak się piec sam rozpala to prawie jak magia dla kogoś kto codziennie szuflował węgiel i podkładał szczapy 🙂
-
podłączenie zaworu 3d , bojler , grzejniki i piec gazowy do cwu
nightwatch odpowiedział(a) na ArturS76 temat w Kotły zasypowe
a to nie jest tak że piec gazowy pracuje zwykle w instalacji zamkniętej, a kocioł węglowy powinien być w otwartej? Wtedy może bojler z dwiema wężownicami byłby rozwiązaniem - jedna wężownica dla pieca gazowego, druga dla węglowego, i każdy piec w ten sposób pracuje na osobnej instalacji. Aha, no i nad tą 'ochroną powrotu' dobrze pomyśl żeby Ci czasem nie wyciągała ciepłej wody z bojlera, zwłaszcza gdy piec węglowy nie grzeje a działa gazowy. -
Wybór kotła na pellet Małe mieszkanie, jaki kocioł na pellet?
nightwatch odpowiedział(a) na Varumax temat w Kotły pelletowe
Nie znam się na modelach kotłów ale myslę że jest z czego wybierać. Tak jak napisałem, minimalną modulacją się nie ma co przejmować bo to nie tędy droga żeby kocioł chodził non-stop na minimalnej mocy. Może w wędzarni to ok, ale do grzania domu niech się po prostu załącza od termostatu pokojowego, grzeje z jakąś sensowną mocą przez godzinę i wyłączy do następnego razu. Tu trzeba zwrócić uwagę na sterownik czy czasem nie działa w jakiś upośledzony sposób, wiem że były przypadki że sterownik nie pozwala wygasić kotła 'bo tak będzie najlepiej a użytkownik jest za głupi żeby mu pozwolić coś zmienić'. PS chyba jakieś przeceny na Ferroli - wyskakują wyraźnie taniej niż inne (tylko linkuję, nie mam żadnej opinii na temat tych kotłów) https://alekotly.pl/ser-pol-62-Ferroli-BioPellet-Tech-S.html -
Wybór kotła na pellet Małe mieszkanie, jaki kocioł na pellet?
nightwatch odpowiedział(a) na Varumax temat w Kotły pelletowe
Przecież peleciak się rozpala i wygasza na żądanie bez najmniejszego problemu, pod warunkiem że ktoś nie poustawia go idiotycznie. Pieca gazowego nikt nie puszcza w pracy ciągłej bo to bez sensu - nie wiem czemu akurat się upierać zeby peletowy działał bez przerwy. W mieszkaniu to bym instalował jakiś kominek peletowy z płaszczem wodnym (żeby wyglądał jakoś akceptowalnie), do tego sterownik pokojowy który będzie decydował kiedy piec ma się uruchamiać i to wszystko. Z buforem to samo... rozwiązanie problemu którego w ogole nie ma. -
Lazar Smart Fire 15 - problem z podajnikiem
nightwatch odpowiedział(a) na freakelektryk temat w Kotły pelletowe
Taki najprostszy test to przełączyć sterownik w tryb ręczny i wtedy włączyć i wyłączyć podajnik. Jak to zadziała OK to wiadomo że triak sprawny. -
Magazyn energii fotowoltaika
nightwatch odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dziwne że do takich sztuczek energetyka się musi uciekać. Nie mają problemu ze regularnym podnoszeniem cen bez pytania kogokolwiek o zdanie, ale z jakiegoś powodu zasad rozliczania fotowoltaiki nie mogą tak sobie zmienić. Umowa coś zawiera na ten temat? -
Stalmark ekosilver 24kW ustawienie dwóch pokojówek
nightwatch odpowiedział(a) na Rometer temat w Kotły pelletowe
Popieram ST 517, nie wiedziałem że takie urządzenie jest. Wygląda że robi dokładnie to co dłubanina na przekaźnikach którą próbowałem tu opisać (tak, z instrukcji wynika że podaje też sygnał sterujący dla kotła). -
Stalmark ekosilver 24kW ustawienie dwóch pokojówek
nightwatch odpowiedział(a) na Rometer temat w Kotły pelletowe
No to może żeby nie tylko górny termostat rozpalał ten piec, ale też i ten dolny (od podłogówki), to można to zrealizować dodając przekaźnik (sterowany równolegle z pompą podłogówki. Czyli termostat tak jak teraz załącza pompę, a dodatkowo załącza też przekaźnik, który z kolei zwiera styki termostatu w sterowniku kotła. To samo z pompą z górnego piętra. A jeśli chodzi o pompę do drabinek, to tę po prostu wepnij w sterownik jako pompę CO, i ustaw minimalną temperaturę załączenia pomp tak wysoko żeby nie wychładzała kotła nadmiernie (tj żeby uniknąc niepotrzebnego rozpalania). -
Stalmark ekosilver 24kW ustawienie dwóch pokojówek
nightwatch odpowiedział(a) na Rometer temat w Kotły pelletowe
