Gonzo19 Opublikowano 9 Grudnia 2024 #51 Opublikowano 9 Grudnia 2024 a nie możesz wejść w ustawienia serwisowe i tam sprawdzić co można zmienić? Cytuj
CeKris Opublikowano 9 Grudnia 2024 Autor #52 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Pisałem do serwisu Tech-a i dostałem instrukcję sterownika,która dość mocno się różni od tej co podałem wcześniej.Na nniej faktycznie brak modulacji..Trochę to dziwne.ST-978T aktualny.pdf Cytuj
lenas1 Opublikowano 9 Grudnia 2024 #53 Opublikowano 9 Grudnia 2024 2 godziny temu, CeKris napisał(a): Pisałem do serwisu Tech-a i dostałem instrukcję sterownika,która dość mocno się różni od tej co podałem wcześniej.Na nniej faktycznie brak modulacji..Trochę to dziwne.ST-978T aktualny.pdf Bo to instrukcja dla kotła z podajnikiem na ekogroszek. Cytuj
nightwatch Opublikowano 9 Grudnia 2024 #54 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Olej tę modulację, po prostu ustaw mniejszą moc. O połowę. I zwiększ histerezę CO. Ten sterownik nie wygląda na bardzo mądrą konstrukcję, zastanawia mnie czemu tak szybko kocioł się wychładza. Czy może pompa CO chodzi cały czas? Niektórzy producenci prześcigają samych siebie w durnych pomysłach, na przykład takich żeby wygaszać kocioł ale broń boże nie wyłączac pompy - tak żeby za 5 minut znów był powód go rozpalić. Kocioł pewnie lepiej by pracował ze sterownikiem pokojowym, tzn zakładam ze jak w mieszkaniu jest ciepło i termostat daje sygnał żeby nie grzac to kocioł się wygasi i tak zostanie. Cytuj
pastor Opublikowano 9 Grudnia 2024 #55 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Masz źle dobrane parametry podtrzymania. Tam nie ma modulacji. Po osiągnięciu zadanej kocioł przechodzi w podtrzymanie. I ten stan ma być tak ustawiony aby nie powodował wzrostu temperatury. Musisz podać więcej info jak masz tam Wszystko ustawione bo co instrukcja to inne informacje. Kiedy dokładnie wchodzi w podtrzymanie a kiedy w wygaszanie. Skoro nie masz modulacji to albo walczysz z podtrzymaniem albo starasz się go od razu odstawić. Cytuj
kult5 Opublikowano 9 Grudnia 2024 #56 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Ciekawe jak kociołek przeszedł badania jak tam muszą wykazać sprawność w zakresie mocy 30-100% 1 Cytuj
CeKris Opublikowano 9 Grudnia 2024 Autor #57 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Godzinę temu, nightwatch napisał(a): Olej tę modulację, po prostu ustaw mniejszą moc. O połowę. I zwiększ histerezę CO. Muszę olać,bo jej nie ma.Co znaczy zmniejszyć moc...zmniejszyć moc wentylatora na palniku? Godzinę temu, pastor napisał(a): Masz źle dobrane parametry podtrzymania. Tam nie ma modulacji. Po osiągnięciu zadanej kocioł przechodzi w podtrzymanie. I ten stan ma być tak ustawiony aby nie powodował wzrostu temperatury. Musisz podać więcej info jak masz tam Wszystko ustawione bo co instrukcja to inne informacje. Kiedy dokładnie wchodzi w podtrzymanie a kiedy w wygaszanie. Skoro nie masz modulacji to albo walczysz z podtrzymaniem albo starasz się go od razu odstawić. Chyba się tak nie da,żeby temperatura nie wzrosła przy podtrzymaniu.On się wygasza jak temp CO podniesie się o 5st.C(5.1.2)A moje parametry to: -czas podawania 3s(ustawione przez producenta) -przerwa podawania 15s -siła nadmuchu 