skod Opublikowano 27 Marca 2011 #1 Opublikowano 27 Marca 2011 Witam. Proszę o sprawdzenie poprawności wykonania schematu c.o pod względem działania . Dom ok 130 m/kw. Kocioł na paliwo stałe. 1 Cytuj
yozik Opublikowano 27 Marca 2011 #2 Opublikowano 27 Marca 2011 (edytowane) Zasilanie bojlera wepnij przed zaworem 4-D. Zawór zwr. przed bojlerem daj klapkowy to pompa ładująca będzie zbędna- grawitacja. Możesz też dać pompę ładującą wtedy będziesz miał kontrolę temp. bojlera ( o ile piec ma funkcję CWU ). Zwór różnicowy przy pompie CO zbędny chyba że wymyślisz jakiś patent na automatyczne otwieranie zaworu 4-D w razie zaniku prądu. Zwór 3-D na podłogówce termostatyczny. Obieg kotłowy zrób z fi 35, zawór 4-D 6/4, reszta może być 28. Edytowane 27 Marca 2011 przez yozik Cytuj
skod Opublikowano 28 Marca 2011 Autor #3 Opublikowano 28 Marca 2011 Yozik napisał ; Zwór różnicowy przy pompie CO zbędny chyba że wymyślisz jakiś patent na automatyczne otwieranie zaworu 4-D w razie zaniku prądu. A gdybym zastosował zawór klapkowy zamiast różnicowego. Czy w razie zaniku prądu grawitacja zadziała ? Cytuj
yozik Opublikowano 28 Marca 2011 #4 Opublikowano 28 Marca 2011 Problemem nie jest zawór różnicowy tylko zawór 4-D a raczej dławienie na nim które bywa znacznie większe niż na pompie. Cytuj
arekS Opublikowano 28 Marca 2011 #5 Opublikowano 28 Marca 2011 Zwróciłem uwage na zbiorniczek wyrównawczy. Napisałeś że powrót ma być do pieca i tu jest błąd bo wtedy stworzysz układ zamknięty który jest zabroniony w przy kotłach na paliwa stałe. Poprawnie musi on być wpięty do kanalizacjii by nadmiar wody wypłynoł a nie stworzyło sie ciśnienie w układzie Cytuj
Kadafi Opublikowano 29 Marca 2011 #6 Opublikowano 29 Marca 2011 A ja zwróciłem uwagę że w naczyniu jest rurka/odpowietrznik co z automatu robi że instalacja jest otwarta. Brakuje mi naczynia przeponowego na zasilaniu zimnej wody (do zasobnika) i zaworu bzp. Optymalnie było by zastosowanie pompy obiegi cwu (jak pisali wcześniej) sterowanej od temperatury. Przy źle działającym obiegu kotłowym - pompa kotłowa. Myślę że ilość odpowietrzników można zredukować - wystarczą te co są na ich końcach ( o ile są). Cytuj
skod Opublikowano 31 Marca 2011 Autor #7 Opublikowano 31 Marca 2011 No to może w ten sposób zrobić tą instalacje. Cytuj
Franek19 Opublikowano 31 Marca 2011 #8 Opublikowano 31 Marca 2011 Witam! Myślę, że rurki przelewowej nie można wpinać do instalacji c.o..Norma mówi nam wyrażnie,że nadmiar wody musi być odprowadzony do kanalizacji.Najlepiej nad umywalkę .Łatwiej wtedy kontrolować napełnianie ,uzupełnianie wody w inst. c.o..Jeśli podłączysz do instal. c.o. w przypadku zagotowania wody może okazać się ,że rurka odpowietrzająca / fi 15/ będzie za ciasna dla odprowadzenia mieszaniny wody i pary.Skutki: zalane mieszkanie,a co ze wsrostem ciśnienia ? -ja też nie wiem.Jest to napewno niebezpieczne. pozdrawiam! Cytuj
skod Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor #9 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Schemat poprawiłem : - naczynie przelewowe - dodany zawór na odcinanie instalacji na ciepłą wodę Cytuj
acidi Opublikowano 9 Kwietnia 2011 #10 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Ja bym dołożył jeszcze zawór bezpieczeństwa na ciepłej wodzie Ewentualnie jakiś zaworek w najniższym punkcie instalacji do spuszczenia z niej wody na wypadek modernizacji lub naprawy Cytuj
tsa Opublikowano 9 Kwietnia 2011 #11 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 z lewej strony masz 3 grzejniki na fi 15mm może lepiej przejdź z fi 28 na 18 mm a potem na fi 15mm. Cytuj
Franek19 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 #12 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Witam! Zdecydowanie za dużo odpowietrzników.Każdy grzejnik płytowy ma na wyposażeniu odpowietrznik.Chyba .że u Ciebie będą żeberkowe. Cytuj
Rumcajsik Opublikowano 19 Kwietnia 2011 #13 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Tu masz ogólny schemat, jak powinne wyglądać połączenia bojlera, podłogówki, grzejników - zaadoptowanie go do Twojej koncepcji to kwestia kilku minut. Z kolei tu masz zasady podłączenia wzbiorczego. Pozdrawiam. Cytuj
miniek15 Opublikowano 10 Października 2011 #14 Opublikowano 10 Października 2011 Witam wszystkich. Jestem nowym forumowiczem wiec oczywiście mam sporo pytań !!! Mam świeżo zrobioną instalację w nowym domu (około 220 m2 i kocioł Aqua Tech Duo 25 kW ze Stąporkowa). Wszystko mam zrobione praktycznie identycznie co w tym schemacie poza zaworem regulacyjnym (brak) oraz termometrami (brak) natomiast na każdej pętli podłogówki na powrocie mam RTL. Moje pytania: z pieca wychodzą kable z czujnikami temperatury 3 szt. (1 x czujnik temp. pompki podłogowej, 1 x czujnik temp. pompki c.o. oraz 1 x czujnik temp. pompki c.w.u.) zakończone miedzianymi skuwkami. Gdzie powinny być podpięte tzn. w którym miejscu dokładnie????? No i czy ten schemat jest ok czy jeszcze trzeba byłoby coś przerobić. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi