MBquart Opublikowano 16 Lipca 2011 #1 Opublikowano 16 Lipca 2011 Witam. Na wstępie dodam że domek ma 80m2 + c.w.u.(obieg C.O. musi być wymuszony) Proszę byście pomogli mi uporać się z tym schematem zanim zacznę montować. Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj
sambor Opublikowano 16 Lipca 2011 #2 Opublikowano 16 Lipca 2011 Witam Przydałaby się cyrkulacja na obwodzi CWU - no chyba , że są małe odległości pomiędzy odbiorami CWU i zbiornikiem Jeżeli obieg CO musi być wymuszony to po co zawór różnicowy na tym obiegu? Pozdrawiam Cytuj
MBquart Opublikowano 16 Lipca 2011 Autor #3 Opublikowano 16 Lipca 2011 (edytowane) ok. poprawiam. Odległości są małe i nie przekraczają 5m. A co ze średnicami rurek czy są wystarczające ? Edytowane 16 Lipca 2011 przez MBquart Cytuj
vernal Opublikowano 16 Lipca 2011 #5 Opublikowano 16 Lipca 2011 Witam Przydałaby się cyrkulacja na obwodzi CWU - no chyba , że są małe odległości pomiędzy odbiorami CWU i zbiornikiem Jeżeli obieg CO musi być wymuszony to po co zawór różnicowy na tym obiegu? Pozdrawiam To samo pomyślałem o cwu, ale jednak tutaj może to i dobre rozwiązanie - w razie braku zasilania coś tam zawsze pociągnie. Odnośnie schematu: 1. Jak już nie ma tego zaworu różnicowego, to nie trzeba tak okrążać z tą pompą, można jechać prosto do góry. 2. Z tym zaworem 4D to kolego zrób uważnie ten obwód 5/4 - nie tak jak na rysunku. Ma być najkrótszy możliwy. 3. Tak mi się widzi, że przy takim małym domku to i 3/4 za 4D by wystarczyło. Pozdrawiam. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 17 Lipca 2011 #6 Opublikowano 17 Lipca 2011 (edytowane) Przed pompą ma być wpierw zawór następnie filtr a nie jak na rysunku gdzie masz odwrotnie. I jeżeli z kotła masz wyjście 6/4" to obieg kotłowy wraz zaworem 4D o takim samym przekroju wykonaj. Edytowane 17 Lipca 2011 przez Digitrax Cytuj
MBquart Opublikowano 17 Lipca 2011 Autor #7 Opublikowano 17 Lipca 2011 2. Z tym zaworem 4D to kolego zrób uważnie ten obwód 5/4 - nie tak jak na rysunku. Ma być najkrótszy możliwy. - jasne rozwlekłem to trochę na schemacie . Schemat poprawiony. Zamieszczam dwa schematy które mnie nurtują.Temat niby banalny -Ale? Naczynie wzbiorcze. Dla mnie w każdym z nich jest coś nie jasnego - może się czepiam bo ''jestem fachowcem jakich wielu'' Rys. 1 Czy rura Rw łączy się z Rb - jeśli tak to gdzie ? Rys 2 Którędy jest napełniany układ C.O ,bo w schemacie 1 jest to jasne w 2 już nie bardzo. Jeśli bym się skłonił do podłączenia naczynka w sposób przedstawiony na Rys.1 - i tu ciekawostka, byłem w sklepie a tam naczynka mają tylko 3 ptzyłącza. Dziękujęz góry. Cytuj
kiminero Opublikowano 17 Lipca 2011 #8 Opublikowano 17 Lipca 2011 (edytowane) Witam. Nie mogę doszukać się zalet łączenia (?) rury wyrównawczej z rurą bezpieczeństwa w sposób wyrysowany na schemacie. To wg mnie ta sama sytuacja jak powszechnie spotykane stosowanie jednej rury wzbiorczej, która pełni obie funkcje (rury wyrównawczej i bezpieczeństwa). Prawidłowe przyłączenie naczynia masz na rys.1 Rura wyrównawcza wpięta: powrót kotła-spód naczynia Rura bezpieczeństwa wpięta: góra kotła-góra naczynia Rura przelewowa.... tutaj wszystko jasne Rura sygnalizacyjna spokojnie do pominięcia. Jest ona wpinana tuż nad spodem naczynia lub tuż poniżej rury przelewu i jak widzisz posiada zawór odcinający na dole. Jej jedynym zadaniem jest sygnalizacja obecności wody w naczyniu, tzn. jeśli naczynie będzie puste i otworzysz umieszczony na niej zawór, to po krótkiej chwili przestanie lecieć woda (spłynie tylko ta która w niej zawsze zalega). Przy małych naczyniach to rozwiązanie mało praktyczne i zbędne. Dlatego właśnie trudno spotkać "czwarty otwór" w naczyniach dostępnych na rynku. Na schemacie masz zawór odpowietrzający na rurze przelewowej. Jeśli nie nadąży on wpuszczać powietrze do rury przelewowej w trakcie przelewania się wody, to rura ta może wyssać cała wodę z naczynia. Prawidłowym rozwiązaniem jest wykonane tzw. "fajki" lub zwykłej niezaślepionej rurki wyniesionej kilkanaście cm ponad naczynie. Nie wiem o co ci chodzi z tym napełnianiem układu. Na żadnym schemacie nie jest to wrysowane. Mały szczegół jeszcze. Poprawiłeś schemat pompy CO, jednak filtr powinien znajdować się pomiędzy zaworami pompy, inaczej do czyszczenia filtra spuszczasz wodę do poziomu filtra. To samo jeśli chodzi o zawory zwrotne. Jeśli któryś nawali, to łatwiej taki wymienić jeśli znajduje się on między zaworami odcinającymi. Pozdrawiam Edytowane 17 Lipca 2011 przez kiminero Cytuj
