martinzak Opublikowano 24 Lipca 2011 #1 Opublikowano 24 Lipca 2011 Witam, Proszę o podpowiedz, zamierzam zmodernizować instalację CO o bojler 140L z wężownicą i zamontować do tego zawór czterodrożny. Aktualnie mam piec SAS o mocy 23 KW , zamontowana pompa obiegu. Co potrzebuje do w/w modernizacji ( czytałem o sterowniku, zaworze i siłowniku ), ale nie wiem jakie preferowane są do pieców SAS. Gdzie zamontować zawór na powrocie czy na zasilaniu? Czy lepszy będzie bojler z wężownicą czy z płaszczem wodnym? Z góry dziękuje za jakąkolwiek odpowiedz. Cytuj
vernal Opublikowano 24 Lipca 2011 #2 Opublikowano 24 Lipca 2011 Witam, Kolego, na początek warto jasno zdać sobie sprawę z tego co chcesz zrobić. Bojler nie ma nic wspólnego z zaworem mieszającym i vice versa. Trzeba to potraktować osobno (zrobić oczywiście można za 1 razem, ale piszesz "do tego zamontować zawór" itp). Jedyna zasada - bojler wpiąć przed zaworem mieszającym, czyli bezpośrednio do kotła. Co do reszty, to wszystko dokładnie jest opisane na tym forum. Nie pamiętam tylko, żeby ktoś jasno napisał, że bojlery poziome to porażka (ratuje je cena jedynie). Ale w tym przypadku myslę, że będzie ok. Pozdrawiam. Cytuj
martinzak Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor #3 Opublikowano 24 Lipca 2011 Dziekuję za odpowiedz, a czy w moim przypadku zastosować opisany wyżej zawór cztero czy może trzydrożny? Cytuj
vernal Opublikowano 24 Lipca 2011 #4 Opublikowano 24 Lipca 2011 Myśle, że lepiej 4D, jesli chcesz zyskać komfort ogrzewania pogodowego. Polecam 6/4" oraz bardzo dobrze wykonany obwód kotłowy (to jest istotne). Dopiero wtedy oprócz opisanego powyżej sterowania zyskasz ochronę powrotu kotła. Cytuj
martinzak Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor #5 Opublikowano 25 Lipca 2011 A pisałes, że poziome bojlery to porażka, skąd taka opinia? Ja myślałem o 140 L z płaszczem (bo chyba większych nie robią) - czy uważasz że lepszy był by 200L z wężownicą? Pozdrawiam. Cytuj
vernal Opublikowano 25 Lipca 2011 #6 Opublikowano 25 Lipca 2011 Nie zależy to od wielkości, tylko zasady działania. W bojlerze poziomym przez płaszcz przepływa czynnik grzewczy od samej góry do dołu. Czyli grzeje najpierw najbardziej ogrzaną wodę a potem dopiero tę chłodniejszą. Wymaga to dostarczania czynnika o wyższej temperaturze niż przy podobnym ale postawionym pionowo z wężownicą. Jak grzejesz temperaturą 70C lub 80 (jak ładnie w ulotkach podają), to w sumie Cię to "wali", ale przy niższych temp. zasilania już tak fajnie nie jest. Tak jest - uważam, że 200l z wężownicą jest dużo lepszy. Cytuj
martinzak Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor #7 Opublikowano 25 Lipca 2011 Co myślicie o takim zestawie, chodzi mi czy to razem zadziała i czy ta firma i te modele są dobre: ZAWÓR MIESZAJĄCY CZTERODROŻNY 1 CAL - WOMIX Siłownik zaworu mieszającego WOMIX MP 06 Sterownik regulator zaworu mieszającego ST 430 Pompa CO Proszę o wyrozumiałość jeżeli moje pytania są banalne, ale jestem świeżutki w tych sprawach, a wole więcej wiedzeć niż później być zaskoczonym. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie. Cytuj
woku Opublikowano 26 Lipca 2011 #8 Opublikowano 26 Lipca 2011 Nie zależy to od wielkości, tylko zasady działania. W bojlerze poziomym przez płaszcz przepływa czynnik grzewczy od samej góry do dołu. Czyli grzeje najpierw najbardziej ogrzaną wodę a potem dopiero tę chłodniejszą. Wymaga to dostarczania czynnika o wyższej temperaturze niż przy podobnym ale postawionym pionowo z wężownicą. Jak grzejesz temperaturą 70C lub 80 (jak ładnie w ulotkach podają), to w sumie Cię to "wali", ale przy niższych temp. zasilania już tak fajnie nie jest. Tak jest - uważam, że 200l z wężownicą jest dużo lepszy. Vernal, pozwolę sobie nie zgodzić się z Tobą. Ogrzewanie bojlera załącza się zwykle, gdy temperatura w nim spada, wówczas owa wada staje się zaletą, tzn. przy ciągłym przepływie dogrzewamy wodę bezpośrednio przed jej poborem. Fakt, że po zakończeniu poboru wydajnie będzie grzać powiedzmy 75% wymiennika, bo pozostałe 25 ma małą różnicę temperatur. Ja ogrzewam zbiornik 140l poziomy płaszczowy do temp ok.45 stopni mierzone w połowie zbiornika czynnikiem o temp. 50 - 65 stopni i działa bez zarzutu. pozdrawiam Wojtek Cytuj
vernal Opublikowano 26 Lipca 2011 #9 Opublikowano 26 Lipca 2011 U mnie też taki działa. A jednak zdanie mam odmienne. To nie jest ogrzewacz przepływowy, żeby na bieżąco grzał wodę. Nie zauważyłem jakigoś przełożenia, że jak jest zimna woda, to po włączeniu ogrzewania "od razu" fajnie grzeje. Jeśli różnica jest, to szczątkowa i nie jest to zadaniem takiego zbiornika i nie po to się go kupuje. Natomiast straty wynikające ze spadku sprawności poprzez wadliwą budowę są ciągłe, zwłaszcza przy "słabszych" źródłach energii. Coraz częściej używa się niskich temperatur do wszystkiego co się rusza a tu sprawność jest bardzo istotna. Tak więc uważam, że jak już ktoś to ma lub instalacja istnieje, to nie ma się co tym przejmować i spoko - należy używać. Jednak technologia ta nie nadaje się do większości nowych inwestycji. Pozdrawiam. Cytuj
Vlad24 Opublikowano 26 Lipca 2011 #10 Opublikowano 26 Lipca 2011 pierwsze duże wychładzanie się ciepłej wody przez dużą powierzchnię kontaktu z zimniejszymi warstwami, przez to też przy większym rozbiorze następuje większe wymieszanie zimniej z ciepłą niż w zbiorniku pionowym drugie, w dwupłaszczowym wraz z ogrzewaniem się kolejnych warstw wody radykalnie zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła, w pionowym z wężownicą na dole grzeje niemal cały zbiornik pełną mocą wężownicy. Cytuj
martinzak Opublikowano 26 Lipca 2011 Autor #11 Opublikowano 26 Lipca 2011 A co myślicie o zestawie z zaworem o którym pisałem wczoraj? Cytuj