Czas otwarcia zaworów zmień na 2 minuty. W menu serwis daj ustawienia fabryczne. Wyłącz ochronę powrotu w zaworach. Minimalną temp. masz napisaną na kotle, Temp. zadaną na kotle daj na 70. Zostaw na parę godzin niech popracuje. Jak tamp. powrotu będzie jeszcze za niska to włącz pompę CWU na stałe do czasu aż nie przerobisz instalacji. W twoim układzie z dwoma zaworami 4d powinno być sprzęgło i zawór temperaturowy do ochrony powrotu. Schemat masz prawdopodobnie w instrukcji obsługi.
A gdzie temp. spalin?
Cytat z opisu Twojego sterownika:
"Ponadto wersja ta wyposażona jest w dodatkowy algorytm pid wpływający na temperaturę spalin regulujący moc kotła tak aby wartość temperatury spalin nie przekraczała maksymalnej zadanej przez użytkownika".
Po co Ci ktoś zamontował te siłowniki to nie kocioł gazowy. Pościągaj siłowniki z rozdzielaczy, a temp. w pomieszczeniu ustaw regulując przepływy na pętlach.
Na sprzęgle widać już 80, jeszcze trochę i wywali Ci termik.