Franek19 Opublikowano 17 Lipca 2011 #10 Opublikowano 17 Lipca 2011 Witam!.Do ostatniego schematu proponuję dodać na zasilaniu inst co wodą zimną jeszcze zawór kulowy,zawór antyskażeniowy,wężyk giętki rozłączny. Kolejność od strony kotła:zawór kulowy,wężyk giętki,zawór kulowy,zawór antyskażeniowy. Instalacji c.o. nie można spinać na sztywno z instal.wody pitnej.Zawór antyskaż.w przypadku niskiego ciśnienia w instal. zimnej wody nie pozwoli się cofnąć wodzie z co do instal.wody zimnej. Pozdr. Cytuj
vernal Opublikowano 17 Lipca 2011 #11 Opublikowano 17 Lipca 2011 Którędy jest napełniany układ C.O ,bo w schemacie 1 jest to jasne w 2 już nie bardzo. Kocioł ma mieć na dole przyłącze do spuszczania/napełniania z niego wody. Tu się wpinasz wężem i napełniasz cały układ. Pozdrawiam. Cytuj
Gość mak Opublikowano 18 Lipca 2011 #12 Opublikowano 18 Lipca 2011 Nie zapomnij o zabezpieczeniu podgrzewacza cwu (zawór bezpieczeństwa, naczynko przeponowe, zawór zwrotny na wodzie zimnej) a jeżeli podgrzewacz wyposażony jest w grzałkę wymaga zabezpieczenia płaszcza ( patrz instrukcja podgrzewacza) Cytuj
MBquart Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor #13 Opublikowano 18 Lipca 2011 Dzięki. Lecz czemu, naczynie przeponowe? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lipca 2011 #14 Opublikowano 18 Lipca 2011 Naczynie przeponowe jest potrzebne w obwodzie CUW, za zaworem zwrotnym, wstawiasz zawór bezpieczeństwa i za nim - na zimnej lub już na ciepłej wodzie naczynie wzbiorcze przeponowe. Zabezpiecza ono zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia podczas podgrzewania wody. Wielkość naczynia i sposób montażu powinny być w instrukcji - jest to niezbędny element gwarancji zbiornika. Pozdrawiam Cytuj
kiminero Opublikowano 18 Lipca 2011 #16 Opublikowano 18 Lipca 2011 Dzięki. Lecz czemu, naczynie przeponowe? Można założyć tylko zawór bezpieczeństwa (6 bar), tyle że jest duże prawdopodobieństwo, że będzie sobie kapał w trakcie rozgrzewania zładu zasobnika. Zimna woda jak pewnie wiesz zwiększa swoją objętość po podgrzaniu. Ponieważ zawór zwrotny (sprawny) nie pozwoli cofnąć się wodzie do sieci, więc albo rozszerzająca się objętościowo woda "rozedmie" zasobnik, albo zawór bezpieczeństwa trochę jej upuści (stąd kapanie). Rozwiązaniem najbezpieczniejszym jest montaż małego naczynia przeponowego do CWU między zasobnikiem a zaworem zwrotnym. Do 120 l wystarczy poj. 8l, do dostania za ok. 80-90 zł. UWAGA! Nie zastępuje ono zaworu bezpieczeństwa! Ten musi być montowany zawsze! Również między zasobnikiem a zaworem zwrotnym. Trochę chyba rozjaśniłem. Pozdrawiam Cytuj
MBquart Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor #17 Opublikowano 19 Lipca 2011 Dziękuje za wszelkie rady. Pytanko takie. -wartość zaworów (boiler 3/4'' 6bar) -na c.w.u czyli za zaworem zwrotnym ?bar -czy montować dla bezp.reduktor na zasilaniu zimną boilerka ? -gdzie prawidłowo powinno się montować manometry ? Cytuj
