  1. Tu dodatkowe informacje
  2. Czy średnica zaworu to 1"? Tu garść informacji: Nazwa: VTA 372 Zakres temperatury: 20-43°C DN: 20 Przyłącze: 1" Gwint: zewnętrzny KVS: 3,4 Termostatyczne zawory mieszające serii VTA370 zalecane są w tych instalacjach ciepłej wody, w których zastosowano baterie termostatyczne lecz wymagana jest funkcja bez oparzeń. Nadają się również do instalacji ciepłej wody wyposażonych w układ cyrkulacji. Produkty serii VTA370 zostały przygotowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu ich w systemach ogrzewania podłogowego. Zwiększona przepustowość powoduje, że sprawdzają się w większych układach ogrzewania podłogowego (40 do 100 m2). Poparzenia gorącą wodą to częsty przypadek obrażeń wśród dzieci. Należy zapytać, czy w starych i nowych instalacjach wodnych poziom bezpieczeństwa jest wystarczający? Co się stanie, gdy spadnie ciśnienie zimnej wody? Albo gdy dziecko odkręci niewłaściwy kurek? Takim wypadkom można zapobiec. Po zainstalowaniu termostatycznych zaworów mieszających TZM ESBE woda w kranie nie będzie groziła poparzeniem, a temperatura w instalacji jednocześnie nie dopuści do rozwoju bakterii legionelli. Nie jest trudno stać się bohaterem w oczach klientów. Mieszające zawory termostatyczne TZM ESBE potrafi ą jeszcze więcej. Nieskomplikowana instalacja pozwoli Twoim klientom szybciej i dokładniej sterować temperaturą oraz oszczędzać energię. Jeśli jest taki to jest to zawór nieodpowiedni dla twojej instalacji. Obsługuje instalację od 40 do 100m a Twoja ma 140m
  3. Wzory istnieją. Jednak przy tych instalacjach (małych) należy się kierować bardziej prędkością przepływu aby nie przekraczała 0,5 - 1,0 m/s. Ta druga wartość gdy nie ma innej możliwości. I tak przy założeniu 0,5m/s , przepływ 350l/h daje średnicę wewnętrzną rury 16 mm: przy 1m/s i przepływie 350l/h daje średnicę wewnętrzną rury 12 mm przy 900l/s i 0,5m/s mamy fi wew. rury 25mm. Prędkości przepływu podane wyżej zapobiegają hałasom instalacji. Natomiast opory liniowe służą do doboru oporów i doboru pompy do ich pokonania. Obliczanie ich nie jest takie proste i w domku można je sobie podarować. Dodam ,ze aby je obliczyć instalację dzieli się na działki, potrzebna jest znajomość oporów liniowych rur (tabele), kolan,grzejników i innych elementów armatury. w sumie daje to sporo obliczeń. Nieźle sobie z nią radzą programy komputerowe. Jednak ważny jest prawidłowy podział instalacji na działki.
  4. Czy zawór trójdrożny jest wstawiony właściwie? Przy pełnym przelocie przez zawór regulacyjny powinna być na podłogówce temperatura zasilania. Podaj typ zaworu i siłownika oraz sterownika.
  5. To nie o to chodzi tylko o reakcję układu na zmiany temperatur. czy zmiana temperatury następuję szybko czy powoli. przy c.o. układ jest w miarę stabilny a zmiany nie zachodzą szybko. Zbyt szybka reakcja będzie powodować,że układ wzrost temperatury (reakcja czujnika) będzie rosła raz powyżej raz poniżej zadanej temperatury zamiast w zadanym zakresie Wpływ na opóźnienie reakcji układu na czujnik są: odległość czujnika od mieszacza, sposób umieszczenia czujki, sposób mocowania czujki. Im dalej czujnik od mieszacza, im gorsza wymiana ciepła czynnik - czujnik (grubość ścianki rury), sposób mocowania-wypełnienie pasta zwiększająca wymianę ciepła pomiędzy rurą a czujnikiem (pasta) tym wolniejsza reakcja sterownika na zmiany, potrzeba czasu aby wskazania były właściwe. Można to osiągnąć wolniejszym siłownikiem lub przerwami w regulacji (układ czasowy).
  6. Tu instrukcja montażu. corona_kit_pl01r1109.pdf Co do sterownika można kupić niezależny np. http://www.compit.pl/katalog/13-regulatory...em/r803_54.html lub znacznie tańsze http://sanitsystem.pl/sklep/product_info.p...products_id=257
  7. Układ c.o. to dość wolny układ. Szybkie napędy stosuje się przy c.w.u., zwłaszcza przy wymiennikach płytowych. jest to podyktowane szybkością zmian temperatury na wymienniku płytowym który też jest szybki. Mój sterownik zaworu podaje na napęd impulsy 2 s co 15 sekund czyli wcale nie działa płynne tylko drobnymi krokami dając czas na reakcję ogrzewania i czujnika. sprawdza się idealnie. mając regulator bez przerw można zastosować dodatkowy przekaźnik dwu czasowy. Ogranicza to liczbę cykli napędu i zaworu.
