Treść opublikowana przez sambor

  1. pompa 25/60 powinna wystarczyć ale to zależy od tego jaki będzie układ pracy.
  2. Tu macie coś takiego https://rencraft.eu/technika/kociol-kogeneracyjny-na-pellet-Okofen-Pellematic-Condens_e https://hemeltron.ee/pl/puukatlad/tahkekuettekatlad-stirling-mootoriga https://www.microgen-engine.com/buy-engage/ W Wl. Brytanii kiedyś produkowano kocioł gazowy 20kW, który mógł produkować do 5kW en elektrycznej.
  3. Kolega ma rację choć jest dilettante hydraulik (bez obrazy, patrz link poniżej) https://context.reverso.net/tłumaczenie/włoski-polski/dilettante schemat 1= schemat 2
  4. Taki układ będzie miał problemy z prawidłowym działaniem. A jak się pozamykają odbiory to będzie kaplica! Trzeba dać bufor równolegle.
  5. To co napisałeś nie jest odpowiedzią na moje pytanie o sprężarkę.
  6. Tyle mądrości o tytułowym Haierze piszcie, a nikt z was nie sprawdził jaka tam sprężarka naprawdę siedzi - niech którys ze szcżęsliwych właścicieli sprawdzi co tam naprawdę jest i poda jakieś oznaczenia. Może uda się ten wyrób pompo podobny usprawnić lub przerobić na coś bardziej ludzkiego.
  7. To dlaczego robisz za mądrego i upierasz się nad niewłaściwym układem? Ponadto nie podajesz pełnej inf o instalacji którą chcesz wykonać. Dla mnie to możesz wstawić ten wymiennik nawet pod ziemią- co nie przeszkodzi mu w prawidłowej pracy.
  8. Zarówno pellet jak i drewno były z wschodniego importu Obecnie ten import padł Jak wróci to ceny spadną
  9. Kapturki mają być zakręcone. A producent może się mylić! lub ma w nosie użytkowników!!
  10. Pokombinuj, ale na pewno strumień wody musi być mniejszy. przepływ na rotametrze nie jest istotny - i tak rotametr musi być otwarty na max .
  11. Taka kombinacja zasilania nie jest dopuszczalna. Poniżej dopuszczalne i nie dopuszczalne sposoby podłączenia grzejników z dolnym zasilaniem - wg Kermi , inne są identyczne
  12. Sam proces odpowietrzania jest wzorcowy, ale.... woda z wodociągu ma w sobie sporo powietrza, powinna być podawana wolnym strumieniem odpowietrzniki na belkach powinny być ręczne, a nie automatyczne koniec belki z odpowietrznikiem zawsze musi być wyżej ( 2-5mm) niż zasilanie ( powrót z) belki trochę ciekawi mnie pkt 8 z procedury odpowietrzania - skąd to powietrze w rurach? przecież jak napełniasz całą instalację to robisz to od kotła ( sprzęgła), więc powietrza podczas przelewania pętli nie powinno tam być
  13. To ten drugi kocioł powinien mieć obok siebie wymiennik ciepła, a rury od wymiennika należy wpiąć równolegle do kotła gazowego, który należy dodatkowo odciąć zaworami zwrotnymi, aby woda z wymiennika nie szła na kocioł.
  14. Filmu nie można otworzyć, ale możesz sam to opisać - czynność po czynności jak to robisz. To było wielokrotnie opisywane na forum- sam 3-4 razy to robiłem, ale nie mogę znaleźć tych postów.
  15. Na pewno będzie sporo większe ( nawet o 1/3) zużycie gazu
  16. To nie tylko twoje zdanie, ale innych też https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/rzad-powinien-mowic-o-oszczedzaniu-wegla-moze-braknac/glhby8p,30bc1058
  17. Na pewno lepiej robić takie kombinacje, niż wybudować gazociąg , którym nie ma o przesłać. Podają, że w tym roku i przyszłym też gazu z Norwegii przesyłanego nowym gazociągiem nie będzie! Fajna zabawka za 2 mld. Więcej tu https://www.onet.pl/biznes/newsweek/gaz-z-norwegii-i-danii-nie-poplynie-baltic-pipe-pgnig-nie-ma-kontraktow/3jd92c6,452ad802
  18. A jak drugim kotłem ma być grzany bojler?
  19. Do tej instalacji chcesz podpiąć drugi kocioł czy chcesz obecny gazowy przenieść
  20. Ja nie podniecałbym się tak spadkiem mocy grzania. Ponoć najnowszą tendencją i lekiem na taką przypadłość są grzałki i to duże! Takie niektórzy forsują poglądy na tym forum, a jest to jednocześnie sprzeczne z najnowszymi wytycznymi UE w sprawie oszczędności en elektrycznej.
  21. Do znawców tematu- czy inwerter może pracować on/off czy nie nie może?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...