antii7 Opublikowano 7 Lipca 2011 #1 Opublikowano 7 Lipca 2011 Witam, będę teraz podłączał piec w swojej kotłowni, piec z podajnikiem Karo Protech. Mam już zrobioną podłogówkę i podłączone grzejniki, została mi do zrobienia sama kotłownia. W załączeniu przesyłam schemat do oceny, bardzo proszę o wypowiedzi. Mam pytanie, w którym miejscu należy zamontować zawory zwrotne? Jedna moja uwaga odnośnie sterowania instalacją. Sterownik pokojowy będzie wyłącza/właczał pompe CO, nie będzie podłączony do pieca. Podłogówka będzie sterowana sterownikiem pieca St-40. Z góry dziękuje za wypowiedzi, pozdrawiam. 1 Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lipca 2011 #2 Opublikowano 7 Lipca 2011 którym miejscu należy zamontować zawory zwrotne? Witam Zawory zwrotne montuje się zawsze za pompą w kierunku jej tłoczenia Pozdrawiam Cytuj
antii7 Opublikowano 7 Lipca 2011 Autor #3 Opublikowano 7 Lipca 2011 Załączam poprawiony schemat. Czy teraz jest wszystko ok? Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lipca 2011 #4 Opublikowano 7 Lipca 2011 Jest źle wstawiony zawór zwrotny za pompą CO (nr.2) zawór zwrotny nie powinien być za zaworem różnicowym. Nie masz zaznaczonej cyrkulacji CWU ale to może być zbędne ale jest jeszcze jedno - powrót z podłogówki będzie w niekontrolowany sposób obniżał temperaturę powrotu w kotle. Ja zrezygnowałbym z zaw. 4 drogowego a wstawił zawór 3 drogowy zabezpieczający kocioł z pompą na powrocie Cytuj
kopjj Opublikowano 8 Lipca 2011 #5 Opublikowano 8 Lipca 2011 WITAM.Wstawcie proszę poprawiony już schemat z prostym opisem,dzięki . Cytuj
antii7 Opublikowano 8 Lipca 2011 Autor #6 Opublikowano 8 Lipca 2011 Poprawiłem schemat. Teraz jest dobrze? Cytuj
sambor Opublikowano 8 Lipca 2011 #7 Opublikowano 8 Lipca 2011 Witam 1. Zawor zwrotny za pompą ale przed zaworem różnicowym - na twoim rys na gałęzi poziomej przed trójnikiem , opory tłoczenia przez zawór zwrotny są za wielkie dla pracy grawitacyjnej przy której działa zawór różnicowy, chyba że rezygnujesz z zaworu różnicowego i awaryjnej pracy grawitacyjnej. 2. Czy zawór 4 drogowy jest sterowany ręcznie czy przez automatykę? Cytuj
sambor Opublikowano 8 Lipca 2011 #8 Opublikowano 8 Lipca 2011 A tak na prawdę czy warto wyważać otwarte drzwi - robisz wszystko od nowa - adaptuj schemat kol @guitar z tego forum i będzie działać. Pozdrawiam Cytuj
antii7 Opublikowano 8 Lipca 2011 Autor #9 Opublikowano 8 Lipca 2011 1. Nie rezygnować z awaryjnej pracy grawitacyjnej. Poprawiłem schemat, mam nadzieje, że teraz będzie dobrze. A co by sięstało, jeśli bym nie dał zaworu zwrotnego? 2. Zawór 4 drogowy będzie sterowany ręcznie, tylko nie zamierzam nim zbyt wiele "kręcić". Pod pompe chce podłączyć sterownk pokojowy który będzie wyłączał i włączął pompe. Jeśli pompa będzie wyłączona to wtedy w układzie kotłowym (tak to się chyba nazywa) podniesie się temperatura i piec sam przejdzie w stan podtrzymania. Jak w pomieszczeniu temperatura się obniży to sterownik właczy pompe obniży się temp w układzie kotłowym i piec zacznie grzać. Chyba dobrze myśle? Cytuj
Franek19 Opublikowano 11 Lipca 2011 #10 Opublikowano 11 Lipca 2011 Witam ! Proponuję jeszcze przed każdą pompą i za pompą zamontować zawory kulowe.Przy demontażu pompy ubytek wody jest minimalny.pozdr. Cytuj
