Darekas Opublikowano 11 Czerwca 2010 #1 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Po wykonaniu próby ciśnieniowej i odpowietrzeniu instalacji podłogówka została zalana wodą pod ciśnieniem 4 bar. W trakcie wylewania wylewki z miksokreta czyli mieszanką półsuchą obserwowałem stopniowy powolny wzrost ciśnienia w instalacji ogrzewania podłogowego. Po wylaniu całości wylewki wszystkiego razem jest ok. 100m2 ciśnienie na manometrze wzrosło do 7bar czyli aż o 3 jednostki!!!. Czy to jest normalne zjawisko czy niestety ale powinienem się martwić. Co mogło spowodować aż taki duży wzrost ciśnienia. Pod wodą jest tylko instalacja ogrzewania podłogowego pozostała instalacja np grzejniki nie są pod wodą bo cała instalacja nie jest jeszcze skończona. Wylewki były robione tydzień temu po dwóch dniach ciśnienie zaczęło powoli spadać ale teraz w te upały znowu wzrosło do 8,5 bar. Jadę zaraz upuścić wodę bo trochę mnie to wszystko martwi. Czy taki wzrost ciśnienia po wylania wylewki to jest normalne zjawisko. Podłogówka była bardzo dobrze odpowietrzona. Cytuj
Dale Opublikowano 11 Czerwca 2010 #2 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Na chłopski rozum: większy nacisk = większe ciśnienie Cytuj
adamasz Opublikowano 11 Czerwca 2010 #3 Opublikowano 11 Czerwca 2010 I jak jastrych wiąże to się kurczy - czyli ściska rurki w sobie... A może PT Instalatorzy coś podrzucą :) Cytuj
tomekb Opublikowano 12 Czerwca 2010 #4 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Witam ,jaka rura została użyta do tej podłogówki ? Cytuj
Mecenas Opublikowano 12 Czerwca 2010 #5 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Czy to jest normalne zjawisko czy niestety ale powinienem się martwić. Co mogło spowodować aż taki duży wzrost ciśnienia. Temperatura. Cytuj
baca350 Opublikowano 12 Czerwca 2010 #6 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Jastrych jest na bazie gipsu, a ten pęcznieje wiążąc i to wszystko. I sie grzeje! Nie masz innych problemów?? Cytuj
baca350 Opublikowano 12 Czerwca 2010 #7 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Sprawdź co to za jastrych, musi co gipsowy. Cytuj
pikuś Opublikowano 12 Czerwca 2010 #8 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Temperatura betonu podczas wiązania rośnie i to spowadowało wzrost ciśnienia wody w rurach. A propo - pogratulować skutecznego odpowietrzenia instalacjii. Gdyby pozostało trochę powietrza to wzrost ciśnienia byłby mniejszy. Cytuj
Darekas Opublikowano 13 Czerwca 2010 Autor #9 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Już spieszę z odpowiedziami. Niestety czasowo byłem odcięty od netu. Rura to Kisan (ta biała nie czerwona) Wg firmy Kisan żaden ucisk betonu nie powinien powodować wzrostu ciśnienia ale może to powodować większa temperatura wody. Wylewka nie jest gipsowa ale cemetnowa z miksokreta. Być może za za wszystko odpowiadał manometr. Jak spuszczałem wodę na rozdzielaczu to miałem już 10bar Potem 1,5bar. Jedyne co mnie zaciekawiło to spadek z 10 bar do 1.5 bar spowodowało upuszczenie bardzo niewielkiej ilości wody dosłownie około 20-40ml wody. Teraz jest nowy manometr i wskazuje od 3,8 do 4,5 bar Cytuj
