loch Opublikowano 17 Kwietnia 2010 #1 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Witam Mam nietypową sytuację: do jednego mieszkania należą dwa podmieszkania z osobnymi wejściami. Podmieszkania mają niezależne wejście. Zainstalowany mam regulator pokojowy Auraton 2005 w jednym z podmieszkań - niestety, to drugie podmieszkanie b. często jest niedorzane - gdy przeniosłem czujnik do drugiego, to pierwsze często bywało niedogrzane... Czy jest możliwość umiejscowienia dwuch regulatorów pokojowych, po jednym w podmieszkaniu, by tak dawały sygnał, aby obojętnie, gdzie było zapotrzebowanie na grzanie, by dawało taki sygnał? Pozdrawiam Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 17 Kwietnia 2010 #2 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Oczywiście że możesz zastosować 2 regulatory podłączone pod wspólną złączkę. Jednak takie rozwiązanie będzie działało w ten sposób, że w przypadku załączenia się któregokolwiek regulatora oba mieszkania będą ogrzewanie, co może - ale nie musi - prowadzić do przegrzewania pomieszczeń. Wtedy będzie trzeba zastosować zawory termostatyczne przy grzejnikach lub rozdzielić obiegi z zastosowaniem np. elektrozaworów. Cytuj
loch Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor #3 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 ... możesz zastosować 2 regulatory podłączone pod wspólną złączkę Dzięki za szybką odpowiedź. Na kaloryferach są zawory termostatyczne, więc będą ograniczać dopływ wody i mieszkania nie będą przegrzewane. Z tego, co napisałeś wywnioskowałem, iż wystarczy zmostkować przewody od regulatorów i poprowadzić do sterownika? Nie zepsują się regulatory, gdy obydwa będą załączone, bądź będą naprzemiennie? regulator 1 =====|| ||========== sterownik regulator 2 =====|| Pozdrawiam Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 17 Kwietnia 2010 #4 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Wystarczy zmostkować tak, jak pokazałeś poglądowo. Tu nie ma się co zepsuć - programatory załączają obwód poprzez wbudowany mały przekaźnik, a kocioł traktuje wejście załączone jako 'grzej'. Takie układy, choć z pozoru niezbyt prawidłowe, bardzo dobrze i bezawaryjnie funkcjonują w połączeniu z głowicami termostatycznymi. Cytuj
loch Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Autor #5 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Sprawdziłem dokładnie i w pomieszczeniu jest "Euroster 2000". Takie urządzenie także będzie można podpiąć drugie, jak opisałem w jednym z postów? Pozdrawiam Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 26 Kwietnia 2010 #6 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Można i każde inne urządzenie pod warunkiem, że będzie to programator z wyjściem przekaźnikowym załącz-wyłącz ( przełącz ). Cytuj
baca350 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 #7 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Panowie! To 2 grzyby w barszcz! Jak termostaty to po co sterowniki??? Ustawic na 20-21 stC na 24h i z głowy. Chodzi wam o wątpliwe obniżenie temp. nocą?? Oszczędności nocne sa znikome. H. Cytuj
vernal Opublikowano 26 Kwietnia 2010 #8 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 No właśnie, Baca słusznie tu zwrócił uwagę na pewien niuans związany z budową Twojego układu. Bo jeżeli termostat pokojowy służy do załączania źródła ciepła na cały dom, to nieważne gdzie go umieścisz, zawsze to samo podmieszkanie będzie cieplejsze od drugiego. Jednym słowem nie może zaistnieć taka sytuacja, że po przeniesieniu termostatu, cieplejsze podmieszkanie stało się nagle zimniejszym. Co najwyżej będzie PRZEGRZANE. W takim przypadku zainstalowanie drugiego termostatu nie ma żadnego sensu. Jeśli jednak termostaty potrafią załączać 2 osobne punkty układu odpowiedzialne za grzanie poszczególnych podmieszkań to napisz że tak jest i jak to jest zrealizowane. Wtedy można myśleć o drugim termostacie pokojowym. Pozdrawiam. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 26 Kwietnia 2010 #9 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Bardziej właściwe byłoby mieć pogodówkę z zaworem mieszającym i zawory termostatyczne grzejnikowe. Jeszcze lepszy dwa niezależne układy z podmieszaniem (pogodowe). Ale to możne być bardzo drogie rozwiązanie. Ale ma to swoje zalety. Regulator mieszkaniowy to najgorsza opcja, której nie polecam. Cytuj
vernal Opublikowano 26 Kwietnia 2010 #10 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Bardziej właściwe byłoby mieć pogodówkę z zaworem mieszającym i zawory termostatyczne grzejnikowe. Jeszcze lepszy dwa niezależne układy z podmieszaniem (pogodowe). Ale to możne być bardzo drogie rozwiązanie. Ale ma to swoje zalety. Regulator mieszkaniowy to najgorsza opcja, której nie polecam. No tak, racja. Zwłaszcza przy nowej instalacji. Termostat pokojowy jest jednak tanią alternatywą dla drogich termostatów na każdym grzejniku (no i ładnie współpracuje z pogodówką). Pozdrawiam. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 26 Kwietnia 2010 #11 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Ale często kończy się niedogrzaniem części pomieszczeń, lub ich przegrzewaniem. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.