adasko1984 Opublikowano 9 Stycznia 2011 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witam Mam problem ze swiezo podlaczona instalacja mianowicie taki ze obieg wody jest bardzo slaby , na obiegu jest tylko jeden kaloryfer i pare metrow podlogowki ,instalacja powinna dzialac super ale tak niejest , zamieszczam fotke jak wyglada u mnie instalcja moze ktos zauwazy jakis blad .ps. wiem ze do zbiornika przelewowego powinna byc metalowa rura. Bardzo prosze o pomoc bo poprostu juz niewiem w czym problem. Pozdrawiam Adam foto1 foto2 Cytuj
vernal Opublikowano 9 Stycznia 2011 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witam, A ten fragment poziomy zasilania (foto 2) jest dobrze odpowietrzony? No i nie piszesz co słabo grzeje i jakieś konkrety lub opis przeprowadzonej obserwacji. Cytuj
automatyk Opublikowano 9 Stycznia 2011 #3 Opublikowano 9 Stycznia 2011 WitamMam problem ze swiezo podlaczona instalacja mianowicie taki ze obieg wody jest bardzo slaby , na obiegu jest tylko jeden kaloryfer i pare metrow podlogowki ,instalacja powinna dzialac super ale tak niejest , zamieszczam fotke jak wyglada u mnie instalcja moze ktos zauwazy jakis blad .ps. wiem ze do zbiornika przelewowego powinna byc metalowa rura. Bardzo prosze o pomoc bo poprostu juz niewiem w czym problem. Pozdrawiam Adam foto1 foto2 pompoa od podłogówki jest żle zamontiowana i pompy przewalacją prze siebie wodę bez żadnego pożytku pompe podłogówki trzeba zainstalować pomiecy belką rodzielacza podłogowki a zaworem z siłownikiem i bedzie działao jak trzeb a Cytuj
adasko1984 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor #4 Opublikowano 9 Stycznia 2011 a moglbys zaznaczyc to na zdjeciu i wrzucic , bo malo sie znam i jak niezobacze to nie zrozumiem :) Cytuj
Gość sarzyk Opublikowano 9 Stycznia 2011 #5 Opublikowano 9 Stycznia 2011 ja mimo ze sie nie znam to przy zaworze zwrotnym jest pex który zasila naczynie przelewowe czy aby pex moze byc?? i czy niue jest za cienki?? Cytuj
adasko1984 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor #6 Opublikowano 9 Stycznia 2011 co do pexa to wiem ze powinna byc zwykła rura , napisalem na poczatku, ale czy to moze miec wplyw na brak obiegu wody?? co do pompy niebieskiej na podlogowce to wczesniej jej niebylo ,obiegu rowniez. Na piecu ustawiem 55 stopni ,temperatura rosnie wysoko, wode wywala do zbiornika przelewowoego a w kaloryfer nie idzie , w podlogowke ledwo ledwo. Jak odpinam przewod powrotny od podlogi czy kaloryfera to nie z przewodow a z tego głownego powrotu do pieca idzie wysokie cisnienie zimnej wody, tak powinno byc?? Cytuj
vernal Opublikowano 9 Stycznia 2011 #7 Opublikowano 9 Stycznia 2011 a moglbys zaznaczyc to na zdjeciu i wrzucic , bo malo sie znam i jak niezobacze to nie zrozumiem :rolleyes: Kolega miał na myśli to, że tę niebieską pompę trzeba przesunąć w prawo tuż ZA zawór trójdrogowy (ten z drucikiem). Cytuj
bobek310 Opublikowano 9 Stycznia 2011 #8 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Spróbuj jeszcze zamknąć całkowicie zamknąć zawór między zasilaniem, a powrotem podłogówki. Drugim punktem wątpliwym może być niewłaściwy montaż zaworu zwrotnego tuż nad piecem (niewyraźnie widać). Cytuj