pawelfi Opublikowano 13 Lipca 2010 #10 Opublikowano 13 Lipca 2010 Witam Za to odpowiada nic innego jak wzrost temperatury. Woda w podłodze miała jakieś 20 stopni przed zalewaniem. Zaczęli zalewać i cement zaczął wiązać. Jak cement wiąże to wydziela ciepło. Rurki i woda w nich nagrzały się do około 40 stopni i wzrosło ciśnienie wody. To dlatego też jak masz bojler z ciepłą wodą to musisz mieć naczynie przeponowe. Albo przy centralnym ogrzewaniu musisz mieć naczynie przeponowe które odbierze nadmiar ciepłej wody podczas rozgrzewania. Ale to powinien wiedzieć nie tylko instalator podłogówki ale i goście od wylewek. Cytuj
vernal Opublikowano 13 Lipca 2010 #11 Opublikowano 13 Lipca 2010 Z tymi gościami od wylewek to trochę chyba przesadziłeś :D No, może jak wylewałby Guitar... Pozdrawiam, Cytuj
pawelfi Opublikowano 13 Lipca 2010 #12 Opublikowano 13 Lipca 2010 Nie przesadziłem tylko założyłem że robią wylewkę nie pierwszy raz więc mogłoby im się zdarzyć, że już wcześniej ktoś się o to pytał itd. Poza tym to jak lałem stropy to kierowca gruszki wiedział o betonach i wiązaniu całkiem sporo.... po prostu jak już woził kilka lat ten beton to chciał przynajmniej kilka ciekawostek o nim wiedzieć. Ale masz rację.... teraz dosyć ciężko o fachowca który by wiedział coś na temat tego co robi.... Cytuj
JarekLub Opublikowano 13 Lipca 2010 #13 Opublikowano 13 Lipca 2010 Hej, Sorki, że "dolewam oliwy", ale czy 4bar w instalację podłogówki to nie za wiele? U mnie z naczyniem pracuje od 1,9 do 2,4 - tak około, przy wzrostach temp. od 24 - 66*C. Jak na mój gust, potrzebujesz naczynka, ale i tak chyba 4bar to za dużo, ale jestem w ciśnieniach laikiem (na mojej powyżej 5 włącza się zawór bezpieczeństwa na zamkniętej instalacji). pzdr. Cytuj
krisk Opublikowano 13 Lipca 2010 #14 Opublikowano 13 Lipca 2010 Chłopie - fachowiec Ci to wszystko doradzał i zrobil... Tera to pewnie bedziesz wszystko rozbierał Max cisnienie dla rur PEX to 6 barów max cisnineia Jeżeli to już przekroczyeś to słowo że pojawiły się mikropęknięcia które z temperatura się pogłębią Nigdy 0,4 przed zalaniem - max 0,3 MPa a grubość wylewki pewnie też fachowiec określił Fachowiec zabłysnoł a Ty straciłeś /porozmawiaj z nnim bo to powinien byc jego problem aby powiedzieć Tobie że to ciśninie trzeba pilnować na tym poziomie....../ Dlaczego Ci co mają nie pytają się tych co to wiedzą Wiem Ci co mają chcą zapłacić mniej i zawsze mają wielu doradzających fachowców Dlaczego to trafiło na Ciebie Pozdrawiam PS Ku.. denerwujące jak już coś takiego się wydarzy i kolejne wydane pieniądze czas i może następny fachowiec.... Wyraznie napisane: http://www.muratordom.pl/gotowe-rozwiazani...o,147_4150.html Podkreśle - NIE PRZEKRACZA 0,6 - to również maksymalne ciśnienie próby Poczytaj to włosy wypadną... http://www.e-instalacje.pl/pdf/ogrzewanie_...owych_Kisan.pdf Szkoda że to jż po fakcie Cytuj
Darekas Opublikowano 30 Września 2010 Autor #15 Opublikowano 30 Września 2010 No jak to przeczytałem do włosy wypadają. Dopiero teraz przeczytałem Twój wpis i trochę mi szczęka opadła. Wcześniej myślałem że nikt nie pisał w tym wątku. Czy prawdą jest to co pisał krisk że wysokie ciśnienie w trakcie wylewania wylewki mogło spowodować uszkodzenie rury Pex. Maksymalne ciśnienie robocze dla rury Pex Kisana rzeczywiście jest O,6 MPa ale chyba rura ma jakiś zapas i chwilo wytrzymuje większe ciśnienia? Cytuj