vernal Opublikowano 11 Lipca 2011 #11 Opublikowano 11 Lipca 2011 1. Nie rezygnować z awaryjnej pracy grawitacyjnej. Poprawiłem schemat, mam nadzieje, że teraz będzie dobrze. A co by sięstało, jeśli bym nie dał zaworu zwrotnego? 2. Zawór 4 drogowy będzie sterowany ręcznie, tylko nie zamierzam nim zbyt wiele "kręcić". Pod pompe chce podłączyć sterownk pokojowy który będzie wyłączał i włączął pompe. Jeśli pompa będzie wyłączona to wtedy w układzie kotłowym (tak to się chyba nazywa) podniesie się temperatura i piec sam przejdzie w stan podtrzymania. Jak w pomieszczeniu temperatura się obniży to sterownik właczy pompe obniży się temp w układzie kotłowym i piec zacznie grzać. Chyba dobrze myśle? Witam, 1. Jak zatrzyma się pompa, a inna będzie chodzić, to zacznie zaciągać wodę w odwrotną stronę - niepożądane zjawisko. 2. Z tą grawitacją to jest tutaj przekombinowane. Są pewne sprzeczności. Po pierwsze - czy ta grawitacja ma szanę działać awaryjnie? Pomijam to, że zawór 4D dość mocno ją wytłumi. Ale jak dalej jest zrobiony układ? Przekroje, rozprowadzenie, zawory grzejników [przecież do grawitacji są potrzebne specjalne zawory]. Obawiam się, że jeżeli nie przewidziano tego wcześniej, to efekt grawitacji będzie mizerny. W takim razie zawór różnicowy bezcelowy. A teraz po drugie - jeśli jednak grawitacja będzie działać, to po wyłączeniu pompy przez sterownik (termostat), nadal będzie grzało! Mieszkanie będzie przegrzewane, no i koszt ogrzewania niepotrzebnie wzrośnie. Czyli w tym przypadku zawór różnicowy też jest bezcelowy (on to spowoduje). Jak by nie patrzył to ZR pasuje tutaj jako pięść do nosa. Pozdrawiam. Cytuj
JarekLub Opublikowano 12 Lipca 2011 #12 Opublikowano 12 Lipca 2011 (edytowane) Witam, (...) Jedna moja uwaga odnośnie sterowania instalacją. Sterownik pokojowy będzie wyłącza/właczał pompe CO, nie będzie podłączony do pieca. Podłogówka będzie sterowana sterownikiem pieca St-40. Z góry dziękuje za wypowiedzi, pozdrawiam. Czy zarządzanie samą pompą CO przez sterownik pokojowy jest dobre? Nie wiem jak St-40 reaguje na obniżenie temp. - moim zdaniem przy wychłodzeniu będzie uznawał kocioł za wygaszony i wyłączał jego prace. Wg twojego schematu podczas normalnej pracy sterownik pokojowy włączy pompę = na kotle spada temp. = kocioł włącza tryb pracy i jeżeli nie osiągnie swojej temperatury sterownik uzna, że kocioł jest wyłączony = stop pracy kotła. Normalnie pokojowy podłączony do sterownik kotła - powoduje uruchomienie pompy - zbyt duży spadek temp. na kotle powoduje czasowe zatrzymanie pracy pompy i jej wznowienie po osiągnięciu właściwej temp. przez kocioł. Wg twojego podłączenia takiej możliwości nie ma. Chyba, że .... kocioł ma znacznie więcej kW niż zapotrzebowanie lub ustawisz parametry sterownika znacznie wyżej niż będzie to wymagane do standardowej pracy. Mam nieco podobnie (podłogówka, dwie pompy i użytkuje drugi sterownik, poprzednio Rapid, obecnie eCoal) w obydwu przypadkach dwie pompy podłączone są szeregowo pod sterownik kotła, a on dopiero pod pokojowy - wszystko działa od kilku lat. Zastanów się, zawsze mogę nie mieć racji. Pozdro J Edytowane 12 Lipca 2011 przez JarekLub Cytuj