Skocz do zawartości

sambor

Stały forumowicz
  • Postów

    32705
  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    491

Treść opublikowana przez sambor

  1. sambor

    Ogniwo DS

    Dla zaw 4-D sterownik i siłownik to ostateczność, zauważcie że to trend ostatnich 2-3 lat, a w połączeniu z pompą kotłową to problem dla wielu użytkowników Wcześniej 4-D miał z założenia obieg kotłowy napędzany przez grawitację a na odbiory regulację robiło się 1-2x na sezon.
  2. Jak pompa po osiągnięciu zadanej temp się wyłącza a temp bojlera rośnie to penie działa grawitacja. Aby to doprecyzować należy znać jak wygląda obieg grzania CW wraz z bojlerem oraz jaki to bojler.
  3. Jestem ciekaw ilu serwisantów widząc źle wykonaną instalację rezygnuje z pseudo uruchomienia kotła - przecież zła instalacja powoduje że kocioł nie będzie prawidłowo działał.
  4. A podaj jak to była pompa?
  5. Tam potrzeba kominiarza a nie RCK
  6. Podobnie jak moja, ale u mnie to jest żywotność ok 20tysięcy rozpaleń, a po 9 sezonach miałem 15550 rozpaleń. Wadą jest cena, ale coś za coś.
  7. Trzeba mniejszą moc ustawić,
  8. sambor

    Kocioł DS MPM

    Spory wg ciebie to ile?, wg tego co piszesz masz ciąg raczej za duży. Ja jak już rozpalę przestawiam RCK na 10Pa i tak do końca palenia.
  9. sambor

    Kocioł DS MPM

    Wszystko się zgadza - takie zjawisko mamy np w pistoletach lakierniczych, gdzie struga powietrza porywa cząsteczki farby. Wszystko zgodnie z równaniem ciągłości strugi Bernoulliego.
  10. Nie wiem czy możesz przenieść ten zaw 3-D z pompą do kotłowni - wtedy można zrobić regulację temp wody w podłodze wg temp na zewnątrz. A tak to "zabawa"
  11. To też , ale z reguły w takich rozdzielaczach z mieszaczem są zaw 3-D z termostatyczne i na mim trzeba ustawić temp wody zasilającej podłogę, ponadto tego ustawienia nie da się zrobić tylko raz - tu trzeba kilka razy w roku robić korektę zależnie od temp na zewnątrz. I dlatego takie zawory powinny być w kotłowni gdzie jest lepszy dostęp do zaworu i lepsza kontrola nastawionej temp. PS Widzę że autor tematu ma zaw 3-D termostatyczny w rozdzielaczu, więc rada - przestaw ten zawór na niższą temperaturę wody. Podłogówka długo stygnie - czyli efekt będziesz widział pod wieczór. Przestawienia dokonujesz tym czarnym pokrętłem przed pompą.
  12. Daj fot rozdzielacza od podłogówki
  13. Ale jest Nagroda Abla, gdyż Pan Nobel nie uznawał matematyki za naukę i nie uwzględnił jej w swoim testamencie. Tu najpierw potrzeba schematu jak to jest mieszane a następnie sprawdzenia tych temperatur mierzonych, pewnie jest spaprana instalacja- to raczej podstawy fizyki a nie matematyka - wiadomo z pustego to i Salomon nie naleje. Różnica temp między zasilaniem a powrotem pomnożona przez przepływ i ciepło właściwe daje moc pobieraną przez instalacje
  14. Mi od 10 czerwca jeszcze tona nie zeszła - dziś wrzuciłem 2 worki - na palecie jeszcze 2 czyli 40kg zostało z 1 tony. Pytałeś o ten pellet co kupiłem- może on i mocny, ale dużo z niego popiołu - trzeba częściej czyścić kocioł.
  15. Nie wiem jak jest w biawarze z trwałością , ale moja grzałka w Vikingu ponoć wytrzymuje ponad 20 tys rozpaleń , przez ponad 9 sezonów miałem 15 700 rozpaleń i dalej jest Ok. Niestety cena nowej jest wprost proporcjonalna do jakości i trwałość. Jak jest ceramiczna to kup ceramiczną - na pewno wytrzyma dłużej.
  16. Można ocieplić, nie zaszkodzi.
  17. sambor

    Kocioł DS MPM

    to normalne że straci 20-40C zależnie od temp w kotłowni i izolacji własnej.
  18. sambor

    Kocioł DS MPM

    Tu tylko pomoże zaw zwrotny, ja mam między kotłem DS a buforem ponad 2m syfon + ciepłomierz z dużym oporem przepływu, a też woda z powrotem zasuwała, dopiero ZZ sprężynowy rozwiązał sytuację, Rury w inst Cu28 - czyli 1".
  19. Tego właśnie masz nie czuć, to nie jest wentylacja , tylko powietrze dla kotła, jak jest dobrze pracujący kocioł i prawidłowa wentylacja na ścianie, to tak jest. jak jest cofka albo z Z-ki albo z wentylacji to jest źle! Prawidłowo to działa tak - powietrze wchodzi przez Z-kę, kocioł pobiera tyle ile potrzebuje a reszta wychodzi wentylacja, dzięki temu masz w kotłowni świeże powietrze.
  20. Fi 110 to 2x za mało , więc sobie sam dośpiewaj resztę. Minimum dla kotłów do 25kkW to 200cm2 i to nie ważne czy kocioł ma 10 czy 25kW
  21. Nauka tego forum jest zależna od osoby która w danej chwili pisze, wg mnie wyłącznie powoduje okresowe zmniejszenie spalania do zera, więc warto! Nie warto wyłączać przy podłogówce, ale wtedy musi być modulacja od 10-15% mocy nominalnej kotła. Dziwi mnie regulacja temp w domu wg prognoz z internetu, tego to nawet największy troll nie wymyśli. Przecież lokalnie mogą być zmiany temp całkiem spore, a sam czujnik milionów nie kosztuje.
  22. Powyższy post nic do tematu nie wnosi. Autor tematu ma inst grzewczą wprost podpiętą do kotła, brak sprzęgła i modułu MM100
  23. To jest nieprawidłowo, jak pisałem 2m nad poziom gruntu.
  24. sambor

    Kocioł DS MPM

    Przy 70C na kotle to już nie ma kiepskiego spalania, chyba że to sam kocioł bez instalacji CO
  25. sambor

    Kocioł DS MPM

    Ja mam tak jak poniżej , ale to tylko DS z podawanym PW w przeciwprądzie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.