Ja widzę to tak, że gdy zawór VTC jest otwarty całkowicie lub nawet częściowo wszystkie 3 pompy ciągną wodę z zasilania i niema co wymusić wystarczającego przepływu w obiegu grzejników.
-
Wydaje mi się, że będziesz musiał ją dołożyć, bo zmieniła się rola pompy na powrocie, po zamontowaniu zaworu mieszającego ta pompa pracuje w obiegu ochrony powrotu i gdy zawór jest otwarty pompuje tylko w obiegu kotłowym, a grzejników nie ma co napędzać.
-
Wydaje mi się, że w schemacie brakuje pompy w obiegu grzejników, chyba, że faktyczni jej tam nie ma.
-
Tego zaworu nie musisz czyścić, z twoich postów zrozumiałem, że masz zawór termo. na powrocie, dlatego pisałem o czyszczeniu.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@zabrski93 To jest właśnie wada zaworu 4D zmiana położenia przepustnicy w zaworze 4D wpływa nie tylko na temp. zasilania, ale i na temp. powrotu, jeżeli dostarczysz więcej ciepłej wody do zasilania to może jej zabraknąć do ochrony powrotu, wtedy jedyny ratunek to prowadzić kocioł w wysokiej temp. 85°C, z reszta tak zaleca producent.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@zabrski93 po pierwsze uzupełnij profili, na szczęście jeszcze da się odszukać w poprzednich postach coś o kotle i o instalacji, z tego co zrozumiałem masz starą instalacje i właśnie wymieniłeś kocioł i osprzęt. Jeśli odpowietrzałeś układ przez pompki to pewnie w tym czasie zmieniały się przepływy i bulgotanie mogło się pojawić, do tego jeszcze piszesz, że dolewałeś wody, więc dostarczyłeś nową porcje powietrza która musi się uwolnić. Zawór ochrony powrotu pewnie będzie do wyczyszczenia, to jednak dość precyzyjne urządzenie wrażliwe na zanieczyszczenia i przeważnie montowany jest w najniższym punkcie układu, co dodatkowo naraża go na zanieczyszczenie osadami, które w starej instalacji zawsze są, a jeśli coś z nią robimy to te osady się wzburzają i mogą uszkodzić pompę czy zawór, szczególnie jeśli w instalacji niema filtrów.
- 17318 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Przyczyn takiego nalotu doszukiwał bym się raczej w PW lub w ciągu, a w zasadzie w prędkości przepływu gazów , po tygodniu palenia mój wymiennik wygląda bardzo podobnie, ale u mnie pali się dość ospale i temp spalin rzadko przekracza 100°C, natomiast różnica temp pomiędzy powrotem, a zasilaniem waha się w zakresie 5-10°C, a zadaną staram się utrzymywać w okolicach 75°C. To oczywiście moja subiektywna opinia i chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi skąd taki nalot.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Wydaje mi się, że do zbrojenia wystarczą włókna szklane lub bazaltowe, wytrzymują spokojnie 900°C (temp. uplastycznienia).
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Też dostałem uszkodzony palnik, na reklamacje nie zareagowali, u mnie akurat uszkodzone były szamotki i przegroda. Zauważyłem, że element wirowy który mi przysłali jest zbrojony włóknami stalowymi, w przegrodzie nie zauważyłem, ale jej akurat nie ciąłem.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Sas Sas Varmo - kolejny zasypowiec z " papierami"
Ryni odpowiedział(a) na SONY23 temat w Kotły zasypowe
Jak dla mnie to kolejny górniak z protezą dolnego spalania i jak tu porządnie wyczyścić palnik i kanał nad nim mając wyczystkę z boku. -
Jest w tym jednak jeden haczyk, o ile 55°C na powrocie to niezbędne minimum, to w tym kotle ważna jest jeszcze różnica temp. miedzy powrotem, a zasilaniem i nie powinna ona przekraczać 15°C, przynajmniej tak twierdzi producent.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Jeśli chodzi o tę małą klapkę w drzwiczkach zasypowych, ona ma za zadanie wywoływać dodatkowy mały ciąg w komorze zasypowej, żeby ją oddymić, jednak jeżeli gazów jest dużo, a ciąg jest słaby, albo całe powietrze idzie przez ruszt to rzeczywiście przez ten otwór będzie się dymić w tej chwili najlepiej go zamknij, jeżeli jednak uznasz, że masz dużo smoły w komorze zasypowej możesz próbować go delikatnie uchylić, jednak gwarancji, że nie będzie się dymić nie ma , dużo zależy od opału, jednak zdarza się również, że otwarcie tego otworu powoduje nadmierne rozpalanie się zasypu, niestety nie ma an to jednej prostej odpowiedzi.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@zabrski93 powody można mnożyć pewnie wszystkich nie wymienię, wilgoć w kotłowni, nie zakonserwowany kocioł(DTR), wilgotny opał, na pewno za niska temperatura załączenia pompy, za duża różnica temp. pomiędzy zasilaniem, a powrotem, producent zaleca max. 15°C, brak ochrony powrotu, itd..
