Treść opublikowana przez 1mps
-
Ocena spalania na podstawie wyglądu popiołu + ustawienia sterownika SP 18
Popiół z papierosa ale nie z polskiego węgla więc zapomnij. Węgiel twardy wysokie RI ok 20 więc nie ma szans. Te spieki popiołowe to zły nadmuch. Przy dmuchawie 99% i z taką przysloną robi się palnik. Najlepiej odsłoń całkowicie tą przesłone i reguluj nadmuch % Myśle że powinien się mieścić w granicach 25-35 %. Wtedy ewentualnie minimalna korekta przesłoną.
- Piec defro mini komfort eko plus 15kw
- Piec defro mini komfort eko plus 15kw
-
Jak zbadać ocieplenie ścian zewnętrznych?
Pod warstwą zaprawy ( tzw szlichta grubości ok 1-2 cm.) w przestrzeni pomiedzy bloczkami najpraawdopodobniej znajduje sie wełna mineralna prasowana. Skuj kawałek i zobaczysz.
- Piec defro mini komfort eko plus 15kw
-
Kocioł Heiztechnik 15KW - problemów kilka
W zasadzie takie parametry powinny być w każdym sterowniku. Tam masz ustawienia standardowe i zaawansowane. Te parametry o których pisze mogą znajdować się w menu użytkownika, serwisowym , instalatora czy jak tam masz opisane ale w menu zaawansowanym powinno być ustawienie zaworu, najpierw chyba powinien być załączony albo odwrotnie tego nie wiem. Poszukaj napewno znajdziesz . Z minimalnym otwarciem chodzi o to aby prz takiej wartości zadana temperatura na zaworze nie spadała więcej jak i 2 st. Przykładowo min 15%. W twoim przypadku z tego powodu zawór szybciej się zamyka jak spada temperatura i odwrotnie. Szybka reakcja 20 s. też nie pomaga. Poszukaj dobrze w sterowniku a napewno znajdziesz
- Kocioł Heiztechnik 15KW - problemów kilka
- Kocioł Heiztechnik 15KW - problemów kilka
- Schemat instalacji co i cow
-
Problem z cwu
Mnie też dziwi ale spróbuj tej opcji o której pisałem. Nie pomoże przestaje czujnik niżej. Nic nie wiadomo czy po uzyskaniu temperatury utrzymuje się na stałym poziomie i jak długo oczywiście wtedy kiedy ciepła woda jest niewykorzystywana. Jeżeli spada sprawdź zawór zwrotny, nic nie jest wieczne.
-
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Kombinują bo mają złe nastawy gdzie temperatura spalin dochodzi albo przekracza 200 st. A mimo to temperatura na piecu nie rośnie 🤦Tym nic nie uzyskasz, mają zostać fabryczne. Teraz jak się chcesz bawić że spiekami ( ale to może być mało skuteczne że względu na węgiel) to tylko współczynnikiem wentylatora +- o 1 Co do wchodzenia w nadzór, może to robic ale w przypadku dogrzewania bojlera gdzie podaje i dmucha więcej a później po osiągnięciu zadanej zwalnia ale na palenisku jest sporo rozgrzanego żaru który promieniując może podbić temperaturę kotła aż do nadzoru ale nie zawsze.
- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
- Problem z cwu
- Problem z cwu
-
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Źle nie wygląda ale popatrz na ekran serwisowy. Przebił temperaturę żądaną o 3 st i nadal dokłada po 4 s . Mały nadmuch gdzie ciepło nie jest wydmuchiwane w komin a oddawane na płomieniówki zaraz doprowadzi do nadzoru. Zadana temperatura spalin jest przekroczona o 21 st i aby ją wyrównać powinien zmniejszyć podawanie ale nie może bo tu min jest 4 s. A dlaczego zadał taka temperaturę spalin - bo przekroczył temperaturę kotła o 3 a na ekranie głównym 4 st. Resztę dopowiedz sobie sam.
-
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
@burszuras Idzie. Weź pod uwagę dawki paliwa. Aby spalić odpowiednią dawkę paliwa dmuchawa musi dostarczyć odpowiednią ilość tlenu. Im większa tym więcej dmucha a efekt może być taki że na palenisku powstaje lej, temperatura spalin rośnie 160-200 ale temperatura kotła nie koniecznie. Oczywiście kiedyś dobije do zadanej. Skutek wiadomy.teraz masz obroty fabryczne 100-280 i współczynnik wentylatora na -5 czyli odjąć po 33 ( zmiana o 1 to 7 obr następny 6 obr i tak dalej naprzemiennie 7-6) obroty z min i max to daje 67-247. Wentylator roboczy 21-28 ??? Ustaw sobie tak podawanie 1-6, przerwa 30-65, wentylator roboczy fabryczny 24-31, obroty 90-290 i na koniec współczynnik wentylatora -3 (tj o 20 mniej). Powinien pykać na małej mocy ,wzrost będzie tylko w przypadku spadku temperatury po załączeniu bojlera. Efekty nie będą natychmiastowe, piec musi trochę pochodzić a sterownik przystosować się do zmian. Czekam na odpowiedź jak to będzie działać u ciebie.
-
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
I obroty szaleją do max wartości określonej w menu serwis-nadmuch tj. od 30-700. H błąd hallotronu. Więc po co wyłączasz, chyba się naczytałeś jak to pięknie się pali bez hallotronu i w ogóle że jest to zbędne wg niektórych "inżynierów" z tego forum.🤣 @Welder123 a tak w ogóle z czym masz problem ?
- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
-
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
To normalne. Dzieje się tak kiedy piec pracuje wiekszą mocą np podczas dogrzewania bojlera, jest spadek temperatury i nastepuje zwiekszone podawanie w skróconym czasie. Kiedy aktualna temperatura spalin przekroczy wartość zadana a temperatura pieca rośnie następuje zwiekszenie przerwy na max a dawki na min i oczywiście zmniejszenie obrotów dmuchawy. Jężeli to nie pomaga obniżyć spaliny sterownik sam zmniejsza dawkę i wydłuża przerwę aby dopalić nadmiar węgla.Wzrost temperatury kotła i spalin jest tez zależny od jakości węgla. Więc nie zawracaj sobie tym głowy i daj sterownikowi pracować mogę cię zapewnić że wie co robi.🤣. Twoje nastawy podawanie min 4-..... a max, przerewa min 45-.... a max ? Moze to cię zainteresuje ?
- Przepalona korona/dysza palnika ekoenergia
- Przepalona korona/dysza palnika ekoenergia
- Ocena instalacji, ewentualne porady w modyfikacjach.
-
Przepalona korona/dysza palnika ekoenergia
Nie masz się co obawiać, nic się nie rozwali ściągaj koronę i wyczyść palnik pod korona i same otwory w koronie też. Stukamy młotkiem w koronę po obrzeżach i schodzi. Będziesz miał na wierzchu porób zdjęcia i wyślij e-mailem wraz ze zdjęciem karty gwarancyjnej i tyle. Stara możesz założyć , pęknięcie nawiercić (nie na wylot) od zewnątrz i zakleić tym samym silikonem wysokotemperaturowym na którym będziesz osadzał koronę. Nie musisz czekać do wyschnięcia.
- Przepalona korona/dysza palnika ekoenergia
- Przepalona korona/dysza palnika ekoenergia