  8. Ogólnie schemat o.k. Brak tam armatury ale to nie na tym etapie. Co do schematu. naczynie wzbiorcze musi być podpięte jak najbliżej kotła lub przy samym kotle.
  9. załączam dwa dokumenty. Może w nich znajdziesz odpowiedź. Calis_TS_RD_PL_OK.pdf Glowica_7420_21_1_.pdf
  10. Zawór bezpieczeństwa ze względu na swoja rolę musi zabezpieczać zasobnik nie instalację. W związku z tym musi być przy zbiorniku za zaworem zwrotnym.
  11. Czy regulowałeś instalację (nastawy wstępne w grzejnikach). Zdaje się, że tu leży problem. Niestety nie wiem jaka pompa jest tam zamontowana (brak danych w instrukcji). Jeśli możesz to podaj.
  12. Jak wszystko się starzeje. Uważam jednak, że jest to zbyt duża różnica temperatur. Załącz jakiś schemat jak masz zamontowany czujnik.
  13. Minimalna różnica wysokości to 0,6m pomiedzy najwyższym punktem grzejnika (zasilanie) a dnem naczynia
  14. Nic innego raczej nie ma.
  15. Kryzowanie dopasowuje przepływ do mocy grzejnika. Zwiększony przepływ nic nie pomoże a zmusza pompę do niepotrzebnego pompowania wody. Nastawę wylicza się do konkretnego grzejnika(dobranego do pomieszczenia). Wstępnie ustala się parametry pracy grzejnika. Następnie wylicza się nastawę wstępną. Kryzowanie optymalizuje pracę instalacji.
  16. Może być to spowodowane zbyt dużą różnicą temperatur. Dlatego najlepiej jest mieć inny układ podmieszania. Tu decyduje dość duża bezwładność głowicy.
  17. Śrubka służy do zablokowania odpowietrznika w przypadku gdyby przepuszczał. Odpowietrznik obsłuży wszystko co będzie pod nim. czyli grzejnik, pion itp.
  18. Po zamontowaniu pompy zmienia się hydraulika układu i zaczynają rządzić inne reguły.
  19. Tak powinno działać. na wszelki wypadek wymazałem stare połączenia
  20. Zawór montuje się nie tylko dla ochrony kotła. Nie bardzo rozumiem stwierdzenie "instalacja grawitacyjna z pompą". Montaż zaworu oprócz pracy przy w miarę stałych parametrach na wylocie kotła i ochrony przed zbyt niska temperaturą powrotu (tu akurat jestem zwolennikiem innego rozwiązania) dopasowuje nam temperaturę c.o. w zależności do warunków pogodowych (praca w automacie). Wtedy nawet brak zaworów termostatycznych nie powoduje takiego przegrzewania w pomieszczeniach. Montaż takich zaworów termostatycznych pozwala na dość precyzyjne utrzymanie temperatury w pomieszczeniu. Pomaga również utrzymać równa temperaturę w czasie gdy następują zmiany temperatury zewnętrznej. Przy spadku temperatury zawór czterodrożny powoduje zwiększenie temperatury dla mieszkania. Jednak bezwładność budynku związany z tym spadek temperatury w pomieszczeniach powoduje przegrzanie mieszkania. W tym momencie zawór termostatyczny przy grzejniku ogranicza tę temperaturę zmieszając przepływ. Tak samo przy ociepleniach. Ponadto pomieszczenia są umieszczone od południa, od północy i innych. Słońce operując w różnych porach dnia oddziaływając również na pomieszczenia, w rożnych porach, na inne. I w tym momencie zawory grzejnikowe dają dużą oszczędność w ogrzewaniu. tak samo przy użytkowaniu sprzętu domowego np. telewizora,żarówek, pobyt ludzi czyli wszystkiego co emituje ciepło. Zawór przygrzejnikowy ogranicza temperaturę w pomieszczeniu. Taki rodzaj ogrzewania nazywa się (zawór regulacyjny temperaturę przy kotle, zawory termostatyczne przy grzejnikach) jakościowo - ilościowym. Jakościowo - zawór czterodrożny zmiana temperatury na instalację, ilościowo - zawory przygrzejnikowe poprzez zmianę przepływu przez grzejnik.
  21. Nie wiem czym kierował się projektant. Być może wylotem ciepłej wody. Pytanie skierował bym do producenta, przełożenie może skutkować w przyszłości utrata gwarancji.
  22. Tu stary: miarkownikunister_p3.pdf Tu nowy: unister_p3_0909.pdf
  23. Sprawdzałeś czy nie zablokował się zawór grzejnikowy (jakiś brud w zaworze)?
  24. Przy zastosowaniu sprzęgła mamy spokój z obiegiem ochrony kotła. Jednak układ ten wymaga regulacji przepływu. Tego tupu układ stosuje się rzadko i raczej przy dużych mocach i rozległych instalacjach. 25kW do mała moc.
  25. 14 kW + 30 % jesli będzie c.w.u. czyli kocioł 17 -19 kW wystarczy
×
×