Opublikowano

Pompa raczej go doszczelnia na podciśnieniu.  Jest na to sposób: syfon na wypływie z ZB - wodę wypuści, powietrza nie wpuści :)

  • Odpowiedzi 373
  • Wyświetleń 119 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Witam. Wtrące trzy grosze. Kwestia wpięcia zbiornika jest załatwiona. Stawiam wszystkie wspomniane grosze, że naczynie podpięte na tym przekroju rury zadziała prawidłowo w każdej sytuacji nawet jeśl

  • Wywołam obużenie forumowiczów, ale fi 22 będzie OK. Obowiązkowo dodatkowy zawór bezpieczeństwa 1,5 bara.

  • Zawór bezpośrednio na kotle albo jak nie ma gdzie, to w ten 2-calowy trójnik wkręć jeszcze jeden (50/15) i na nim zamontuj zawór a dalej już do naczynia. fi 22 w miedzi w każdym sklepie znaczy to sam

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Jak ktoś mi wytłumaczy w jaki magiczny sposób na ZB pojawi się podciśnienie zdolne do jego otwarcia, to będę wdzięczny. I piwo wyślę...

Opublikowano

A wiec tak podam grzejniki w lewa strone te 5 ( 1-60x50,2-80x50 3-60x50,4-40x50,5-40x50 w prawo 8 szt 2 szt 40x50 2 szt 60x50 1 szt 40x50  3 szt 50x50 

Opublikowano

Jak ktoś mi wytłumaczy w jaki magiczny sposób na ZB pojawi się podciśnienie zdolne do jego otwarcia, to będę wdzięczny. I piwo wyślę...

ZB to nie odpowietrznik. Zresztą ciśnienie w układzie jest wyższe niz podciśnienie po stronie ssawnej pompy. Nawet gdyby teoretycznie było wyższe, to pompa doszczelni/zamknie ZB, a nie go otworzy :) 

Zatem piwa nie będzie .... ;(

Opublikowano

Panowie mam jeszcze pytanie jak kryzować grzejniki jeśli mam zwykle zaworki na zasilaniu dławiące i na powrotach na imbus 

Opublikowano

Hmm nie

mam wolnego takiego zaworka powrotnego bym zobaczył ile obrotu trzeba by był otwarty na 1/3 i na 1/2 

Opublikowano

Zamykasz na full, otwierasz na full licząc obroty. Dzielisz na dwa i zamykasz. Wychodzi 1/2 otwarcia. Jak podzielisz na trzy to wiadomo ile wyjdzie. 

 

To rzecz jasna nie przekłada się na odpowiednik przepływu, ale odniesienie jakieś jest (bardzo przybliżone, bo grzejniki w instalacji trójnikowej nie mają identycznych warunków pracy). Taką regulację to generalnie "na macanego" się robi.

Opublikowano

Pełne otwarcie to najczęściej 4-5 obrotów.

Opublikowano

Tak zrobię Dzięki ( tylko czy to czasem nie zmniejszy temperatury wody wracającej do kotla ?? gdy zdławię przepływ na powrocie )

Edytowane przez Podkarpacie

Opublikowano

Panowie przepraszam ze was tak mecze swoimi sprawami ale dziś nie byłem w pracy i tak mnie meczy ta instalacja ze łeb mały i mam jeszcze jedna sprawę która mi nie daje spokoju i prosił bym   o zweryfikowanie moich rozmyślań na załączonym zdjęciu zaznaczyłem na czerwono usuniecie trójnika z nad pompy i danie kolanka a potem dopiero trójnika z odpowietrznikiem ponieważ tak MI się zdaje ze ten odpowietrznik w tym miejscu nie działa ?? czy aby czasem woda pod ciśnieniem nie zamykała tego odpowietrznika ? i nie lepiej by było dac dopiero po kolanku ten trójnik by usunąć odpowietrznik z linii prostej strumienia wody Pozdrawiam

post-74084-0-38917600-1516028553_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Jak nie ma zbiornika wyrównawczego nisko to pompę można na powrocie założyć i zlikwidować ten odpowietrznik i zb. A dla sprawdzenia zb zaślepić korkiem może on szkodzi.

Opublikowano

Co wyście się na ten Zb uparli?

Przecież jego konstrukcja w żaden sposób nie puści nic w drugą stronę - czyli do środka instalacji, on tylko wypuszcza.

Odwrotnie niż moje pieski   ;)

post-18578-0-57831600-1516043098_thumb.png

Opublikowano

Odwrotnie niż moje pieski   ;)

 

Specjalna rasa musi być. Takie pieski bezpieczeństwa... Ciśnienie otwarcia furtki - 2,5 bara kiboli...