krisb Opublikowano 9 Stycznia 2011 #9 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witam Mam problem ze swiezo podlaczona instalacja mianowicie taki ze obieg wody jest bardzo slaby , na obiegu jest tylko jeden kaloryfer i pare metrow podlogowki ,instalacja powinna dzialac super ale tak niejest , zamieszczam fotke jak wyglada u mnie instalcja moze ktos zauwazy jakis blad .ps. wiem ze do zbiornika przelewowego powinna byc metalowa rura. Bardzo prosze o pomoc bo poprostu juz niewiem w czym problem. Pozdrawiam Adam Witam, jak ma się odpowietrzać odcinek pomiędzy kotłem, a resztą? Nie ma prawa, bo przez co?Zero odpowietrznika, a później rura w dół! Druga sprawa, to zamontowanie pompy do podłogówki jest złe, a zasilanie grzejników jest podsysane przez tą właśnie pompę, więc jak mają grzać? I trzecie pytanie, czy ta rzeczona, niebieska pompa nie zaciąga powietrza przez odpowietrznik? A i zbiornik przelewowy jest zainstalowany do góry nogami, takie mam wrażenie i brak w nim odpowietrzenia (fajki np.). To może tyle na dobry początek. Pozdrawiam. Cytuj
adasko1984 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor #10 Opublikowano 9 Stycznia 2011 krisb ktory odcinek miedzy kotlem a reszta ?? gdzie powinien byc odpowietrznik?? co do niebieskiej pompy to w ktorym miejscu powinna byc zamontowana ?? wogole pompa moze zassac powietrze z odpowietrznika ?? zbiornik przelewowy ma wejscie na dole i wyjscie otwarte u góry ,potrzebny na nim odpowietrznik?? Zostawiajac sam obieg kaloryfera tez niechce dzialac Bez podlogowki moja instalacja wyglada tak: schemat Objawy takie same na samym grzejniku Cytuj
grzeg Opublikowano 9 Stycznia 2011 #11 Opublikowano 9 Stycznia 2011 odpowietrznik ma zawsze być w najwyzszym punkcie.przenieś ten co masz do tego zaślepionego trójnika na zasilaniu za którym zaraz schodzisz kolankiem w dół. Cytuj
grzeg Opublikowano 9 Stycznia 2011 #12 Opublikowano 9 Stycznia 2011 tam gdzie wpiołes przelew do naczynia ma być odpowietrzenie a przelew nizej,w górnej cześci zbiornika.na forum o tym pełno Cytuj
krisb Opublikowano 9 Stycznia 2011 #13 Opublikowano 9 Stycznia 2011 krisb ktory odcinek miedzy kotlem a reszta ?? gdzie powinien byc odpowietrznik?? co do niebieskiej pompy to w ktorym miejscu powinna byc zamontowana ?? wogole pompa moze zassac powietrze z odpowietrznika ?? zbiornik przelewowy ma wejscie na dole i wyjscie otwarte u góry ,potrzebny na nim odpowietrznik?? Zostawiajac sam obieg kaloryfera tez niechce dzialac Bez podlogowki moja instalacja wyglada tak: schemat Objawy takie same na samym grzejniku Temat zbiornika był wałkowany do bólu na tym forum, musisz troszkę poszukać, generalnie podejście od kotła rurka minimum 1'' wewn. podłączasz od dołu, a odprowadzenie do przelewu z boku + "fajka" odpowietrzająca na przelewie! Ten zbiornik generalnie ma mało otworów i prawidłowe jego podłączenie jest troszkę trudniejsze! Tak, pompa może pociągnąć powietrze przez odpowietrznik, miałem w swoim domu osobiście taka sytuację, a naszukałem się jak głupi! NA rysunku podałem Ci przykładową lokalizację tego odpowietrznika! Jak byś na króciec wylotowy z kotła dał trójnik i z górnej części poprowadził rurę do zbiornika przelewowego, to kocioł odpowietrzałby się właśnie tą drogą, a Ty ma tam taka prowizorkę z tym zbiornikiem bezpieczeństwa, że aż strach. Cytuj
grzeg Opublikowano 9 Stycznia 2011 #14 Opublikowano 9 Stycznia 2011 odpowietrznik ma zawsze być w najwyzszym punkcie.przenieś ten co masz do tego zaślepionego trójnika na zasilaniu za którym zaraz schodzisz kolankiem w dół. wiesz co patrząc na to zdjecie to nie wiem czy ten trójnik to najwyzszy punkt,sprawdz pozimicą no i wydaje mi sie że tam na rogu komina ta rura jest jakby zaniżona co do reszty tego odcinka Cytuj
grzeg Opublikowano 9 Stycznia 2011 #15 Opublikowano 9 Stycznia 2011 kirsb chyba zaznaczył ci odpowiedni punkt Cytuj
