Czy Poprawny Schemat C.o

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Proszę o sprawdzenie poprawności wykonania schematu c.o pod względem działania .

Dom ok 130 m/kw.

Kocioł na paliwo stałe.

post-14180-0-78737000-1301236120_thumb.jpg

Opublikowano

Zasilanie bojlera wepnij przed zaworem 4-D. Zawór zwr. przed bojlerem daj klapkowy to pompa ładująca będzie zbędna- grawitacja. Możesz też dać pompę ładującą wtedy będziesz miał kontrolę temp. bojlera ( o ile piec ma funkcję CWU ). Zwór różnicowy przy pompie CO zbędny chyba że wymyślisz jakiś patent na automatyczne otwieranie zaworu 4-D w razie zaniku prądu. Zwór 3-D na podłogówce termostatyczny. Obieg kotłowy zrób z fi 35, zawór 4-D 6/4, reszta może być 28.

Edytowane przez yozik

Opublikowano
  • Autor

Yozik napisał ;

Zwór różnicowy przy pompie CO zbędny chyba że wymyślisz jakiś patent na automatyczne otwieranie zaworu 4-D w razie zaniku prądu.

 

A gdybym zastosował zawór klapkowy zamiast różnicowego. Czy w razie zaniku prądu grawitacja zadziała ?

Opublikowano

Problemem nie jest zawór różnicowy tylko zawór 4-D a raczej dławienie na nim które bywa znacznie większe niż na pompie.

Opublikowano

Zwróciłem uwage na zbiorniczek wyrównawczy. Napisałeś że powrót ma być do pieca i tu jest błąd bo wtedy stworzysz układ zamknięty który jest zabroniony w przy kotłach na paliwa stałe. Poprawnie musi on być wpięty do kanalizacjii by nadmiar wody wypłynoł a nie stworzyło sie ciśnienie w układzie

Opublikowano

A ja zwróciłem uwagę że w naczyniu jest rurka/odpowietrznik co z automatu robi że instalacja jest otwarta.

Brakuje mi naczynia przeponowego na zasilaniu zimnej wody (do zasobnika) i zaworu bzp.

Optymalnie było by zastosowanie pompy obiegi cwu (jak pisali wcześniej) sterowanej od temperatury.

Przy źle działającym obiegu kotłowym - pompa kotłowa.

Myślę że ilość odpowietrzników można zredukować - wystarczą te co są na ich końcach ( o ile są).

Opublikowano
  • Autor

No to może w ten sposób zrobić tą instalacje.

post-14180-0-19518000-1301597029_thumb.jpg

Opublikowano

Witam! Myślę, że rurki przelewowej nie można wpinać do instalacji c.o..Norma mówi nam wyrażnie,że nadmiar wody musi być odprowadzony do kanalizacji.Najlepiej nad umywalkę .Łatwiej wtedy kontrolować napełnianie ,uzupełnianie wody w inst. c.o..Jeśli podłączysz do instal. c.o. w przypadku zagotowania wody może okazać się ,że rurka odpowietrzająca / fi 15/ będzie za ciasna dla odprowadzenia mieszaniny wody i pary.Skutki: zalane mieszkanie,a co ze wsrostem ciśnienia ? -ja też nie wiem.Jest to napewno niebezpieczne.

pozdrawiam!

Opublikowano
  • Autor

Schemat poprawiłem :

- naczynie przelewowe

- dodany zawór na odcinanie instalacji na ciepłą wodę

post-14180-0-94929300-1301678394_thumb.jpg

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Ja bym dołożył jeszcze zawór bezpieczeństwa na ciepłej wodzie

Ewentualnie jakiś zaworek w najniższym punkcie instalacji do spuszczenia z niej wody na wypadek modernizacji lub naprawy

Opublikowano

z lewej strony masz 3 grzejniki na fi 15mm może lepiej przejdź z fi 28 na 18 mm a potem na fi 15mm.

Opublikowano

Witam!

Zdecydowanie za dużo odpowietrzników.Każdy grzejnik płytowy ma na wyposażeniu odpowietrznik.Chyba .że u Ciebie będą żeberkowe.

Opublikowano

Tu cocwuipodogowe.th.jpg masz ogólny schemat, jak powinne wyglądać połączenia bojlera, podłogówki, grzejników - zaadoptowanie go do Twojej koncepcji to kwestia kilku minut.

Z kolei tu schematpodczeniawzbiorc.th.jpg masz zasady podłączenia wzbiorczego.

 

Pozdrawiam.

  • 5 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam wszystkich. Jestem nowym forumowiczem wiec oczywiście mam sporo pytań !!!

Mam świeżo zrobioną instalację w nowym domu (około 220 m2 i kocioł Aqua Tech Duo 25 kW ze Stąporkowa).

Wszystko mam zrobione praktycznie identycznie co w tym schemacie poza zaworem regulacyjnym (brak) oraz termometrami (brak) natomiast na każdej pętli podłogówki na powrocie mam RTL.

Moje pytania: z pieca wychodzą kable z czujnikami temperatury 3 szt. (1 x czujnik temp. pompki podłogowej, 1 x czujnik temp. pompki c.o. oraz 1 x czujnik temp. pompki c.w.u.) zakończone miedzianymi skuwkami.

Gdzie powinny być podpięte tzn. w którym miejscu dokładnie????? No i czy ten schemat jest ok czy jeszcze trzeba byłoby coś przerobić.

post-33750-0-93066700-1318241443_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.