robmas3 Opublikowano 11 Lutego 2011 #1 Opublikowano 11 Lutego 2011 Witam... Posiadam kocioł na ekogrosze w układzie otwartym a za nim wymiennik płytowy i układ zamkniety z grzejnikami. Nie mam zaworu 3d ani 4d. Jak ustawić biegi pomp przed i za wymiennikiem ??? Która powinna działać szybciej a która wolniej ??? Z góry dzięki za pomoc... Cytuj
Marek Opublikowano 11 Lutego 2011 #2 Opublikowano 11 Lutego 2011 zacznij od minimalnych predkosci ,jesli to wystarczy do nagrzania pomieszczen to nie ma potrzeby szybciej przy tym zmierz jakie sa róznice temp na zasilaniu i powrocie po obu stronach wymiennika ... i wyciagaj wnioski przepływem po stronie pierwotnej mozna regulowac w pewnym zakresie ilosc ciepła przekazywana na druga strone kilka prób i dojdziesz do własciwych ustawien Cytuj
Robercikus Opublikowano 11 Lutego 2011 #3 Opublikowano 11 Lutego 2011 Jak ustawić biegi pomp przed i za wymiennikiem ??? Która powinna działać szybciej a która wolniej ??? Ja na obiegu kotłowym mam pompę ustawioną na 2 biegu, a za wymiennikiem na 1. To sprawia, że woda kotłowa nie wychładza się tak bardzo i powraca nieznacznie tylko chłodniejsza od wychodzącej... Jednak mam obieg dość krótki i kotłownia jest u mnie tzw ciepłym pomieszczeniem, zatem straty ciepła z powodu szybko krążącej wody nie są znaczące. Jak masz chłodną kotłownię, to nie polecam tego rozwiązania, jak ciepłą, to jak najbardziej. pozdr Robert G Cytuj
robmas3 Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor #4 Opublikowano 14 Lutego 2011 zacznij od minimalnych predkosci ,jesli to wystarczy do nagrzania pomieszczen to nie ma potrzeby szybciej przy tym zmierz jakie sa róznice temp na zasilaniu i powrocie po obu stronach wymiennika ... i wyciagaj wnioski przepływem po stronie pierwotnej mozna regulowac w pewnym zakresie ilosc ciepła przekazywana na druga strone kilka prób i dojdziesz do własciwych ustawien Zapytam jak laik... a która to strona pierwotna... ta na obiegu kotła ??? Cytuj
robmas3 Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor #5 Opublikowano 15 Lutego 2011 Ja na obiegu kotłowym mam pompę ustawioną na 2 biegu, a za wymiennikiem na 1. To sprawia, że woda kotłowa nie wychładza się tak bardzo i powraca nieznacznie tylko chłodniejsza od wychodzącej... Jednak mam obieg dość krótki i kotłownia jest u mnie tzw ciepłym pomieszczeniem, zatem straty ciepła z powodu szybko krążącej wody nie są znaczące. Jak masz chłodną kotłownię, to nie polecam tego rozwiązania, jak ciepłą, to jak najbardziej. pozdr Robert G Dzięki za zainteresowanie tematem... Pomieszczenie kotłowni mam cieplutkie... natomiast moj hydraulik ustawił mi pompe na obiegu kotłowym na 1 bieg a pompe na grzejniki na 2 bieg. Dodatkowo pompa na obiegu kotłowym jest troche słabsza od pompy idącej na grzejniki. Gdy sam zmniejszyłem bieg pompy "grzejnikowej" na 1 bieg to grzejniki miałem ciepłe tylko do połowy. Właśnie dlatego zastanawiam się nad zamontowaniem za wymiennikiem zaworu 3d lub 4d... ale czy to coś pomoże... Cytuj
Robercikus Opublikowano 15 Lutego 2011 #6 Opublikowano 15 Lutego 2011 Gdy sam zmniejszyłem bieg pompy "grzejnikowej" na 1 bieg to grzejniki miałem ciepłe tylko do połowy. A w czymś Tobie to przeszkadza...? Jak jest ciepło, to znaczy, że jest ok. Masz prawdopodobnie trochę przewymiarowane grzejniki i tyle. Woda wpływa i zanim zdąży przepłynąć przez grzejnik, zdąży się wychłodzić. Nie słyszałem o szkodliwości takiego funkcjonowania grzejników - u mnie też tak grzeją, a nawet jak już temp w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość, to ledwo letnia jest tylko gurna krawędź grzejnika, albo wręcz jest cały zimny... Ważne, że w pomieszczeniu jest ciepło ;-). Dziś rano u mnie za oknem było -23 stC, a większość grzejników albo w ogóle zimna, albo tylko górą ledwo letnia - w domu temp 19 stC. Za to węgla poszło więcej, niż zwykle. pozdr Robert G Cytuj
Robercikus Opublikowano 15 Lutego 2011 #7 Opublikowano 15 Lutego 2011 jest tylko gurna krawędź grzejnika, Przepraszam za 'orta' Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.