33% -przerwa podtrzymania 20s -wentylator w podtrzymaniu 31% Widzę,że w instrukcji pisze o wykresach(5.11).Przez to można się dowiedzieć ile razy na dobę piec się odpala.No niestety ja tej funkcji nie mam.Okroili mi ten sterownik na maxa. 1 godzinę temu, nightwatch napisał(a): Kocioł pewnie lepiej by pracował ze sterownikiem pokojowym, tzn zakładam ze jak w mieszkaniu jest ciepło i termostat daje sygnał żeby nie grzac to kocioł się wygasi i tak zostanie. Możliwe,że tak.jak pisałem wcześniej.Napisałem do serwisu Stalmarka jakie regulatory pokojowe są dedykowane pod ten sterownik.Dostałem odpowiedź,że przy termostatach na grzejnikach nie przewidują regulatorów.WTF? 6 godzin temu, Gonzo19 napisał(a): a nie możesz wejść w ustawienia serwisowe i tam sprawdzić co można zmienić? W tych ustawieniach jest tylko wybór kotła i jego mocy(10,15,20KW) Cytuj
nightwatch Opublikowano 9 Grudnia 2024 #58 Opublikowano 9 Grudnia 2024 (edytowane) Chodzi o zmniejszenie podawania peletu razem ze zmniejszeniem nadmuchu A sterownik pewnie obsługuje każdy standardowy regulator pokojowy typu wlacz/wyłącz, powinien mieć złącze do tego. Stalmark nie ma pojęcia czy masz głowice na kaloryferach czy nie, więc ich mądrości można sobie wsadzić No chyba że funkcje termostatu też zablokowali.. tak na wszelki wypadek, gdybys miał głowice na kaloryferach Edytowane 9 Grudnia 2024 przez nightwatch 1 Cytuj
pastor Opublikowano 9 Grudnia 2024 #59 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Co ty masz za instrukcję? Nie lepiej zajrzeć do tej właściwej?Co tam ci odpisuje producent to jedno a twoja instalacją i sposób sterowania to drugie. Znać sterownik a go zrozumieć to też dwie różne rzeczy. Co się czepiłeś tych wykresów??? W instrukcji jasno napisane jest jaki możesz regulator pokojowy założyć. Cytuj
CeKris Opublikowano 9 Grudnia 2024 Autor #60 Opublikowano 9 Grudnia 2024 17 minut temu, nightwatch napisał(a): Chodzi o zmniejszenie podawania peletu razem ze zmniejszeniem nadmuchu A sterownik pewnie obsługuje każdy standardowy regulator pokojowy typu wlacz/wyłącz, powinien mieć złącze do tego. Stalmark nie ma pojęcia czy masz głowice na kaloryferach czy nie, więc ich mądrości można sobie wsadzić Czyli ztego co piszesz,to mój piec chodzi na moich ustawieniach na 1/3 mocy? Co do regulatora,to akurat przedstawiłem im moją instalację i wspomniałem o termostatach,dlatego,że sam nie jestem pewien czy regulator pokojowy jest potrzebny przy nich. 7 minut temu, pastor napisał(a): Co ty masz za instrukcję? Nie lepiej zajrzeć do tej właściwej? A która to właściwa teraz? 8 minut temu, pastor napisał(a): Co się czepiłeś tych wykresów??? Bo skoro pisze w instrukcji o nich to chce je mieć Cytuj
lenas1 Opublikowano 9 Grudnia 2024 #61 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Mówiłem, że sterownik nadaje się do kubła. Tak będziesz się męczyć do końca sezonu? Cytuj
nightwatch Opublikowano 9 Grudnia 2024 #62 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Sprawdz sytuację z tym termostatem pokojowym, czy jest złącze i opcja w sterowniku żeby go włączyć. Cytuj
pastor Opublikowano 9 Grudnia 2024 #63 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Bo skoro pisze w instrukcji o nich to chce je mieć W instrukcji sterownika od twojego kotła nic nie jest napisane o wykresach. Weź do ręki dobrą instrukcję. Jest i na stronie techa i stalmarka 1 Cytuj
