Sezon ogórkowy dla forum, ale jestem w trakcie montażu 2 pc w drugim budynku. Zdecydowałem sie na montaż bufora na powrocie szeregowo.

Dom z podłogówką i dwoma klimakonwektorami.

Chcę tak zrobić, żeby "obskoczyć" wbudowaną pompą obiegową pc "zasilanie" podłogówki. 

 

Na co zwrócić uwagę przy okazji takiego układu?

Opublikowano

1. Pojemnosc zbiornika nie za duza i co gorsze nie za mala

2. Krocce po przekatnej

3. Zawor madmiarowo-upustowy montaz i regulacja.

Opublikowano

Zawór nadmiarowo upustowy jest konieczny, jak wszystkie pętle zawsze mają przepływ?

Opublikowano
7 minut temu, PioBin napisał(a):

Pojemnosc zbiornika nie za duza i co gorsze nie za mala

No ale pompy ciepła sprzedają tylko w dwóch mocach: za duża i za mała

To pewnie baniaki również tylko w tych dwóch rozmiarach.

  • Haha 1
Opublikowano

Zawor konieczny moim zdaniem.

A baniak? producent cos napisal? Moze byc wiekszy - nie bedzie technicznie przeszkadzal co najwyzej organizacyjnie.

Opublikowano

OK, czyli zawór nadmiarowo upustowy zamontować między zasilaniem i powrotem 👍

Wszystko będzie zalane glikolem, bufor mały 60l, żeby spełnić tylko wymóg zładu wody w instalacji

Opublikowano

   Zawór między zasilaniem a wejściem do bufora ( uściślając ) . A powrót z CWU między buforem ( wyjściem ) a pompą ciepła - koniecznie.

  • Przydało się 1
Opublikowano

CWU nie będzie jest tylko jeden obieg

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Ok Panowie, zrobiłem instalację z zaworem nadmiarowo upustowym i działa jak należy. Ten temat można zamknąć, dziękuję za pomoc, ale mam inny.

Pociągnąłem nitkę CO z Budynku A (nowa instalacja) do budynku B który w razie czego ma być zasilany PC z budynku A (w przypadku awarii źródła ciepła w budynku B)

Ponieważ nie specjalnie mi sie chce przerabiać instalację w budynku B, czy cos takiego zadziała?

Pompa obiegowa z A (1) pompuje na budynek B wodę, ale po drodze jest pompa w B nr 3 która też pracuje.

Pompa nr 3 jest słabsza od 1 i dokładam zawór nadmiarowy 2. Czyli jak pompa 1 za dużo pompuje idzie przez zawór a pompa 3 pracuje tak jak ma pracować. Zadziała ten wynalazek? 

Tak jak mówię, nie chce mi sie przerabiać instalacji, bo wiąże sie to ze zlaniem wody z całej instalacji, a tego już mi się robić nie chce 😉

bufor-pompa-ciepla-szeregowy.png

Opublikowano

     I tak i nie . Na pewno poprawnie nie jest . Zawór nadmiarowy powinien być na zasilaniu głównym , czyli budynek A. Podłączenie budynku B tak jak jest tylko bez pompy i zaworu. Jeszcze by trzeba zaworami przykręcać żeby równo rozdzielić ciepło między budynki A i B .

 To że pompa jest słabsza to i tak nie wiesz ile będzie pompowała - czasem mogła by zabrać całą ciepłą wodę i co wtedy z budynkiem A ?

  • Przydało się 1
Opublikowano

Z hydroboxa w budynku A, wychodzą 2 obiegi jeden CO drugi CWU (wbudowany zawór trójdrogowy). Budynek A nie ma żadnego priorytetu grzania. W razie czego może być nieogrzewany. Ważniejszy jest w przypadku awarii ogrzewania budynek B.

W układzie CO budynku A jest już jeden zawór nadmiarowy, teraz dołożyłbym drugi na nitkę CWU która będzie odpowiedzialna za ogrzewanie awaryjne budynku B

Teraz pytanie, czy ten paten z szeregowo pompami i zaworem nadmiarowym się sprawdzi?

 

Opublikowano (edytowane)

Znowu odpowiem. . .    I tak i nie . Na pewno poprawnie nie jest .

Jak uparłeś się na dodatkową pompę CO to rozważ wstawienie dwóch zaworów zwrotnych aby prawidłowo wysprzęglić układ . Jak uparłeś się na dodatkową pompę CO to rozważ wstawienie dwóch zaworów zwrotnych aby prawidłowo wysprzęglić układ .  Tylko może to zakłócić budynek A  Najlepiej bez POMPY 

bufor-pompa-ciepla-szeregowy.pp.png

Edytowane przez lajosz
  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

Nie uparłem się, bo one juz są, a nie mam możliwości w prosty sposób bez zlewania wody jej obejść (tej w budynku B). Jedna jest w PC druga w budynku B. Pytanie jest takie:

 

Będzie to działać awaryjnie, czy nie?

 

PS zz na diabła mi potrzebne
image.png.b16f2af735a44210f626f31394b32351.png
jak mam nadmiarowo upustowe dwie sztuki?

Edytowane przez o6483256
Opublikowano

Działać będzie , jest  ale jeśli to pompa elektroniczna czasem może "zgłupieć"  . Trzeba sprawdzić.

 

Ten przykład z dwoma zaworami zwrotnymi służy do pełnego wysprzęglenia pomp. Na nadmiarowym będzie działać częściowo - trzeba prawidłowo dobrać obroty pompy nr.3

 

 

  • Przydało się 1
Opublikowano

Pompa nr 3 faktycznie jest elektroniczna i przypuszczam, że będzie głupiec, ale to nie problem Mogę jej ustawić stałe obroty.

W sumie to ma być rozwiązanie awaryjne, do czasu usunięcia hipotetycznej usterki pompy w budynku B (oby nigdy nie nastąpiła) 

Opublikowano

Raczej najpierw spróbował bym przepływ proporcjonalny .

 

Jeszcze jedno , kiedyś tak włączyłem w swojej pompie i po wyłączeniu pompy ciepła ( stanęła obiegowa w PC ale pompa CO chodziła ) wywaliło mi błąd przepływu . Dlaczego - ano dla tego że obiegowa CO ssała wodę z pompy ciepła i ta myślała że przepływomierz się zaciął ( ten mechaniczny łopatkowy włącznik).  Trzeba by opanować włączanie jednoczesne pomp.

  • Przydało się 1
Opublikowano

W pompie ciepła która ma współpracować z tym patentem jest czujnik przepływu, ale działa na zasadzie on/off i nic poza tym, więc to raczej nie powinien być problem

Opublikowano
Godzinę temu, lajosz napisał(a):

i ta myślała że przepływomierz się zaciął ( ten mechaniczny łopatkowy włącznik). 

To właśnie taki włącznik ...

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Ja ze swej strony dołożę materiał, który być może wyjaśni zawiłości dwóch niezrównoważonych hydraulicznych obwodów grzewczych. Głównie rozchodzi się o te nieszczęsne zawory zwrotne.

Przerobiłem nieco zrzut z ekranu autora prezentacji, by był bardziej przejrzysty.

Dwaobiegigrzewczeniezruwarzone.jpg.e73e78dba6bffa6ade6d840121312a73.jpg

 

źródło:

  

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.