Generalnie to piec jest przeznaczony do pracy z jednym termostatem pokojowym, a nie dwoma. Ale można to rozwiązać, na przynajmniej dwa sposobny Sposób 1. Sterownik pieca ma wejście dla termostatu pokojowego (2 przewody). Zakładam że termostaty mają złącze typu 'NO', czyli normalnie rozwarte, zwierane gdy trzeba grzać. W takim wypadku mozna połączyć oba termostaty równolegle do wejścia na piecu - wtedy wystarczy że jeden zadziała żeby włączyć piec. Sposób 2: ustawiamy na piecu pracę bez termostatu, ale tak żeby trzymał non stop temperaturę zadaną 67 stopni. A z termostatu załączamy pompy - z pierwszego pompę do grzejników na górze, z drugiego - pompę do podłogówki na dole. Załączenie którejkolwiek pompy spowoduje wychłodzenie pieca, co w rezultacie zmusi go do rozpalenia się. Wada sposobu nr 2 jest taka że kocioł będzie się przegrzewał gdy termostaty zatrzymają pompy. Trzeba by jakoś się upewnić że nie dojdzie np do zagotowania (kocioł 24kw to trochę przygrzać potrafi), jakieś zabezpieczenie czy coś. Do ustalenia jak podłączyć pompy do termostatów (być może jest taka opcja, jak nie to jakiś przekaźnik). Być może rozwiązaniem ostatecznym była by kombinacja sposobu 1 i 2 - czyli oba termostaty nie tylko rozpalają piec, ale też każdy załącza odpowiednią pompę. No ale tu już nie będę rozpisywał sterowania, w kazdym razie da się to zrobić. -
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
nightwatch odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Nie bardzo rozumiem pomysł instalacji grawitacyjnej z dołożoną pompą 🙂 Ale może się nie znam i teraz grawitacyjne tak się robi. -
Mam teraz Olczyk i worki rzeczywiście nie takie mocne, ale dobre pakowanie i nic się nie dziurawi. A pelet bardzo OK.
-
Wynaleziono coś takiego co łączy zalety węgla i wodoru. Nazywa się to 'węglowodory' 🙂
-
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
nightwatch odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Sądzę że pompowanie wody w kółko to jakiś trochę dziwny pomysł, zwłaszcza przy kotle peletowym który przez dużą część czasu jest wygaszony. Jak komuś przeszkadza że powrót zimnej wody jest na dole kotła, a ciepła woda na górze, to niech lepiej podłączy instalację odwrotnie - zasilanie CO na dole kotła, a powrót na górze. I nie będzie problemu z zimnym powrotem bez potrzeby wieszania dodatkowej pompki. Poza tym wymiennik ciepła najefektywniej pracuje na zasadzie przeciwprądu, czyli dokładnie tak jak napisałem - zasilanie na dole, powrót na górze. Nie ma za co. -
Czytam o tym kotle na wodór i tak się zadumałem nad tym co tam napisali. Ustalili że wodór z czystym tlenem fajnie się spala. OK. Można się było tego spodziewać bo zostało to ustalone już parę setek lat temu. Natomiast używanie tego do ogrzewania osiedla to jakaś bzdura. Choćby dlatego że trzeba dostarczyć wodór i czysty tlen. W butlach to będą wozić? A w ziemi siedzi rura z gazem z gazowni, eee, to olejmy to - zróbmy 'innowację' na miarę naszych możliwości. Zapewne dostali parę baniek grantu na badania czy wodór pali się w tlenie i, kto by się spodziewał, pali się świetnie. Kolejny sukces. Grant rozliczyć, wynalazek do szuflady.
-
No właśnie - z czystej trociny, certyfikowany itp (chociaż jakieś tam spoiwo i tak zawiera które nie jest trociną). Ale jak ktoś wrzuca do pieca kawałki MDF to chyba nie bardzo patrzy na to czy są certyfikowane czy nie. Więc serio pomyślałem że gdyby te płyty robić tylko z takich składników które są zbadane i dopuszczone do spalania w kotłach peletowych to rozwiązało by to problem wielkiej ilości odpadów meblowych i ich utylizacji - stare meble do młynka i do pieca zamiast wrzucać do śmieci.
-
Rozwiązaniem problemu mogło by być produkowanie płyt MDF które nadają się do palenia w piecach peletowych po rozdrobnieniu.
-
Też się zastanawiałem jaki los spotyka odpadowe płyty MDF w naszym kraju. No, ten tego, jeśli wygląda jak pelet i pali się jak pelet.. to musi być pelet..
-
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
nightwatch odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Kto wie, może za jakiś czas jakiś innowacyjny producent wynajdzie nowy sterownik, bez modulacji. Taki co albo grzeje, albo nie grzeje. Dwustanowy.