Skocz do zawartości

odpowietrznik

Stały forumowicz
  • Postów

    2832
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    19

Treść opublikowana przez odpowietrznik

  1. Wg.mnie kocioł 20kW wystarczy do współpracy z zasobnikiem 100l.zwłaszcza ze chcesz dać rurę powietrzno-spalinową przez ścianę.O dziwo Termet w odróżnieniu od innych producentów kotłów zaleca spadek rury powietrzno-spalinowej od kotła ok.3% Nie potrzebujesz żadnych sprzęgieł,dodatkowych pomp, zaworów 3D .Instalacja z samymi grzejnikami nie jest "wymagająca" Wystarczy czujnik zewnętrzny (zainstalowany najlepiej na północnej ścianie budynku) aby móc sterować pogodowo(ustawienie odpowiedniej krzywej grzewczej) Ewentualnie dodatkowe naczynie przeponowe do CO ale tu trzeba znać pojemność instalacji (kocioł+rury+grzejniki)Natomiast powinno być naczynie przeponowe do CWU powiedzmy 8l
  2. Są dwie wersje kotła Defro Sigma E jedna "zwykła" tylko do układu otwartego druga tzw.NZ do zamkniętego,która ma wzmocnioną konstrukcję i jest oczywiście droższa.Tak że nie wystarczy dołożenie potrzebnych zabezpieczeń do kotła przeznaczonego tylko do układu otwartego,mam nadzieje że masz tą drugą wersję wtedy wszystko OK
  3. Powątpiewam aby była ochrona kotła przed korozją niskotemp(aby była realizowana ochrona na zasadzie grawitacji sam zawór 4D jak i rury w obiegu kotłowym powinny być o rozmiarze jak wyjście z kotła) Jeżeli tak nie jest należy dołożyć dodatkową pompę na powrocie pomiędzy 4D a kotłem.Kocioł w układzie otwartym?zamkniętym?
  4. Jeżeli jest hydrofor to układ zamknięty odpada.Musisz umieścić naczynie wyrównawcze w najwyższym punkcie.Do naczynia rura CU 28 lub stal 1" na tej rurze nie można montować żadnych zaworów.Należy też zadbać o to aby naczynie przypadkowo nie zamarzło.Z tym grzejnikiem drabinkowym to trochu porażka bo nie opłaca się do jednego grzejnika specjalnie dawać jeszcze jednej pompy,może warto w tej sytuacji zamontować grzałkę do drobinki.
  5. W miejscach jak w załączniku.
  6. Do celu ochrony kotła przed korozją niskotemp.powinien być użyty np.zawór ESBE serii VTC odpowiednik w Afriso zawór temper.ATV
  7. Brak zaworów zwrotnych za pompami w obiegu przed sprzęgłem
  8. Bojler po stronie pierwotnej wymiennika płytowego.Pompy mają tłoczyć do wymiennika a nie ssać z niego.Przed każdą pompą filtr osadnikowy(nie ma na schemacie) Chcąc obniżyć temp.na grzejniki pompa musi być za zaw.3D czyli zawór pracuje w funkcji mieszania czynnika grzewczego. Niestety pompa obiegu wtórnego i pompa zaw.3D będą pracować w tym układzie w szeregu a nie powinny
  9. Wystarczy 1pompa a czy 40ka czy 60ka to już zależy od długości pętli.Tak podłączony grzejnik drabinkowy nie będzie działał.Kocioł ma pracować w układzie otwartym?zamkniętym?Woda użytkowa jest z hydroforu?Ochrona kotła przed korozją niskotemp. ewentualnie poprzez CWU na stałe(wtedy potrzebny zawór antypoparzeniowy)Tak na marginesie lepiej to zrobić na pompie kotłowej i zaworze 3D(zał.#2)
  10. Z dwóch wymienionych wybrałbym Termeta chociażby dlatego że ma tańsze części jeżeli chodzi o ewentualny serwis.Wymiennik ze stali nierdzewnej.Prosta obsługa sterownika.
  11. Jaki typ instalacji tzn.same grzejniki?sama podłogówka?grzejniki+podłogówka?
  12. Jak chałupa dobrze ocieplona to obecność śmieciucha to totalne nieporozumienie przy takim metrażu.Kocioł gazowy i podłogówka w całym domu+sterowanie pogodowe.Przy takiej powierzchni pójdzie to bezpośrednio z kotła więc nie będzie potrzeba dodatkowych elementów instalacji czyli pomp,zaw.3D itp
