Piec się nie uruchamia Kostrzewa Platinium Bio 16vg
sambor odpowiedział(a) na Americano12 temat w Kotły pelletowe
Czy czujnik w bojlerze był sprawdzany? -
Czwórnik będzie lepszym rozwiązaniem, ale niezależnie od wybranego rozwiązania może być potrzebna regulacja hydrauliczna poszczególnych grzejników (nastawami wstępnymi)
-
Może podaj jakie pomysły własne podałeś na tym forum?
-
Ta pompa ponoć głośna bez podkładek antywibracyjnych - dawałeś jakieś?
-
Nie wiem co ma zgon forum ( dowolnego) z nieujawnionymi pomysłami forumowiczów? Jestem na forum już 12 czy 13 lat i dopiero dzisiaj napisałem coś o swoim kotle DS, i niech tak zostanie. Temat był ciekawy ponad 10 lat temu, teraz to nie ma sensu do kontynuacji.
-
Gdzie umieścić pompy i zawory w instalacji C.O i C.W.U? Poprawność układu
sambor odpowiedział(a) na siambi temat w Instalacje CO i CWU
To też, ale ważniejsze aby bojler nie był rozładowany grawitacyjnie. Pożeń te oba schematy i będzie OK. -
Gdzie umieścić pompy i zawory w instalacji C.O i C.W.U? Poprawność układu
sambor odpowiedział(a) na siambi temat w Instalacje CO i CWU
Jak chcesz aby działało i było OK, to zrób wg tego rysunku Nie podajesz jakie paliwo kotła, ale warto dać zaw 4-D wg tego rys poniżej -
Przemek z p2ar przegrał z certyfikacją, a ja też bym nie chciał iść tą drogą. Kiedyś UE miała w projektach produkcje rzemieślnicze, jednostkowe nie podlegające certyfikatom i badaniom. Nie wiem jak to się obecnie ta sprawa potoczyła (produkcja rzemieślnicza, jednostkowa)
-
Dlatego ja nie nie pokazuję swojego prototypu DS, nie że bym się bał czy wstydził, ale niektóre rozwiązania chcę zostawić dla siebie.
-
Kup 1 szt innego dostawcy np Wavin , rozbierz i porównaj.
-
@gilal to w twoich okolicach nie ma lokalnego pelletu?
-
Odkąd w roku 2001 miałem pierwsze styczności z firmą Kan, to szerokim łukiem omijam jej produkty- tylko Wavin!
-
Pompa ciepła + ogrzewanie piwnic i garażu
sambor odpowiedział(a) na MarioSWD temat w Instalacje CO i CWU
Daj izolację tam gdzie możesz i na to daj podłogówkę, a sam garaż niech zostanie nieogrzewany, samochód dużo na tym nie straci, np opony nie lubią podłogówki. -
Ale nie wiesz czy inne sterowanie nie jest lepsze i na pewno tańsze w eksploatacji - nie masz nawet z kim/z czym tego porównać
-
Podłogówka to osobny projekt, open therm to kwiatek do kożucha, czasem się przydaje, czasem całkiem zbędny. Sterowanie on/off jest bez sensu. Żadne z nich nie da ci odpowiedzi czy ma być mieszacz czy nie.
-
Nie tylko od tego, te dane powinny być wynikiem obliczeń, a nie zastanawiania się czy dyskusji.
-
Podaj jakie mają być przepływy w pętlach?
-
Czy nie są za duże szczęki? Mogą być do systemu 26x3, a nie do 25x2,5 - kiedyś Kan miał w ofercie oba systemy Na zachodzie już praktycznie jest tylko 26x3, ze względu na wytrzymałość.
-
W tym rozmiarze DN25 są średnice 26x3 i 25x2,5 - czy jesteś pewien że dobrałeś właściwe złączki i odpowiednie szczęki do tych rur? Połączenie nie poprawisz przez ponowne zaciśnięcie.
-
Podaj na ile cięć taki łańcuch starczy?
- 4863 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Jakie 18kW, tobie do nowego domu potrzeba max 12-14kW!!! Do grzania gazem to wystarczy najprostszy kocioł np termet 20kW
-
Pellet nie będzie zły - tak z 12kW + buforek ok 200-300l. A w przyszłości dodatkowo prosta pompa ciepła monoblok.
-
Problemy z systemem pompowym KanTherm - wyciek na śrubie
sambor odpowiedział(a) na Panyabi temat w Instalacje CO i CWU
Zmiana uszczelki może być za mało, pewnie są krzywe płaszczyzny styku śrubunku z pompą np może być uszkodzony lub krzywy gwint na którymś z elementów. Nie wiem dlaczego po ponownym wycieku tego nikt nie sprawdził. -
Modernizacja zasilania instalacji podłogówki
sambor odpowiedział(a) na winklek temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko się zgadza, ale w danych jak byk stoi - sprzęgło, a charakterystyka pompy jest też prawidłowa - jest tam linia F- ta pozioma, jest to ciśnienie odcięcia - zostaje do dyspozycji to co poniżej tej linii i dlatego trzeba sprzęgła. -
Siłowniki mogą być, one tylko odcinają pętle. Przy podłogówce pompa wodna powinna chodzić non stop i powinno być tak wyregulowane aby nie przekraczać temp w pomieszczeniach- podłoga się nagrzewa 3-5 godzin i podobnie tyle samo stygnie, więc odłączanie nic nie daje.