Darekas Opublikowano 1 Października 2010 Autor #16 Opublikowano 1 Października 2010 Nikt nie uspokoi moich skołatanych nerwów wpisem kriska Cytuj
kotłowy Opublikowano 1 Października 2010 #17 Opublikowano 1 Października 2010 Witam Wg mnie Twój przypadek to można zakwalifikować jako rura biała do zimnej wody ,bo z opisu nie wynika ,że grzałeś tą świeżą podłogę .A taka rura jest do 1MPa .Więc śpij spokojnie. Cytuj
vernal Opublikowano 1 Października 2010 #18 Opublikowano 1 Października 2010 No jak to przeczytałem do włosy wypadają. Ja też to przeczytałem, potem Twoje wpisy i jakoś mi włosy nie wypadają. :D Jedynie mi wpadło do głowy, że jeśli instalacja jest nadal szczelna, to nie jest źle. Ale rzeczywiście, trochę niezgodnie z zaleceniami zadziałałeś. To moim zdaniem może skrócić zakładany czas działania o jakieś 10 lat! To by wychodziło, że będziesz się musiał zacząć martwić już za jakieś 40 lat. Ciśnienie robocze jest zawsze mniejsze od max ciśnienia dopuszczalnego. Jak to napisał Baca "Chłopie, nie masz innych zmartwień?". ;) A już tak całkiem na poważnie. Forum to wolna wymiana myśli (nawet widzę, że Marcin mało co interweniuje ostatnio ;) ). Nie bierz sobie tak do serca każdego zdania tu napisanego. W tej sprawie po prostu zadzwoń do producenta rur, bo widzę, że masz z nim kontakt, i zapytaj. Odpowiedź możesz tu oczywiście wpisać, to się razem pośmiejemy (albo i nie). Pozdrawiam. Cytuj
Darekas Opublikowano 1 Października 2010 Autor #19 Opublikowano 1 Października 2010 WitamWg mnie Twój przypadek to można zakwalifikować jako rura biała do zimnej wody ,bo z opisu nie wynika ,że grzałeś tą świeżą podłogę .A taka rura jest do 1MPa .Więc śpij spokojnie. Rzeczywiście trochę się uspokoiłem bo instalację mam zrobioną białą rurą Kisan PEX-AL-PE 80 a ta ma 1 Mpa. Podłogówki oczywiście nie grzałem ciśnienie wzrosło tylko w trakcie wylewania jastrychu. A to co pisał krisk czyli O,6 MPa to dotyczy rury Kisan ale czerownej. Chociaż tutaj Rury Kisan raz jest podane ciśnienie 0,6 Mpa dla ogrzewania podłogowego a 1 Mpa dla ciepłej wody. Nie bardzo rozumiem czemu jest taka różnica. Cytuj
Darekas Opublikowano 1 Października 2010 Autor #20 Opublikowano 1 Października 2010 W tej sprawie po prostu zadzwoń do producenta rur, bo widzę, że masz z nim kontakt, i zapytaj. Odpowiedź możesz tu oczywiście wpisać, to się razem pośmiejemy (albo i nie). Pozdrawiam. Jak dzwoniłem to sami nie wiedzieli czemu ciśnienie przy wylewaniu aż tyle wzrosło. Prawdopodobnie była to zasługa bardzo dobrego odpowietrzenia podłogówki. Dostałem również odpowiedź że nic się nie powinno stać ale lepiej zmniejszyć ciśnienie. To tyle odpowiedzi producenta. Jak widzisz nie daję ona wcale 100% pewności. Cytuj
vernal Opublikowano 1 Października 2010 #21 Opublikowano 1 Października 2010 Trzeba im przedstawić teorię mikropeknięć i spytać o badania w tym kierunku - niech podadzą jakieś wykresy, wyniki itp. ;) Jeśliby jednak coś mieli w jakimkolwiek języku, to dawaj tutaj - adamasz przetłumaczy i będzie jasne. Pozdrawiam. Cytuj
Darekas Opublikowano 1 Października 2010 Autor #22 Opublikowano 1 Października 2010 Mówisz poważnie czy jaja sobie robisz? ;) Cytuj
vernal Opublikowano 1 Października 2010 #23 Opublikowano 1 Października 2010 Jak daję taki znaczek: ;) , to na wszystko, co było przed nim popatrz z przymrużeniem oka. Reszta na poważnie. Cytuj