  13. Jak będzie podłogówka w danym pomieszczeniu to grzejniki są zbyteczne(chyba że jest sytuacja iż straty ciepła w pomieszczeniu są tak duże że sama podłogówka nie wydoli wtedy ten deficyt musi pokryć np.dodatkowy grzejnik,taka sytuacja ma np.miejsce w 95% łazienek(pozostałe 5% to łazienki bez okna;) czyli +drabinka a czasami drabina;)Nawet gdyby był sam kocioł gazowy przy dwóch obiegach grzewczych nie unikniesz zaworu 3D+dodatkowa pompa który musi obniżyć temp.czynnika grzewczego zasilającego ogrzewanie podłogowe ponieważ nie może iść ta sama temp.na OP co na grzejniki. Schemat instalacji w załączniku
  14. A Pikuś będzie bronił swoich racji)Jak założysz maksymalny spadek ciśnienia 5kPa to pewnie że przy tym przepływie (0,86m3/h)wyjdzie zawór o Kvs=4 tylko że wg. mnie to jest błędne założenie ponieważ spadek ciśnienia na zaworze powinien zawierać się w przedziale 5-15kPa U ciebie w pierwszym przypadku ten spadek delta P=4,6Pa a w drugim P=3Pa Należy założyć maksymalny spadek ciśnienia 15kPa a dlaczego bo patrz przykład(załącznik#1) jest sobie instalacja grzejnikowa o mocy 25kW,delta T=15K i po poprowadzeniu linii poziomej do wymaganego spadku ciśnienia w zakresie 5-15 kPa mamy do wyboru dwa zawory o Kvs=4 lub Kvs=6 i zgodnie z założeniami doboru nie wybieramy zaworu o Kvs=6 dla na którym spadek ciśnienia wynosi ok.5kPa lecz zawór o mniejszym Kvs=4 którego na którym spadek ciśnienia jest ok.13kPa Załącznik #2 dobór zaworu wg.mnie Tak że nie wiem czy się poprawię;)
  15. 20kP to maksymalny dopuszczalny opór w 1pętli ale w "normalnej" instalacji OP gdzie pętle są rozsądnej długości opór pojedynczej pętli będzie na poziomie kilku kPa .Ale oczywiście są artyści co robią jedną pętle z całego krążka pexa i wtedy są w stanie przekroczyć te 20kPa.Przy doborze pompy do OP jak wiadomo bierzemy pod uwagę opór obiegu krytycznego.Po dodaniu oporów pozostałych elemnt.inst czyli tych 10kPa to nie powinno wyjść więcej jak 20kPa sumarycznie. Taka Aphpa 1 25-40 jest w stanie przykładowo przy przepływie 1,6m3/h pokonać opór ok.23kPa.
  16. Z 6ciu pętli w życiu nie wyciągnie nawet 5kW.Po drugie w rzeczywistości schłodzenie w obiegu OP będzie zapewne większe niż 5K Dla 5,5kW i nawet delcie =5K to 2,5 Kvs wystarczy ale ja przy tobie pikuś)jeżeli chodzi o wiedzę to nie będę "walczył" ;) Zresztą nie ma o co, o jakieś marne 1,5Kvs;)
  17. A ja bym się upierał przy zaworze 3D o Kvs=2,5 załóżmy moc OP na 1m2 np=80W co już jest mocno zawyżoną wartością czyli 80Wx70m2=5600W Z monogramu doboru zaworów VRG przy średnim schłodzeniu czynnika grzewczego 7,5K wychodzi zawór o Kvs=2,5(załącznik#1) Sugerowany zawór (załącznik #2)
  18. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to jaki typ siłownika obsługuje sterownik kotła tzn.chodzi o czas obrotu zazwyczaj jest to 120s ale może się zdarzyć inny.Przykładowo siłownik firmy Hel-Wita ma czas obrotu o 90st:60s,150s,210s.Moim zdaniem najlepszy jest zawór 3D ESBE+do niego siłownik serii ARA600 .Do grzejników dałbym ręczne odpowietrzniki
  19. Tak może być potrzebne sprzęgło hydrauliczne a za nim mocniejsza pompa od kotłowej czyli np.Grundfos Alpha 1L 25-40
  20. Jak masz daleko punkty poboru ciepłej wody użytkowej to powinieneś wybrać kocioł 1F .Zasobnik do kotła gazowego musi być z wężownicą spiralną + króciec cyrkulacji CWU.Istnieje też opcja pracy kotła dwufunkcyjnego z zasobnikiem warstwowym
  21. Wykonać wg.schematu #3 Zawór zwrotny za pompą na zasilaniu OP usunąć,wystarczy jeden na powrocie do powrotu
  22. Temperaturę w pomieszczeniach gdzie są grzejniki można regulować po prostu za pomocą zaworów termostatycznych.
  23. Zrób wg.schematu jak w załączniku.Zawór schładzający SYR fajna rzecz ale porażka cenowa.Jak zależy ci na kosztach to tą samą robotę zrobi odpowiednik Regulus DBV-1http://allegro.pl/regulus-zawor-dbv-1-dwufunkcyjny-schladzajacy-i5718001429.html
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.