Brak Lub Słaby Obieg Wody .pomocy! Fotka Instalacji

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

pompa powinna przepchnąć wodę w podłogówce o ile te zawory których tam dałeś masę będą pootwierane (swoją drogą po co ci ten zawór termostatyczny za zaw. mieszającym? - jest on zbędny i utrudnia tylko przepływ wody) Poza tym na tych trójnikach nie uciągniesz musi być rozdzielacz inaczej każdy nypel działa jak kreza i kieruje wodę po najmniejszej lini oporu czyli do pierwszego napotkanego odbiornika. Również sam rozdzielacz do podłogówki nie jest typowym rozdzielaczem stosowanym w takich przypadkach ,ale do rzeczy:

1 podaj średnice wew. rozdzielacza

2. średnice tych trójników (w rozdzielaczu który sam zrobiłeś)

3. powiedz ile docelowo ma być obwodów na grzejniki i na podłogówkę

4 czy masz jakiś zbiornik/wymiennik do c.w.u (musisz zastosować jakiś bufor inaczej gdy zabraknie prądu masz tam niezłą saunę

5. sprawdź poprawność zainstalowania zawory różnicowego

gdy odpowiesz na te pytania będę mógł ew. pomóc

post-13940-0-50775300-1296808076_thumb.jpg

  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 31 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano
  • Autor

Zawór roznicowy jest dobrze podpiety, wczesniej mialem tak podlaczony zbiornik jak zaznaczyles i powiedziano mi ze musi byc przed pompa. co do tego rozdzielcza ktory opisales ze wprzyszlosci niebedzie dzialac to niewazne bo nic tam dlugo niebedzie podpinane , chce zeby dzialal mi jeden kaloryfer ktory juz dziala i podlogowka ktora w tym momencie jest odcieta . i moje pytanie jest takie czy w miejscu w ktorym byla niebieska pompa do podlogi jak wstawie poprostu rure i odkrece zawory na podlege czy to bedzie dzialac . kaloryfer +podloga

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

w miejsce po pompie podlogowki wstawilem rure ale podlogowka niechodzi , slaby obieg , co dziwne po zdjeciu powrotu podlogowki woda w sumie ma jakies tam cisnienie ale duzo wieksze jest z listwy w ktora jest wkrecony powrot i dlatego pewnie chamuje obieg. co zrobic zeby wkoncu dzialalo??

Opublikowano

ten trójdrogowy otwórz(na początek) na full , a ten zawór pod nim zakręć

Opublikowano

Zakręć też na grzejnik, tak aby pompowało tylko w podłogę bo musisz się pozbyć powietrza. Jak już dobrze odpowietrzysz podłogę to uzupełnij wodę/płyn w naczyniu i możesz zacząć już regulować zaworem

Opublikowano
  • Autor

zrobilem tak jak piszecie ale kicha , termostat rozkrecony a na termometrze podlogi max 35 stopni , doplyw goracy ,powrot juz nie ;(

Opublikowano
  • Autor

ma ktos jakies pomysly czemu grzejnik grzeje jak glupi a podloga niechce ?? na tak malym obiegu powinno wszystko smigac a tu d..pa

Opublikowano

przelej dobrze tą petlę bo pewnie masz tam powietrze

Opublikowano

Otwórz delikatnie ten zawór spustowy na rozdzielaczu (powrót) i patrz czy "wypluwa powietrze" jednocześnie uzupełniaj wodę w instalacji po przelaniu ok 30l powinno być git.

