Treść opublikowana przez gersik
- Kocioł na pellet czy na ekogroszek
- Ciągła praca defro Eco lux w nadzorze
-
Jak skorygować instalacje grzewczą w domku jednorodzinnym.
Brakuje tam dwóch elementów. Sprzęgło rozdzielacza i drugiej grupy pompowej bez mieszacza. Na już to możesz zwiększyć temp. na kotle bo temp. na podłogówkę pilnuje zawór termostatyczny w grupie pompowej.
-
Problem z zaworem 3d defro ekopel smart 16kw
Nic to nie da. Ta niebieska pompa powinna być wpięta jako pierwsza zaraz za zasilaniem kotła tzw. pompa kotłowa. Następnie pompa CWU, dalej zawór 3d i pompa na grzejniki. Ta instalacja jest do przerobienia i bierz gościa niech to zrobi porządnie bo ma już zapłacone.
- Ciągła praca defro Eco lux w nadzorze
- Ciągła praca defro Eco lux w nadzorze
-
Problem z zaworem 3d defro ekopel smart 16kw
Pan nie bardzo się popisał. Zawór 3d ma regulować temp. na grzejniki a nie na powrót do kotła. Instalacja jest do przerobienia.
-
Defro gwarancja
Instrukcja obsługi str 15 pkt. 9.2
-
Piecyk kominkowy na pellet do mieszkania 46m2
Wypadałoby uzasadnić dlaczego.
-
Piecyk kominkowy na pellet do mieszkania 46m2
https://www.defro.pl/p,214,hydropell.html?idk=63 https://www.edilkamin.com/pl/milla-h Może cos takiego.
-
Poszukuję pieca 56m2
Szkoda że już wydzieliłeś pomieszczenie bo mógłbyś zamontować takie coś: https://www.defro.pl/p,214,hydropell.html?idk=63
-
SAS, Bufor - wymiennik i CWU, grawitacyjnie +piec kondensacyjny
Innych nie ma. A co się Ci w nim nie podoba.
-
SAS, Bufor - wymiennik i CWU, grawitacyjnie +piec kondensacyjny
Zamontuj kocioł gazowy przeznaczony do układu otwartego. Instalacja dużo prostsza i nie trzeba bufora.
-
Defro Bio Slim 10
Ikonka z wykrzyknikiem - sprawdź czujnik spalin i alarmy. Sterownik w pomieszczeniu dogrzał się i dał sygnał na kocioł aby zmniejszył temp. na zaworze. W twoim przypadku o 20 stopni. Możesz to skorygować w ustawieniach zaworu.
-
smart pellet 20 - spalanie
Pewnie oprócz grzejników ma podłogówkę i bojler. Kocioł 20 kw na 100 metrów bardzo dobrze ocieplonego budynku to co tu się spodziewać. Swoje spalić musi. Daj większą histeryzę kotła albo zainwestuj w sterownik pokojowy.
-
smart pellet 20 - spalanie
Masz regulator pokojowy?
-
Gaz czy ekogroszek dom nieocieplony 100m2
Skąd wy bierzecie takie ceny. To jest czysty gaz czy z opłatami? Ja za grudzień 27 m3 zapłaciłem 66,66 zł, to jest 2,46 za kubik.
-
Poprawność instalacji problem prośba o opinię
-
Poprawność instalacji problem prośba o opinię
Tam jest wszystko źle. Począwszy od zabezpieczenia kotła, podłączenia kotła i bojlera, skończywszy na podłączeniu rozdzielaczy. Poproś znajomego o zwrot kosztów i wezwij mądrzejszego hydraulika. Tak jak "grzechotnik" napisał zobacz jak wyglądają instalacje z zaworem 4d i dwoma obiegami grzewczymi.
-
Zawór trójdrożny - działanie podłogówki.
W trojaku za odpowietrznikiem. Tak może być, bo po zwiększeniu otwarcia zaworu z 15% na 66 temp. za zaworem spadła.
-
Defro Sigma ecodesign nie osiąga temperatury
Kocioł czyszczony? Płomień na palniku taki sam?
-
Zawór trójdrożny - działanie podłogówki.
Podaj te nastawy.
- Zmiana opału - zmiana ustawień
- Zmiana opału - zmiana ustawień
- Zmiana opału - zmiana ustawień