Witam,

będę teraz podłączał piec w swojej kotłowni, piec z podajnikiem Karo Protech. Mam już zrobioną podłogówkę i podłączone grzejniki, została mi do zrobienia sama kotłownia.

W załączeniu przesyłam schemat do oceny, bardzo proszę o wypowiedzi. Mam pytanie, w którym miejscu należy zamontować zawory zwrotne?

Jedna moja uwaga odnośnie sterowania instalacją. Sterownik pokojowy będzie wyłącza/właczał pompe CO, nie będzie podłączony do pieca.

Podłogówka będzie sterowana sterownikiem pieca St-40.

Z góry dziękuje za wypowiedzi, pozdrawiam.

post-8518-0-33623000-1310042392_thumb.jpg

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Jest źle wstawiony zawór zwrotny za pompą CO (nr.2) zawór zwrotny nie powinien być za zaworem różnicowym.

 

Nie masz zaznaczonej cyrkulacji CWU ale to może być zbędne ale jest jeszcze jedno - powrót z podłogówki będzie w niekontrolowany sposób obniżał temperaturę powrotu w kotle.

Ja zrezygnowałbym z zaw. 4 drogowego a wstawił zawór 3 drogowy zabezpieczający kocioł z pompą na powrocie

Opublikowano

Witam

 

1. Zawor zwrotny za pompą ale przed zaworem różnicowym - na twoim rys na gałęzi poziomej przed trójnikiem , opory tłoczenia przez zawór zwrotny są za wielkie dla pracy grawitacyjnej przy której działa zawór różnicowy, chyba że rezygnujesz z zaworu różnicowego i awaryjnej pracy grawitacyjnej.

2. Czy zawór 4 drogowy jest sterowany ręcznie czy przez automatykę?

Opublikowano

1. Nie rezygnować z awaryjnej pracy grawitacyjnej. Poprawiłem schemat, mam nadzieje, że teraz będzie dobrze. A co by sięstało, jeśli bym nie dał zaworu zwrotnego?

2. Zawór 4 drogowy będzie sterowany ręcznie, tylko nie zamierzam nim zbyt wiele "kręcić". Pod pompe chce podłączyć sterownk pokojowy który będzie wyłączał i włączął pompe. Jeśli pompa będzie wyłączona to wtedy w układzie kotłowym (tak to się chyba nazywa) podniesie się temperatura i piec sam przejdzie w stan podtrzymania. Jak w pomieszczeniu temperatura się obniży to sterownik właczy pompe obniży się temp w układzie kotłowym i piec zacznie grzać. Chyba dobrze myśle?

post-8518-0-65754600-1310115917_thumb.jpg

Opublikowano

1. Nie rezygnować z awaryjnej pracy grawitacyjnej. Poprawiłem schemat, mam nadzieje, że teraz będzie dobrze. A co by sięstało, jeśli bym nie dał zaworu zwrotnego?

2. Zawór 4 drogowy będzie sterowany ręcznie, tylko nie zamierzam nim zbyt wiele "kręcić". Pod pompe chce podłączyć sterownk pokojowy który będzie wyłączał i włączął pompe. Jeśli pompa będzie wyłączona to wtedy w układzie kotłowym (tak to się chyba nazywa) podniesie się temperatura i piec sam przejdzie w stan podtrzymania. Jak w pomieszczeniu temperatura się obniży to sterownik właczy pompe obniży się temp w układzie kotłowym i piec zacznie grzać. Chyba dobrze myśle?

Witam,

 

1. Jak zatrzyma się pompa, a inna będzie chodzić, to zacznie zaciągać wodę w odwrotną stronę - niepożądane zjawisko.

2. Z tą grawitacją to jest tutaj przekombinowane.

Są pewne sprzeczności.

Po pierwsze - czy ta grawitacja ma szanę działać awaryjnie? Pomijam to, że zawór 4D dość mocno ją wytłumi. Ale jak dalej jest zrobiony układ? Przekroje, rozprowadzenie, zawory grzejników [przecież do grawitacji są potrzebne specjalne zawory].

Obawiam się, że jeżeli nie przewidziano tego wcześniej, to efekt grawitacji będzie mizerny.

W takim razie zawór różnicowy bezcelowy.

A teraz po drugie - jeśli jednak grawitacja będzie działać, to po wyłączeniu pompy przez sterownik (termostat), nadal będzie grzało!

Mieszkanie będzie przegrzewane, no i koszt ogrzewania niepotrzebnie wzrośnie.

Czyli w tym przypadku zawór różnicowy też jest bezcelowy (on to spowoduje).

 

Jak by nie patrzył to ZR pasuje tutaj jako pięść do nosa.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano (edytowane)

Witam,

(...)

Jedna moja uwaga odnośnie sterowania instalacją. Sterownik pokojowy będzie wyłącza/właczał pompe CO, nie będzie podłączony do pieca.

Podłogówka będzie sterowana sterownikiem pieca St-40.

Z góry dziękuje za wypowiedzi, pozdrawiam.

 

Czy zarządzanie samą pompą CO przez sterownik pokojowy jest dobre? Nie wiem jak St-40 reaguje na obniżenie temp. - moim zdaniem przy wychłodzeniu będzie uznawał kocioł za wygaszony i wyłączał jego prace.

Wg twojego schematu podczas normalnej pracy sterownik pokojowy włączy pompę = na kotle spada temp. = kocioł włącza tryb pracy i jeżeli nie osiągnie swojej temperatury sterownik uzna, że kocioł jest wyłączony = stop pracy kotła.

Normalnie pokojowy podłączony do sterownik kotła - powoduje uruchomienie pompy - zbyt duży spadek temp. na kotle powoduje czasowe zatrzymanie pracy pompy i jej wznowienie po osiągnięciu właściwej temp. przez kocioł. Wg twojego podłączenia takiej możliwości nie ma.

Chyba, że .... kocioł ma znacznie więcej kW niż zapotrzebowanie lub ustawisz parametry sterownika znacznie wyżej niż będzie to wymagane do standardowej pracy.

Mam nieco podobnie (podłogówka, dwie pompy i użytkuje drugi sterownik, poprzednio Rapid, obecnie eCoal) w obydwu przypadkach dwie pompy podłączone są szeregowo pod sterownik kotła, a on dopiero pod pokojowy - wszystko działa od kilku lat. Zastanów się, zawsze mogę nie mieć racji.

 

Pozdro

J

Edytowane przez JarekLub

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.