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Ryni odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Przy Ziemowicie to niewiele pomoże, popiół z tego węgla jest jest bardzo lekki i sypki, a dodatkowo komory wirowe działają jak osadniki, coś jak w odkurzaczach dyson-a, ale to dyskusja nie na ten watek. -
Około 900°C mniej więcej w takiej temperaturze topią się luty mosiężne.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Kotły tego producenta cały czas ewoluują, w zasadzie co rok, dwa każdy z modeli jest modyfikowany i wchodzi nowa wersja, w tym roku padło akurat na 14kW, z czasem zapewne pojawią się inne modele w których będzie można spalać drewno, jednak dla producenta to wiąże się również z koniecznością przeprowadzenia badań certyfikacyjnych, a to wszystko wymaga czasu.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Bedzie Ci bardzo ciężko opanować sosnę, czy inne iglaki, trochę się bawiłem drewnem latem po zamontowaniu kotła, zauważyłem, że iglaki do czystego spalenia żywic potrzebują wysokiej temperatury, najlepiej w postaci dużego dobrze napowietrzonego płomienia, tylko to daje tyle energii, że bez bufora jest nie do odebrania, a zmniejszenie PP powoduje bardzo szybkie wygaszanie żaru i kopcenie.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Dzięki mój błąd, pomyliłem dwa układy.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Nie do końca przy solarach naczynie musi jeszcze pomieścić nadmiar wody, który zostanie wypchnięty prze parę wodną w czasie stagnacji, do wkładu CO potrzebujesz naczynie o objętości 4,3% całego układu, do tego zawór bezpieczeństwa 2 bar i wężownica schładzająca, ale sprawdź jeszcze w DTR-ce, bo masz nowy model kotła i mogą być jakieś różnice.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Wydaje mi się, że nie ma co się rozpisywać na temat naczynia przeponowego, na forum jest krótki temat o takim naczyniu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2866-pojemność-naczynia-wzbiorczego/
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Nie trzeba mieć buforu by to wiedzieć do bufora 800l potrzebujesz min 32l większe naczynie, jeśli nie masz miejsca pozostaje przebudowa na układ zamknięty i montaż naczynia przeponowego.
- 17318 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
@marek85st Pytałeś wprawdzie o węgiel na śląsku jeśli dobrze pamiętam i nie mogę specjalnie pomóc, bo mieszkam w okolicy poznania, A w mojej okolicy większość węgla to mieszanki. Ja po prostu jeździłem po okolicznych składach i kupowałem po worku, żeby sprawdzić jak się spala, ostatecznie kupiłem groszek Ziemowita, wprawdzie za drobny i miałem problem z zasypywaniem palnika, ale przynajmniej się nie spieka i nie ma za dużo śmieci, mogę palić przez cały tydzień tylko dosypując.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Przy takim płomieniu, trochę niebieskiego i trochę żółtego, zauważyłem, że kocioł spala mniej. MVI_0041.mp4
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Nie ważne jak wygląda, ważne jak działa, to jest w końcu prototyp i ma działać, a nie wyglądać.
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Nie koniecznie, już jakiś czas temu zauważyłem, że gdy końcówki języków płomienia są żółte, a nie niebieskie spad spalanie i ta tabela by to potwierdzała.
- 17318 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)