DamianK87 Opublikowano 9 Września 2010 #1 Opublikowano 9 Września 2010 Witam Od paru fachowców dowiedziałem się ze można podłaczyć za pomocą zaworu mieszajacego, ogrzewanie podłogowe pod grzejnik CO. Czy ktoś tak już podłączał i czy faktycznie zdaje to egzamin? Pokój ma 17 m2 a całkowita długość przewodu PEX uzytego do podłogówki to 60 m. Zamieszcze zdjecie tego grzejika i najlepiej jakby mi ktoś mógł na to zdjecie nanieść schemat jak mam wpiąć podłogówke do instalacji CO. Aha dodam ze jest to CO grwaitacyjne ale przez cały czas ogrzewania i tak jest właczona pompa CO. Cytuj
DamianK87 Opublikowano 9 Września 2010 Autor #3 Opublikowano 9 Września 2010 A czy nie lepszym rozwiazaniem by był taki zawór? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Września 2010 #4 Opublikowano 9 Września 2010 Jest to zawór mieszający i wymaga dodatkowej pompy. Cytuj
baca350 Opublikowano 9 Września 2010 #5 Opublikowano 9 Września 2010 Nic bym nie dawał na powrocie. Ta podłoga i tak będzie grzała jak tyłek umarlaka. A wstawic zwykły termostat na zasilaniu grzejnika i heja! A za jakiś czas wyciąć precyzyjnie to wszystko , żelazo na dutki pomieniać, dutki na gorzałkę, a gorzałke wypić i spokój! I zacząc nowa instalację! Hej! Cytuj
tomekb Opublikowano 10 Września 2010 #6 Opublikowano 10 Września 2010 Witam ,popieram za długi obwód jak na rtl bez pompy, na dwoje babka wróżyła Cytuj
DamianK87 Opublikowano 15 Października 2010 Autor #7 Opublikowano 15 Października 2010 No i tak jak napisaliście podłogówka grzeje jak d**a trupa...:/ Ciepło czuć tylko na poczatku podłogówki tzn dwa pierwsze "zwoje" a dalej zimno.Sprawdzałem czy np nie jest zatkany PEX ,odkreciłem go na powrocie przed zaworem RLT i woda leci normalnie tyle ze zimna... Cytuj
tomekb Opublikowano 15 Października 2010 #8 Opublikowano 15 Października 2010 Witam jak podłaczyłeś równolegle podłogówkę z grzejnikiem to jeszcze ratuje Cię przydławienie grzejnika , (najlepiej zrób parę fotek to może coś podleczymy szału nie będzie ale może się coś uda zdziałać pozd Cytuj
DamianK87 Opublikowano 15 Października 2010 Autor #9 Opublikowano 15 Października 2010 Jesli chodzi Ci o to zeby np zakrecić zawór przed grzejnikiem i sprawdzić czy bedzie grzała lepiej to juz to sprawdzałem i niestety było tak samo. Pewnie teraz wypale z mega głupim pomysłem ale tak mi wpadło do głowy czy np jesli bym dał jakaś najmniejsza pompe na zasilaniu to nie zdało by egzaminu? Cytuj
tomekb Opublikowano 16 Października 2010 #10 Opublikowano 16 Października 2010 Witam ,pokaż pierwsze coś tam narobił ( fotki ,schemacik mile widziany) Cytuj
DamianK87 Opublikowano 17 Października 2010 Autor #11 Opublikowano 17 Października 2010 Ok jak tylko odbiore tel z serwisu to cykne jakieś fotki z tymi moimi modyfikacjami;) Cytuj
DamianK87 Opublikowano 18 Października 2010 Autor #12 Opublikowano 18 Października 2010 Ok dorwałem stary telefon i cyknąłem jako takie zdjęcie podłaczenia podłogówki pod grzejnik Cytuj
tomekb Opublikowano 18 Października 2010 #13 Opublikowano 18 Października 2010 Witam, pierwsze pytanie to czy dobrze przelałeś tą podłogówkę czy ten grzejnik jest podpięty do jakiegoś pionu i czy tylko ten grzejnik czy masz pompę przy piecu czy grawitacje ile metrów jest tej podłogówki jaką temperaturą próbowałeś tą podłogówkę pozdr Cytuj
grzeg Opublikowano 18 Października 2010 #14 Opublikowano 18 Października 2010 czy powrot tej podłogówki jest wpięty w powrót grzejnika przez zawór termostatyczny?dobrze widzę? jeśli tak to niema szans na grzanie.trza było ją wpiąć chociaż w te 3\4 zanim zredukowałes na1\2 do grzejnika a powrót gdzieś blisko kotła Cytuj
DamianK87 Opublikowano 18 Października 2010 Autor #15 Opublikowano 18 Października 2010 Witam, pierwsze pytanie to czy dobrze przelałeś tą podłogówkę czy ten grzejnik jest podpięty do jakiegoś pionu i czy tylko ten grzejnik czy masz pompę przy piecu czy grawitacje ile metrów jest tej podłogówki jaką temperaturą próbowałeś tą podłogówkę pozdr Ok po kolei :) 1 Wiec powiem Ci ze podłogówke zalewałem już po podpieciu do instalacji, zalewałem powoli. 2 Jest to instalacja CO grawitacyjna wspomagana pompa przy piecu a przed tym grzejnikiem jest jeszcze podłaczony grzejnik w kuchni 3 ułozone jest 60 metrów podłogówki 4 próbe robiłem paląc w piecu max do 60 stopni Cytuj