CeKris Opublikowano 9 Grudnia 2024 Autor #64 Opublikowano 9 Grudnia 2024 10 minut temu, lenas1 napisał(a): Mówiłem, że sterownik nadaje się do kubła. Myślę,że sterownik dalej posiada modulację,tylko,że został okrojony taką wersją.Choć ja od początku modulacji nie miałem.Są dwie instrukcje obsługi tego samego sterownika.Jedna ta ostatnia okrojona,druga ta wcześsniejsza,gdzie pisze o modulacji.Wysłałem do Techa tą rozbudowaną i zapytałem co to jest?Czekam na odpowiedź.Jeszcze poproszę o kody do menu serwisowego. 10 minut temu, lenas1 napisał(a): Tak będziesz się męczyć do końca sezonu? Trzeci sezon leci 5 minut temu, nightwatch napisał(a): Sprawdz sytuację z tym termostatem pokojowym, czy jest złącze i opcja w sterowniku żeby go włączyć. Jest (instrukcja 6.2.6) 9 minut temu, pastor napisał(a): W instrukcji sterownika od twojego kotła nic nie jest napisane o wykresach. Weź do ręki dobrą instrukcję. Jest i na stronie techa i stalmarka O trzecia instrukcja.Faktycznie nie ma nic o wykresach.I masz rację,że chyba to ta właściwa. ST_9765_978_T_Stalmark_ed0af40910.pdf Cytuj
CeKris Opublikowano 11 Grudnia 2024 Autor #65 Opublikowano 11 Grudnia 2024 W dniu 9.12.2024 o 20:10, nightwatch napisał(a): Chodzi o zmniejszenie podawania peletu razem ze zmniejszeniem nadmuchu Zmniejszyłem moc wiatraka do 20%.Jasność czujnika ognia wacha się w okolicy 2500-4000 Nie wiem jaka jest prawidłowa wartość.Wcześniej przy 30% jasność oscylowała w okolicy 1000-2300 Jaka jest u Was? Cytuj
Pieklorz Opublikowano 11 Grudnia 2024 #66 Opublikowano 11 Grudnia 2024 @shogunzlasazobacz wyżej, o tym Ci właśnie ostatnio wspominalem. Nigdy więcej do ręki Trochę Elektroniki Choinkowej. Wróciły stare standardy które mnie tak do tego zrazily. Lat temu X było podobnie sterownik miał taką samą nazwę a co.jakis czas co.innego w sobie, raz były strefy a raz nie, a to procentowe sterowanie dmuchawa a to biegi a sterownik nazwa ta sama. Koszmar dla serwisu. Do kolegi, który pyta dlaczego tak jest. Jakiś czas temu zarysował się trend aby pelleciaki wchodziły w podtrzymanie, bo mogą wówczas spalić mniej jak przy pracy rozpal-wygas. Także skoro masz taką wersję softu dobierasz nastawy tak, aby wolniej dobijał a podtrzymanie w sposób nie przebijający nastawy kotła >5st.C 1 Cytuj
CeKris Opublikowano 27 Grudnia 2024 Autor #67 Opublikowano 27 Grudnia 2024 Kupiłem Regulator pokojowy tech t-4.2,bezprzewodowy.W ustawienia jest przypisany jako "regulator standard".Jest tam też ustawienie "obniżenie pokojówki".Standardowo ustawione na -20 st.C.Niestety przy tych ustawieniach pomieszczenie dość mocno się wychładza.Przy korekcie do -5st.C jest w miare komfortowo,jednak nie tak jak jak przestawienie z "regulatora standard" na "regulator bez pokojówki".Co daje tak duże obniżenie tego parametru. Cytuj
