Treść opublikowana przez mafik
- Ustawienia Kocioł Defro Duo 20
-
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Pytanko mam, rano zajrzałem do kotła, było wszystko OK, potem na jednym z grzejników (największy w salonie) przykręciłem głowicę z 5 na 4 bo trochę się ociepliło, teraz zaglądam do kotła a tam duża garść zlepków z niedopału, czy tak mała zmiana na układzie mogła mieć taki efekt ?? Poza tym nic nie było ruszane ani zmieniane i pytanie czy tu jest przyczyna, przez ostatnie dni wszystko było OK, w miarę fajnie się spalało, a tu dzisiaj mała niespodzianka
- Ustawienia Kocioł Defro Duo 20
- Tekla Draco Versa 24kw- problem z ustawieniem
-
Palnik Ekoenergia - problemy i spieki
Ja dodam tylko dwa słowa od siebie, kumpel w tym roku miał identyczne problemy z takim palnikiem, walczył chyba z trzema grochami, okazało się że cały środek palnika zawalony był popiołem i syfem, wydawałoby się że powinno w ten sposób niedopalać, a u niego wręcz odwrotnie, spiekało tak jak u ciebie, może warto sprawdzić ten kierunek, wiele nie kosztuje, chwila roboty
- Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
-
Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
No tak, tylko powiedz (oczywiście jeśli wiesz) jak jakość węgla może wpływać na źle rozprowadzane powietrze w palniku. Ja na swoją logikę biorę to w ten sposób, że węgiel może się spiekać, może być słaby, może mieć mnóstwo popiołu, ale powietrze powinno równo dostawać się we wszystkie miejsca
-
Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
Podniosłem ogólnie zadaną na 65st., wcześniej miałem 58st., zobaczę jak teraz będzie się palnik zachowywał, po pierwsze chciałbym wyeliminować sporą ilość sadzy (podobno na wyższych temp. jest jej mniej), a druga kwestia to przygotowuję się do wizyty serwisu, żeby mi nikt nie zarzucił że za nisko jest na piecu, chociaż dawno już się do tego zbierałem. Jeśli się nic nie poprawi przez kilka dni to zgłaszam reklamację, niech przyjedzie "fachowiec" i się wypowie, albo doradzi jak piec ustawić, bo ja już próbowałem ustawić nadmuch chyba w każdej pozycji obrotów i przesłony, co z tego że idealnie ustawię podawanie, jak wypala z jednej strony a z drugiej wywala
-
Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
Ja mam taki palnik jak na fotce poniżej, kolega Robot16 ma ten sam i ten sam problem co ja, czyli lesze spalanie od strony podajnika I teraz pytanie, czy warto składać reklamację na taką przypadłość, piec na gwarancji, tylko pytanie co zrobi Serwis Defro... przecież nie zaspawa mi części kanału, a z drugiej strony... czemu mam używać coś co nie działa poprawnie
-
Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
Robot i jak u Ciebie? Jakaś poprawa?
-
Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
Jaki masz kocioł? Ja mam Defro Eko Duo ale chyba Defro już tego palnika nie stosuje, ogólnie to mam trochę żal do instalatora że mi go zamontował, nie dość że za duży to jeszcze dosyć stara konstrukcja, sterownik bez PID, a wywaliłem prawie 13 tysia z montażem, do siebie też mam trochę żal bo najpierw powinienem sie tu zalogować i się poradzić, a nie na odwrót
-
Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
Zobacz przez noc jak teraz będzie, powiem Ci że kiepski ten palnik do opanowania, ja latem będę chciał te kanały delikatnie zawęzić od strony ślimaka bo ewidentnie wiatr ma problem żeby dojść od drugiej strony a od przodu lepiej wypala, trzeba się idealnie wbić z ustawieniem. Wczoraj uchyliłem trochę więcej przesłonę bo miałem troche niedopału, ale dostawał więcej wiatru i od strony ślimaka zaczął się kopiec zapadać, więc wróciłem do poprzedniego stanu dodałem 1s do przerwy i jeszcze nie dopala do końca, ale więcej nie mogę wydłużać bo zaczyna mieć problem z osiągnięciem zadanej, więc idealnych nastawów nigdy nie będzie
-
Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
A masz przesłonę na wentylatorze?
-
Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
jakie masz nastawy ?
-
Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
Raczej nic nie pozaślepiasz bo tam nie masz otworów pojedynczych, koledzy pewnie mają inne palniki z otworkami i niektóre zaślepiają. Tutaj są takie szerokie kanały tak jak pokazałeś na zdjęciu, mam taki sam palnik i ten sam problem co Ty. Jedyna opcja to zwęzić te kanały o kilka mm jakimś silikonem U mnie wszystko powyżej obrotów 35% z przesłoną na 1,5cm wypala bardziej od podajnika, dlatego mam na 35% i nie zmieniam, a jakie masz u siebie nastawy dmuchawy ?
-
Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
Zrób chociaż zdjęcie palnika. A jaki kocioł?
- Ekogroszek WESOŁA problem ze spiekami
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
-
Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
Kolego Kklaudek, mogę Ci ze swojej strony podpowiedzieć że miałem podobne problemy co Ty, wydłużaj przerwę, 1s rano i wieczorem sprawdzaj, jak przewala to kolejną 1s. Może Ci sie wydawać że bedzie za długa przerwa, ale to tylko złudzenie. Ja w zeszłym roku paliłem 4s/45s w tym zaczynałem 4s/60s a jak się znowu problemy zaczęły to wydłużałem wydłużałem i w tej chwili mam 4s/67s. Nie wspomnę po drodze o innych problemach ale to już trochę z własnej winy, za dużo kombinowałem Jedyna rzecz która się różni to nadmuch, ja mam 35% z przesłona na 1 cm, Ty masz 15% - nie wiem jak przesłona - ale próbuj z wydłużaniem przerwy, u mnie pomogło, ale wydłużaj co 1s i obserwuj czy nie ma problemu z osiągnięciem zadanej, u mnie praca ok. 20-25min, podtrzymanie ok. 10min.
- Polspaw 25KW
- Polspaw 25KW
- Polspaw 25KW
- Defro komfort eko 15kw duże spalanie
- Skzp-02 Skarbek węgiel w popielniku