DamianK87 Opublikowano 18 Października 2010 Autor #16 Opublikowano 18 Października 2010 czy powrot tej podłogówki jest wpięty w powrót grzejnika przez zawór termostatyczny?dobrze widzę? jeśli tak to niema szans na grzanie.trza było ją wpiąć chociaż w te 3\4 zanim zredukowałes na1\2 do grzejnika a powrót gdzieś blisko kotła Powrót podłogówki jest wpiety do powrotu grzejnika przez zawór RTL hertza. Jakbym miał taka mozliwość zeby ja wpiąć do kotła to bym tak zrobił,ale niestety nie mam zamiaru przekuwać sie przez cały dom, przynajmniej na razie. Cytuj
tomekb Opublikowano 19 Października 2010 #17 Opublikowano 19 Października 2010 Witam , trudno tak doradzać jak coś jest już na początku źle wykonane , ale próbuj zakręcić wszystkie grzejniki na tym pionie tem na piecu 50 st , czas 2 godziny pompa włączona na 3 zobaczymy co się będzie działo .Jak ruszy możesz delikatnie odkręcać grzejniki (napewno jak ruszy trzeba będzie założyć na grzejniki zawory nastawne.pozdr Cytuj
DamianK87 Opublikowano 14 Listopada 2010 Autor #18 Opublikowano 14 Listopada 2010 Witam, powracam z tematem mojej podłogówki, niestety nie mam na wszystkich grzejnikach zaworów *jest to stara instalacja CO i nie wiem czemu nikt nie powstawiał zaworów przy grzejnikach) i teraz mam takie pytanie czy mogę spróbować dodatkowo "napędzić" podłogówke wstawiajac na jej zasilaniu (zaraz za zaworem kulowym ) pompe CO np 25-40? Cytuj
DamianK87 Opublikowano 15 Listopada 2010 Autor #19 Opublikowano 15 Listopada 2010 Może ktoś mi podpowiedzieć czy taki "plan" może wypalić? Cytuj
tomekb Opublikowano 16 Listopada 2010 #20 Opublikowano 16 Listopada 2010 Witam , łatwiej by było gdybyś założył chociaż po jednym zaworze na tych grzejnikach i tak je pokryzował aby równo wszędzie płyneła woda bo tu jest właśnie problem że woda płynie tam gdzie ma najmniejszy opór czyli u Ciebie przez grzejniki i wraca do kotła .Jeśli chodzi o pompe to pewnie wystarczyła by jakaś mała taka nawet do cwu do tego jakieś sterowanie bo jak RTL się zamknie to pompa będzie mielić wodę , ale może się wtedy okazać że grzejniki przestaną grzać , więc proponuję pierwsze założyć zawory na grzejniki.pozdr. Cytuj
DamianK87 Opublikowano 16 Listopada 2010 Autor #21 Opublikowano 16 Listopada 2010 Dzieki za podpowiedz, musze przemyśleć ktorym sposobem rozwiązać ten problem, nie ukrywam ze dla mnie prościej było by wstawić tą pompe...Pozdrawiam Cytuj
Martin_RK Opublikowano 16 Listopada 2010 #22 Opublikowano 16 Listopada 2010 WITAM ja mam takie rozwiązanie podłogówki na kuchnie przedpokoju i łazienkę, jest to wszystko wpięte w pion - kaloryfera z tym ze przed wejściem jest zamontowana mała pompa chodzi na pierwszym biegu i jest w miarę ok kaloryfer łazienkowy gorący a podłogówka przy niskiej temperaturze zasilania w połowie ciepła reszta letnia, dopiero jak dogrzeje piec to jest całość gorąca Cytuj
DamianK87 Opublikowano 17 Listopada 2010 Autor #23 Opublikowano 17 Listopada 2010 Aha czyli mówisz ze takie rozwiazanie zdaje egzamin:) Cytuj
szakallo Opublikowano 8 Września 2011 #24 Opublikowano 8 Września 2011 Przeglądam temat podłączenia podłogówki pod grzejnik i zastanawiam się czy nie lepiej podłączyć obiegu podłogi pod wyjście z grzejnika jako kontynuację odpływu ? Jak myślicie grzejnik przestanie grzać? czy po prostu podłoga będzie zimna? Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 13 Września 2011 #25 Opublikowano 13 Września 2011 dobrze kombinujesz ;) u matki jest tak w łazience i ślicznie sobie to lata trzeba jednak rurki ułożyć w slimak a nie w meandre. Konieczne jest zastosowanie zaworu 3D przy kotle aby podnieść temp. powrotu. Max temperatura na kotle to 65*! Rurki daj co 20 cm aby nie przegrzać podłogi. Jednak mimo wszystko jest to rozwiązanie nie pozbawione wad Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.