shogunzlasa Opublikowano 8 Stycznia #68 Opublikowano 8 Stycznia W dniu 12.12.2024 o 00:01, Pieklorz napisał(a): @shogunzlasazobacz wyżej, o tym Ci właśnie ostatnio wspominalem. Nigdy więcej do ręki Trochę Elektroniki Choinkowej. Wróciły stare standardy które mnie tak do tego zrazily. Lat temu X było podobnie sterownik miał taką samą nazwę a co.jakis czas co.innego w sobie, raz były strefy a raz nie, a to procentowe sterowanie dmuchawa a to biegi a sterownik nazwa ta sama. Koszmar dla serwisu. Pod tym względem pełna zgoda - mają tyle wersji, dla tylu producentów, że głowa mała. Customizują to pod każdego i jeden model sterownika ma całkiem inne opcje, gdzie indziej itd itd. To już się dawno wymknęło spod kontroli. Może w obrębie danego producenta kotła idzie coś zrozumieć... Jak się wie co jest co to w miarę OK, ale dla zwykłego zjadacza chleba i osoby co ma to przez telefon przedstawić to pewnie serwisowo to jest miazga. Tutaj już plum lepszy, chociaż instrukcja mu powie, żeby sobie stałą czasu całkowania ustawił.... Cytuj
CeKris Opublikowano 11 Stycznia Autor #69 Opublikowano 11 Stycznia W dniu 27.12.2024 o 17:06, CeKris napisał(a): W ustawienia jest przypisany jako "regulator standard".Jest tam też ustawienie "obniżenie pokojówki". Czy po załączeniu funkcji "obniżenie pokojówki"po osiągnięciu zadanej temp.,pompa CO powinna się wyłączyć czy dalej pracować? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 11 Stycznia #70 Opublikowano 11 Stycznia Pracować dalej, chyba że ustawisz że ma się wyłączyć. 1 Cytuj
CeKris Opublikowano 11 Stycznia Autor #71 Opublikowano 11 Stycznia (edytowane) 51 minut temu, Gonzo19 napisał(a): chyba że ustawisz że ma się wyłączyć. Czy wtedy"obniżenie pokojówki"coś daje? Edytowane 11 Stycznia przez CeKris Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 11 Stycznia #72 Opublikowano 11 Stycznia Pytałeś czy pompa ma pracować dalej. Odpowiedziałem że tak. Napisałem też że chyba że ustawisz że ma się wyłączyć, wtedy nie. Cytuj
CeKris Opublikowano 11 Stycznia Autor #73 Opublikowano 11 Stycznia (edytowane) Wszystko jest OK.Dzięki za zainteresowanie.Chciałem pomalutku po nitce do kłębka🙂.A o co chodzi?Mianowicie chodzi o to,że nie mogę tego tak ustawić jak piszesz.Czyli pompa CO powinna pracować.U mnie się wyłącza dlatego pisałem,że to nie ma sensu.Po drugie funkcja "obniżenie pokojówki"powinna działać tak,że po osiąagnięciu temp.zadanej na regulatorze pokojowym,zawór 4D obniża temp. o zadaną wartość obniżenia pokojówki( u mnie -5st.C).U mnie obniża i podczas pracy kotła.Przez co pomieszczenia nie dogrzwają się.Zadana temp.20.8 a dochodzi do 20.5.Pogodówka ustawiona na 45 st.C przy zerze na zewnątrz,a puszcza tylko 40 st.C.Chyba coś podwójnie załączyłem.Nie mogę dojść do ładu z tym sterownikiem. Edytowane 11 Stycznia przez CeKris Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 11 Stycznia #74 Opublikowano 11 Stycznia Nie znam Twojego sterownika(pewnie jakiś tech). W moim sterowniku obniżenie pokojówki mam w menu głównym a wyłączanie pompy w menu serwisowym. Menu serwisowe jest nadrzędne względem menu głównego. Z drugiej strony skoro masz sterowanie pogodowe, to po grzyb Ci regulator pokojowy? Cytuj
bercus Opublikowano 11 Stycznia #75 Opublikowano 11 Stycznia (edytowane) To ci tam faluje hystereza termostatu pomieszeniowego,w wiekszosci bywa nie komfortowych pol stopnia.Oprobuj zwiekszac ta pokojowa o 0,3°jesli sie podnosi zasilanie do tych 45˚,czy zmniejszyc hysterezy,poki pozwoli ten pomieszeniowy komponent. Edytowane 11 Stycznia przez bercus Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.