Opublikowano

Panowie przepraszam ze was tak mecze swoimi sprawami ale dziś nie byłem w pracy i tak mnie meczy ta instalacja ze łeb mały i mam jeszcze jedna sprawę która mi nie daje spokoju i prosił bym   o zweryfikowanie moich rozmyślań na załączonym zdjęciu zaznaczyłem na czerwono usuniecie trójnika z nad pompy i danie kolanka a potem dopiero trójnika z odpowietrznikiem ponieważ tak MI się zdaje ze ten odpowietrznik w tym miejscu nie działa ?? czy aby czasem woda pod ciśnieniem nie zamykała tego odpowietrznika ? i nie lepiej by było dac dopiero po kolanku ten trójnik by usunąć odpowietrznik z linii prostej strumienia wody Pozdrawiam 

Tu masz coś na ten temat::

http://www.instalator.pl/2015/08/usuwanie-powietrza-z-instalacji/

Może głupie pytanie - czy przy grzejnikach masz odpowietrzniki? -bo z tego co pisałeś wynika ze w całej instalacji masz tylko jeden odpowietrznik, który jak wynika masz   zamontowany w nieodpowiednim miejscu.

Edytowane przez henryk1953

Opublikowano

Grzejniki grzeją na całej powierzchni i wielokrotnie sprawdzałem tez czy niema powietrza w nich ale zawsze gdy sprawdzałem nie było wiec przyczyna inna dzis bede przerabiał umiejscowienie odpowietrznika i zobacze co bedzie

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

PS ( i własnie na tym rysunku umiejscowienia odpowietrznika co mi podałeś stronę ja mam odpowietrznik w miejscu smutnej buski dzięki za upewnienie mnie ze dobrze mysle o złym umiejscowieniu u mnie OD)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Podobno to pompa się zapowietrza, a ona jest przecież poniżej fragmentu z odpowietrznikiem. Tam przeniesienie odpowietrznika o 20 cm nic nie da. Już raz pytałem, ale odpowiedzi jednoznacznej nie było. Co się dzieje po "zapowietrzeniu" pompy? Grzejniki przestają grzać, czy po prostu słyszysz szum pompy ale układ grzeje?

 

Jeśli już to przerobić zasilenie pompy poprzez wstawienie separatora powietrza.

Opublikowano

Grzejniki grzeją na całej powierzchni i wielokrotnie sprawdzałem tez czy niema powietrza w nich ale zawsze gdy sprawdzałem nie było wiec przyczyna inna dzis bede przerabiał umiejscowienie odpowietrznika i zobacze co bedzie 

Kolego - ja na twoim miejscu zamontował bym odpowietrzniki ręczne do grzejnikow  ,to niewielki wydatek.Wtedy bedziesz pewny ze grzejniki są odpowietrzone - teraz to ci się wydaje.Przeniesienie tego odpowietrznika niewiele pomoże.

Opublikowano

PS ( i własnie na tym rysunku umiejscowienia odpowietrznika co mi podałeś stronę ja mam odpowietrznik w miejscu smutnej buski dzięki za upewnienie mnie ze dobrze mysle o złym umiejscowieniu u mnie OD)

 Prrr...wyhamuj. Jeśli piszesz o tym zaznaczonym czerwoną strzałką, to akurat ten nie jest winien, bo jest po stronie tłocznej pompy.

 

post-51897-0-87524900-1516105694_thumb.png

Opublikowano

Podobno to pompa się zapowietrza, a ona jest przecież poniżej fragmentu z odpowietrznikiem. Tam przeniesienie odpowietrznika o 20 cm nic nie da. Już raz pytałem, ale odpowiedzi jednoznacznej nie było. Co się dzieje po "zapowietrzeniu" pompy? Grzejniki przestają grzać, czy po prostu słyszysz szum pompy ale układ grzeje?

 

Jeśli już to przerobić zasilenie pompy poprzez wstawienie separatora powietrza.

Grzejniki grzeją bardzo dobrze i niema w nich powietrza 

Opublikowano

Kolego - ja na twoim miejscu zamontował bym odpowietrzniki ręczne do grzejnikow  ,to niewielki wydatek.Wtedy bedziesz pewny ze grzejniki są odpowietrzone - teraz to ci się wydaje.Przeniesienie tego odpowietrznika niewiele pomoże.

Grzejniki maja odpowietrzniki ręczne ale w nich powietrza niema grzeją na całej powierzchni 

Opublikowano

 Prrr...wyhamuj. Jeśli piszesz o tym zaznaczonym czerwoną strzałką, to akurat ten nie jest winien, bo jest po stronie tłocznej pompy.

 

attachicon.gifodpowietrznik.png

Wiem ze on nie jest winien ale jest w złym miejscu na wprost strumienia wody z pompy kolega Henryk 1953 podał mi stronę z instrukcja w jakim miejscu ma byc odpowietrznik i u mnie  jest w złym miejscu 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.