Wyciek wody z instalacji odpowietrznikiem automatycznym

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich 

Dzisiaj zdarzyła mi się dosyć nietypowa sytuacja, domek piętrowy grzany cały dół, góra w remoncie, niedawno zakończyłem łazienkę i tak z 2 tygodnie grzałem również górę żeby zobaczyć jak to będzie się sprawować, drabinka 180cm i na powrocie kilka pętli podłogówki żeby nogi nie marzły 😛 jako że zrobiło się cieplej i nie ma sensu marnować opału na nie zamieszkałym jeszcze "kwadracie" zamknąłem zawór na zasilaniu na rozdzielaczu. Po powrocie z pracy w chacie zimno jeden grzejnik na dole tylko ciepły, piec w stanie czuwania więc idę na górę a tam kałuża i kapie z odpowietrznika na zasilaniu, cała woda wyleciała tym odpowietrznikiem automatycznym, czy ktoś może mi napisać co tu zaszło, z góry dzięki 

Układ zamknięty, naczynie przeponowe w układzie na rozgrzanym trzymałem 1,5 bar, po incydencie oczywiście spadło do 0

Opublikowano

Kolego najzwyczajniej w świecie masz jakieś zanieczyszczenia w instalacji C.O. 
Odpowietrznik się zablokował i doszło do wycieku.
Polecam zakupić odpowietrzniki które w przypadku zablokowania blokują wyciek wody.
 

Pozdrawiam,

Edytowane przez Lukas89

Opublikowano
  • Autor

Instalacja nowa to co zostało w stropach wypłukane ale fakt pewności nie mam że idealnie czysto, miał bym aż takiego pecha że w chwili zamknięcia zaworu akurat teraz musiał się przyblokować gdzie wcześniej woda przez niego płynęło i było ok. Myślałem że przez to że zamknąłem zawór wzrosło ciśnienie w naczyniu w jakiś sposób i odpowietrznik puścił nadmiar a później już poszło. Rozejrze się za tymi automatami blokującymi wyciek

Opublikowano

Nawet w nowej instalacji może trafić się jakiś syf, pakuły, lutowanie, pasta jest wiele możliwości.
W odpowietrzniku automatycznym znajduje się pływak, który przepuszcza pęcherzyki powietrza i zamyka się pod naporem wody. Jeśli w momencie pozbywania się powietrza jakieś zanieczyszczenie podejdzie pod pływak to już się niestety nie domknie i wtedy mamy taką sytuację jak w temacie. 

Opublikowano
  • Autor

Ok dziękuję za odpowiedź i rozwianie wątpliwości, instalacje odpowietrzyłem, zastosuje jeszcze raz ten manewr na dniach zobaczymy czy się powtórzy i dam znać  tym wątku

  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano
  • Autor

Wracam z odpowiedzią, lepiej późno niż wcale cytując klasyka 😄

Mieliście rację, kawałek pakuły z pastą dostały się do tego pływaka, wymieniłem na jakieś markowe włoskie, wrzucę jutro fotkę bo nie pamiętam nazwy już jakiś czas pracują i zero problemów 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.