Opublikowano

zrobilem tak jak piszecie ale kicha , termostat rozkrecony a na termometrze podlogi max 35 stopni , doplyw goracy ,powrot juz nie ;(

czegoś tu nie rozumiem 35st. to temp na powrocie z podłogi? jeżeli tak to jest ok po prostu daj jej się wygrzać. Jeżeli to temp zasilania to coś jest źle zmontowane lub układ jest mocno zapowietrzony (choć po zamknięciu grzejnika pompa powinna wypchnąć powietrze jeżeli jest drożność rur [czyt. nie jest załamana rurka] )

Opublikowano
  • Autor

35 stopni na zasilaniu podlogi , rurki niepozaginane bo sprawdzona droznosc wszystkich . dziwne jest to ze jak zdejme powrot podlogi z tego rozdzielacza to obieg jest boz przewodu leci woda ale z wyjscia rozdzielacza pod ktory wlasnie jest podlaczony ten powrot leci duzoooo wieksze cisnienie takze wydaje mi sie ze blokuje powrot podlogowki

Opublikowano

może ten 3d.blokuje przepływ,dobrze jest podłaczony?jak przelewałeś tę petlę to przy zakreconym zaworze od rozdzielacza powrotnego?

bo jesli nie to nie masz pewnosci czy tym zaworem spustowym wylewała sie woda tylko z petli czy może z powrotu kotła.jaką temp. ma rura przed 3.d.? zaworki na rozdzielaczach odkrecone?

Opublikowano

a nie zamale srednice rur bo przy piecu ok a dalej ...co 1/2 cala :blink:

Opublikowano

Zawór trójdrożny jest CHYBA! źle założony, to raz . Jest zamontowany w złym miejscu to dwa. Daj dokładniejszą fotkę aby było widać kierunki przepływu lub oznaczenia tego zaworu albo chociaż typ/model. Na próbę wepnij powrót z podłogówki do trójnika obok powrotu z grzejników powinno zacząć działać

Pompa powinna ZASYSAĆ przez zawór a nie w niego pchać lub inaczej najpierw zawór później pompa

post-13940-0-61074600-1297875992_thumb.png

Edytowane przez przemyslaw2ar

Opublikowano

może warto by zrobić tak zależnie od tego jaki to zawór mieszający

post-13940-0-99818700-1297878625_thumb.png

Edytowane przez przemyslaw2ar

Opublikowano
  • Autor

jutro podepne powrot z podlogowki obok powrotu grzejnika i sprawdze, niebieskiej pompy juz niema . problemem podlogowki jest to ze w powrot podlogowki z rozdzielacza idzie jakies tam cisnienie zimnej wody i blokuje obieg . niewiem czemu te cisnienie tam jest i niewiem jak sie go pozbyc

Opublikowano

Odepnij rozdzielacz od tego zaworu mieszającego i wepnij go osobno w powrót bo wali ci ciśnienie przez ten trójnik. ogólnie trochę tam namieszałeś, ale cóż człowiek uczy się całe życie i w szczególności na własnych błędach, których w twojej instalacji nie brakuje ;)

Opublikowano

a dlaczego zawór zakręcony? jak zachowuje się układ po odkręceniu? a tak w ogóle po co ten zawór pod mieszaczem?

Opublikowano
  • Autor

na poczatku jak dzisiaj rozpalilem i ten zawor byl rozkrecony to tak jakby goraca woda szla na skroty odrazu przez ten zawor i w powrot omijajac listwe rozdzielacza zasilajaca podloge , jak zakrecilem woda poszla w zasilanie podlogi ale jest tam za slabe cisnienie zeby poradzic sobie z woda zimna ktora plynie takze w powrot podlogowki i obieg praktycznie staje . zawor troche odkrecony to samo

Opublikowano

dlatego tez pompa powinna być za tym zaworem mieszającym co by zasysała ciepłą i zimną wodę mieszając je. A teraz to ci pcha w zawór i rozdziela wodę blokując przepływ.da się temu zaradzić ale trzeba by przerobić tą instalacje

Załączam propozycje przeróbki z uwzględnieniem zbiornika cwu jako bufor

post-13940-0-87361000-1297947276_thumb.png

Opublikowano

mógłbyś trochę wyjasnić ten schemat? np. czemu ma służyć podłączenie c.w.u. do zbiornika wyrównawczego?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.