kiminero Opublikowano 19 Lipca 2011 #18 Opublikowano 19 Lipca 2011 Jeżeli boiler jest atestowany na 6 bar, to załóż zawór o takiej właśnie wartości. Wystarczy jeden. Zasada jest taka, że zawór bezp montuje się możliwie najbliżej zasobnika. Pytanie czy założysz zawór zwrotny/bezpieczeństwa w monobloku, czy oba elementy oddzielnie. Na schem masz przykład montażu dwóch niezależnych elem. Proponuje też zainstalować zawór spustowy pod boilerem, taki jak do CO ze złączką na wąż. W razie potrzeby bez problemu opróżnisz boiler. Reduktor zależy od wartości ciśnienia w sieci. Jak założysz o wartości 3,5 bara, to może się okazać, że zbijesz 0,5 bara względem sieci. Nie wiem jak u ciebie ale u mnie wodociągi podają średnio 3-3,5 na sieć. Jakie wartości ciśnienia chcesz mierzyć tymi manometrami? Na CO nie widzę potrzeby, bo układ otwarty, chyba poglądówka na kotle. Na wodzie użytkowej też nie widzę sensu. Jeśli chcesz nadzorować ciśnienie w konkretnym miejscu instalacji to tam też manometr zamontuj. Reduktory ciśnienia są standardowo wyposarzane w manometr jeżeli o to ci chodzi. Naczynie wzbiorcze ma pomieścić 4-7% całkowitej pojemności instalacji. Potrzebne ci jest aż 40l? W razie pytań pisz. Pozdrawiam. Cytuj
MBquart Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor #19 Opublikowano 19 Lipca 2011 Liczyłem to tak. Znalazłem info że naczynie to 4%-8% pojemności układu. Więc pojemność pieca to 32L kaloryfery to 27,8L rury powiedzmy 15L --------------------- Daje to mi 74,8L x 0,4 = 29,92 L x 0,6 = 44,88 L x 0,8 = 59,84 L Więc uśredniłem i założyłem 40L Lecz może się mylę..... Pozdrawiam. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Lipca 2011 #20 Opublikowano 19 Lipca 2011 Witam Przy pojemności instalacji= 75l pojemność naczynia powinna wynosić 4-8% 75l to daje : 3- 6l, proponuję przyjąć 10- 12l i będzie ok. 40 l to stanowczo za dużo! Pozdrawiam Cytuj
MBquart Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor #21 Opublikowano 19 Lipca 2011 :lol: :lol: :lol: :lol: Alę wpada... Liczyłem na kalkulatorze w kompie. Tam nie ma % Więc twardo liczę 75 x 0,6 =..... Najlepsze jest to,że przez chwilę nawet się zastanawiałem jak Ci wyszło 3-6L. Aż się popłakałem ze śmiechu. Przepraszam i dziękuje za uwagę. Pozdrawiam. Cytuj
reaper Opublikowano 19 Lipca 2011 #22 Opublikowano 19 Lipca 2011 Rura wyrównawcza wpięta: powrót kotła-spód naczynia Rura bezpieczeństwa wpięta: góra kotła-góra naczynia Wytłumacz mi, dlaczego nakazałeś wpięcie RW w powrót do kotła? Cytuj
kiminero Opublikowano 19 Lipca 2011 #23 Opublikowano 19 Lipca 2011 Zaczne od tego, że działających sposobów wpięcia naczynia wyrównawczego jest wiele. Masz tu sytuację, w której w razie zagotawania wody w kotle rozprężająca się ciecz rurą bezpieczeństwa przepieszcza się do naczynia wlewając się do niego od góry. Jednocześnie część tej wody zamiast przelewem ewakułować się na zewnątrz, wraca rurą wyrównawczą na powrót kotła. Dzięki temu minimalizuje się ubytek wody w układzie na skutek jej zagotowania. Warunek, aby rurę bezpieczeństwa wpinać w kocioł przed pompą (po stronie ssawnej), bo inaczej zrobi się z naczynia grzejnik. Nie wiem czy to ci wystarczy. Jeśli widzisz wady tego rozwiązania to chętnie poczytam. Cytuj
reaper Opublikowano 20 Lipca 2011 #24 Opublikowano 20 Lipca 2011 (edytowane) Zaczne od tego, że działających sposobów wpięcia naczynia wyrównawczego jest wiele. Nie, nie ma wielu sposobów podłączenia naczynia wzbiorczego. Są różne przypadki w zależności od wielkości instalacji, ilości żródeł ciepła itp, a sposób podłączenia ściśle reguluje je: PN-91 B-02413. Nie wiem czy to ci wystarczy. Jeśli widzisz wady tego rozwiązania to chętnie poczytam. Twoja propozycja nie jest wadliwa. Tylko zdziwiłem się, kiedy zanegowałeś PRAWIDŁOWE podłączenie naczynia wzbiorczego. W przypadku instalacji z jednym kotłem RB na odcinku kocioł-dolna część naczynia, może być jednocześnie RW. W przypadku dwóch lub więcej kotłów/wymienników, każdy musi być zabezpieczony osobną RB. Wtedy to rzeczywiście RW łączy rurę powrotną (bezpośrednio przy kotle), z dolną częścią naczynia, ale my nie rozpatrujemy takiego przypadku. Edytowane 20 Lipca 2011 przez reaper Cytuj
MBquart Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor #25 Opublikowano 20 Lipca 2011 Panowie . Wnioskuje że oba sposoby są poprawne. Cytuj