Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Znajomy poprosił mnie o podłączenie mu pieca z podajnikiem na ekogroszek w nowo kupionym i wyremontowanym domu. Piec firmy Landzberg ze Starogardu Gdańskiego (raczej nieznany). Producent pieca narzuca w gwarancji układ otwarty jednak znajomy chce naczynie przeponowe, które już kupił a na gwarancji mu nie zależy. Mam pytanie dlaczego niektórzy producenci narzucają układ otwarty? Czy mogłoby się coś stać z takim kociołkiem w układzie zamkniętym? Pytam bo nie jestem zbyt doświadczony w tym temacie.

A wogóle to ktoś słyszał o piecach Landzberg? Pozdrawiam

Opublikowano

Może i znajomemu nie zależy na gwarancji - jego sprawa ale chyba życie ważniejsze niż jakieś swoje wymysły.

Układ otwarty i koniec.

Przykład - uszkodzeniu ulega czujnik temperatury podajnika ( sterownik wypycha węgiel z podajnika "mysląc" że jest w nim płomień - wysoka temperatura), na dworze panuje wichura (mimo że wentylator nie pracuje, pompy też - stan alarmu) silny wiat powoduje rozpalenie wypchniętej sporej ilości węgla i zagotowanie wody w kotle.

Tak właśnie było u mnie - przykład autentyczny. Po 4 latach użytkowania kotła ten jeden raz zagotowała mi sie woda w układzie i nie wyobrażam sobie co by było jak bym miał instalacje zamkniętą zabezpieczona przeponówką i zaworem który nie koniecznie by zadziałał.

 

A powiedz skoro nie jesteś doświadczony i nie mając podstawowej wiedzy na temat naczynia otwartego jak Ty chcesz podłączyć ten kocioł - metoda prób i błędów. Obyście ze znajomym nie skonstruowali "latającego" kotła.

 

Mimo to życzę powodzenia kiedyś musi być ten pierwszy raz - proponuje duuużo czytać a na forum o zabezpieczeniu kotła na paliwo stałe są tony informacji.

Opublikowano

Z układem otwartym sobie poradzę. Powiedziałem znajomemu że albo otwarty albo wcale się nie podejmuję.

Ale dlaczego niektórzy producenci narzucają układ otwarty-pytam z czystej ciekawości.

A o tym piecyku w/w ktoś słyszał?

Opublikowano

witam.co do układu zamkniętego t polskie przepisy zabraniają montawania kotłów co w układzie zamkniętym z nacz. przeponow.a otaki,m kociołku nic nie słyszłem

Opublikowano

przeczytaj na stronie głównej forum

Kotłownia dla kotła na paliwa stałe

Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie z...

Tam dowiesz się wszystkiego.

Oraz

Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów

Opublikowano

Bomby to bym sie nie bał, bo zabezpieczeń można zastosować wiele.

 

Zobacz po pierwsze jakie jest max ciśnienie robocze tego kotła. Jak 1,5 bara to trochę mało.

Po drugie kocioł może być wykonany w taki sposób, że jest mało odporny na zmiany cisnienia w układzie (wtedy pracuje i może popuszczać na spawach, jest przecież "kwadraciakiem").

W układzie otwartym ciśnienie jest w miarę stałe a w zamkniętym się niestety zmienia.

Powyginaj kawałek stali wielokrotnie w tę i z powrotem, to zobaczysz co się stanie.

 

Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.