adasko1984 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor #16 Opublikowano 9 Stycznia 2011 poprosze jeszcze o dokladne wyjasnienie jak powinno byc podlczone naczynie wzbiorcze , u mnie na wyjsciu z pieca przed pompa idzie do dolu zbiornika a z gory zbiornika jest puszczone luzem Cytuj
grzeg Opublikowano 9 Stycznia 2011 #17 Opublikowano 9 Stycznia 2011 jak to jest puszczone luzem,właśnie na zdjeciu tego nie widac.tak jak teraz masz przelew od góry to naczynie po napełnieniu jest pełne a nie powinno Cytuj
dorecho Opublikowano 9 Stycznia 2011 #18 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Kol.Adasko. Na pierwszy rzut oka /fot.2/ podłączyłbym naczynie wzbiorcze z poziomej rury - trójnik zakorkowany - w narożniku ściany / zaznaczył kol. Krisb, ale bliżej naczynia/ Jest możliwe ,że pozioma rura jest zapowietrzona - póżniej schodzi w dół- jest syfon , a tak odpowietrzenie byłoby prawidłowe- pewne! Dale popatrzymy.............. Pozdro Cytuj
adasko1984 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor #19 Opublikowano 9 Stycznia 2011 wczesniej tak byl podlaczony zbiornik ale z tego co sie dowiedzialem to niemoze byc za pompa a przy takim podlaczeniu tak wlasnie bylo i instalacja tez nie dzialala poprawnie Cytuj
orzech1976 Opublikowano 9 Stycznia 2011 #20 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Na jakim biegu masz ustawioną pompę od CO Na początek wyłącz pompę od podłogowego bo jest źle wstawiona i zamknij zawory odcinające ten obieg Sprawdź wtedy czy ten jedyny grzejnik dobrze grzeje (tylko ostrożnie pal bo to bardzo mały obieg, a piec masz chyba spory) Wyczyść jeszcze filtr przed pompką Jeszcze jest kwestia zaworu różnicowego ciekawe czy zamyka go pompka Trzeba wstawić odpowietrznik automatyczny w ten trójnik co niby było kiedyś naczynko podłączone na rurze zasilającej Co do naczynia czy na tym przelewie jest wstawiony jakiś trójnik który łączy je z atmosferą (bo nie widać tego na zdjęciu) jeżeli nie ma to musisz go wstawić bo nie napełnisz prawidłowo instalacji Jeżeli układ będzie odpowietrzony to powinien grzać Cytuj
adasko1984 Opublikowano 2 Lutego 2011 Autor #21 Opublikowano 2 Lutego 2011 Wracam do tematu . dzieki wszystkim za pomoc odpowietrznik zalozony ,podlogówka zakrecona , okazalo sie ze czerwona pompa ta nad piecem pracowala ale niepompowala wody , przelozylem ta od podlogowki i grzejnik zaczal grzac wkoncu :) teraz prosze o pomoc co dalej z ta podlogowka ?? na jednej pompce jest szansa ze wszystko pociagnie?? jak teraz podpiac podlogowke zeby hulała?? Cytuj
adasko1984 Opublikowano 2 Lutego 2011 Autor #22 Opublikowano 2 Lutego 2011 No niech ktos rzuci okiem :) Cytuj
adasko1984 Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor #23 Opublikowano 3 Lutego 2011 JESZCZE RAZ BARDZO PROSZE O POMOC JAK TERAZ PODLACZYC PODLOGOWKE ZEBY TO DZIALALO WSZYSTKO RAZEM ?? Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 3 Lutego 2011 #24 Opublikowano 3 Lutego 2011 Ogólnie instalacja jest że tak się wyrażę "spaprana" i niebezpieczna po pierwsze natychmiast powinieneś to poprawić 1. daj rurę stal. lub Cu pomiędzy najwyższym punktem instalacji a zbiornikiem wyrównawczym 2. zachowaj spadki na rurach od zbiornika do kotła 3. zbyt duża redukcja pomiędzy główną linią zas. a tym niby rozdzielaczem (on nie będzie działać jak podepniesz więcej grzejników) Cytuj
adasko1984 Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor #25 Opublikowano 3 Lutego 2011 to wkoncu zbiornik powinien byc podpiety przed pompa czy w najwyzszym punktcie ?? i oco chodzi z tymi spadkami?? podlogowka zadziala na jednej pompce?? jak ja teraz podpiac jezeli brakuje tej niebieskiej pompki?? Cytuj