Witam, potrzebuję szybko wymienić kocioł przed sezonem. Nakłady finansowe są dosyć ograniczone także próbuję sam ogarnąć temat.
Pojawiło się kilka pytań:

Czy bufor może być w odległości około 10-15cm od kotła? w DTR napisane jest o 50cm przestrzeni lecz jest to ciężkie do zrealizowania.

Czy bufor wymaga jakiegoś konkretnego minimalnego przekroju rur doprowadzających oraz odprowadzających wodę?

W załączniku schemat z Ogniwa akurat wycięty - Czy zawór mieszający można dać bezpośrednio za buforem? Pompka obsługująca kaloryfery u mnie obsługiwała by jednocześnie grzanie CWU.

Naczynie wzbiorcze przelewowe powiększyłbym o wartość 4% pojemności bufora - zgadza się?

Co powinno znaleźć się jeszcze przy kotle od strony zabezpieczeń czego nie ma na schemacie?

 

 

123.jpg

Opublikowano (edytowane)

Przy odległości 10-15cm układ będzie działał)50cm chodzi o dostęp do czynności serwisowych.Przekroj rur zależy od mocy kotła jak do 20kW to wystarczy 1" lub Cu28,stal zaprasowywana 28.Zawor mieszający można dać bezpośrednio za buforem.Przy zaworze 3D który potrzebuje osobnej pompy nie zrealizujesz równoczesnego grzania CWU(na schemacie jest dobrze)Wielkość naczynia zależy od pojemności wody w instalacji.Brak zaworu zwrotnego na obiegu grzejnikow.Na górze bufora odpowietrznik.

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano (edytowane)

Czy takie podłączenie będzie ok? Grawitacyjnie chciałbym grzać bufor oraz CWU (bojler jest troszkę wyżej niż sam kocioł - wcześniej ogrzewało bojler). Kolektor widoczny na szkicu to zwykły kolektor z którego wyjścia są na 3 obiegi grzejników.

Powrót jest połączony ze wszystkiego w jeden.

Brakuje odpowietrznika oraz termometrów na bojlerze. Zbiornik wyrównawczy również nie został uwzględniony - wymieniony zostałby na odpowiednio większy.

KOCIOL1.png

Edytowane przez ledabl
Opublikowano (edytowane)
21 godzin temu, ledabl napisał(a):

Co powinno znaleźć się jeszcze przy kotle od strony zabezpieczeń

Co do zabezpieczeń, to w instrukcji kotła Ogniwo (oraz wielu innych kotłów na drewno i węgiel) jest zalecane aby dać obejścia grawitacyjne w związku z ryzykiem awarii pompki, sterownika, prądu itd

Godzinę temu, ledabl napisał(a):

Grawitacyjnie chciałbym grzać

@ledabl Nie jestem ekspertem, ale na wypadek gdyś ktoś szukał pomysłu na schemat z połączeniem bufora, kotła, boilera CWU i grzejników w systemie grawitacyjnym to najprostsze będzie dołożenie bufora w systemie grawitacyjnym takie jakie zostało pokazane poniższym na filmie:

 

według tego schematu kocioł, bufor, grzejniki i boiler CWU działają grawitacyjnie bez pompek.

Wydaje mi się, że ideę podłączenie bufora do instalacji grawitacyjnej z powyższego filmu można zobrazować schematami:

obraz.png.df97b41febb3029e060eca7960ef914b.png

lub

obraz.png.c26cde47e1e48285f8bcd8d8db8a6b46.png

Jeśli mają być pompki to przykład schematu podobnego do tego na filmie (umożliwiającego jednoczesne zasilanie ciepłą wodą grzejników i bufora), ale z pompkami jest taki (ja bym w tym schemacie dał boiler CWU na grawitacji ewentualnie z obejściem grawitacyjnym pompki):

Schematzbajpasamigrawitacyjnymi.jpg.4fe34fef8a002c72ef4ec074f35d93d2.jpg

ten jest z dyskusji:

https://www.facebook.com/groups/399752071016723/posts/429854731339790/
W tym schemacie trzeba chyba uważać aby dobrze dobrać przepływy pompek.

Tu jest kolejny schemat:

SchematDrewmetzinfoogrzewanie.thumb.jpg.83bd98d5210026d118cdd8747f9de21b.jpg

W tym schemacie trzeba chyba uważać aby dobrze dobrać przepływy pompek. Schemat pochodzi z dyskusji:


Inne schematy z pompkami, gdzie bufor jest sprzęgłem hydraulicznym:
Schemat_instalacja_CO_babcia-Model_A3_wymiary.jpg.thumb.jpg.49771ebf52b9161e087a956da40e8627.jpg
szerzej w dyskusji:

kolejny schemat:schematbuforgrawitacja.png.cbe278b432f53b9ddd75e1775179ac42.png

z dyskusji:

 

kolejny schemat:

KOCIOŁ bufor i grawitacja.jpg

z dyskusji stąd:

a na tych schematach są ciekawe bajpasy, które łączą bezpośrednio kocioł z grzejnikami (z pominięciem bufora):
Obejciagrawitacyjne2.thumb.JPG.90a5d3b10fb5f48f485e7770fa3560c5.JPG

dyskusja pochodzi stąd:

 

 

 

A tu jest kolejny:
Schematgrawitacyjnyzinfoogrzewanie.jpg.a12abe3b939e0bd0caa57b203546f1ba.jpg

to z dyskusji pod linkiem:

A tu jeszcze bajpas na zaworze różnicowym łączący bezpośrednio kocioł z grzejnikami (z pominięciem bufora):
nowakotownia.thumb.jpg.9b00af1dfc1394b3fb4a3bbf796fa416.jpg

to jest schemat pochodzący stąd:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła/page885

 

Tu są schematy gdzie jest opisane połączenie grawitacyjne samego kotła z buforem:

 

Tu jest połączenie grawitacyjne kotła z dwoma buforami wykonane chyba w sposób krzyżowy:

Podczeniekrzyowedwchbuforw.thumb.jpg.67b5849dd7ae9e92c66a97217ca113b6.jpg

to jest z dyskusji na facebooku stąd:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2674457862705498&set=p.2674457862705498&type=3

https://www.facebook.com/groups/158006137377958/?multi_permalinks=246051541906750&notif_id=1708881409320382&notif_t=group_activity&ref=notif

być może pierwotnie schemat pojawił się w wątku o buforze na forum muratora i przypuszczalnie pochodzi od autora tego wątku Pana adam_mk :

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła

 

Inny sposób połączenia grawitacyjnego kilku buforów (tj. połączenie równoległe):image.thumb.png.2afe875757ae1b1479a4a672890cc4d9.pngten schemat znajduje się na kanale youtube "Jak to robię" w filmie "Bufor ciepła łączenie zbiorników akumulacyjnych szeregowo i równolegle schemat połączenia buforów" - link do filmu:

 

Wydaje mi się, że powyższe schematy dobrze skonsultować z instalatorem.

Polecam przeczytanie zalinkowanych dyskusji.

Mam nadzieję, ze powyższe informacje się przydadzą.

 

Na wszelki wypadek (aby coś nie zaginęło jako odnośnik) powyższe schematy załączam do poniższego posta:obraz.png.df97b41febb3029e060eca7960ef914b.pngobraz.png.c26cde47e1e48285f8bcd8d8db8a6b46.png

https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_2024_01/Schematzbajpasamigrawitacyjnymi.jpg.4fe34fef8a002c72ef4ec074f35d93d2.jpg

SchematDrewmetzinfoogrzewanie.thumb.jpg.83bd98d5210026d118cdd8747f9de21b.jpg

 

Schemat_instalacja_CO_babcia-Model_A3_wymiary.jpg.thumb.jpg.49771ebf52b9161e087a956da40e8627.jpg

image.thumb.jpeg.81fc29d2aaa2d43d2702db38c8395075.jpeg

  Obejciagrawitacyjne2.thumb.JPG.90a5d3b10fb5f48f485e7770fa3560c5.JPGSchematgrawitacyjnyzinfoogrzewanie.jpg.a12abe3b939e0bd0caa57b203546f1ba.jpgnowakotownia.thumb.jpg.9b00af1dfc1394b3fb4a3bbf796fa416.jpg

Podczeniekrzyowedwchbuforw.thumb.jpg.67b5849dd7ae9e92c66a97217ca113b6.jpgimage.thumb.png.2afe875757ae1b1479a4a672890cc4d9.png

Edytowane przez Matejko1
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Dziękuję bardzo za tak obszerną odpowiedź.
Obecnie instalacja otwarta - zbiornik wyrównawczy 70-90cm nad najwyższym punktem punktem (grzejniki) - pompa na zasilaniu. Czy montując pompę na powrocie i używając jej na najniższym biegu ma to prawo funkcjonować? (Zakupiona pompa to Wilo Pico 1-6 (w manualu jest wzmianka o ustawieniu wysokości na max 0.5m - 1 = minimalna wysokość podnoszenia w [m] (możliwość ustawienia maks. na 0,5 m).

Opublikowano

Dziękuję bardzo za tak obszerną odpowiedź.
Obecnie instalacja otwarta - zbiornik wyrównawczy 70-90cm nad najwyższym punktem punktem (grzejniki) - pompa na zasilaniu. Czy montując pompę na powrocie i używając jej na najniższym biegu ma to prawo funkcjonować? (Zakupiona pompa to Wilo Pico 1-4 (w manualu jest wzmianka o ustawieniu wysokości na max 0.5m - 1 = minimalna wysokość podnoszenia w [m] (możliwość ustawienia maks. na 0,5 m).

 

Ponawiam pytanie z zamysłem dotyczącym instalacji.
Jeżeli jest to niemożliwe to proszę o informacje na temat układu zamkniętego - co jest potrzebne. Kocioł max2 bar, brak wężownicy schładzającej.

Opublikowano (edytowane)

Producent powinien dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym.Potrzebny jest zawór bezpieczeństwa w twoim przypadku 2bar,naczynie przeponowe odpowiedniej wielkości (czym zawór bezp.o niższej wartości tym większe naczynie)i także niestety jako kolejne zabezpieczenie powinno być urządzenie schładzające,jak nie ma wężownicy schłodzajacej to może być zawór schładzający dwufunkcyjny zasilany wodą z sieci(nie z hydroforu)

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano (edytowane)

Odległość od kotła na ten moment nieaktualna - przenoszę bufor 2 metry od kotła w zamyśle.

Trochę obawiam się instalacji zamkniętej. Znalazłem zawór DBV2 - w opisie jest informacja o maksymalnym ciśnieniu 4 bar - w przypadku zaworu kierować się temperaturą, tak? czy są jeszcze jakieś istotne informacje? 

Naczynie przeponowe biorąc pod uwagę 8-10% pojemności instalacji to jakieś 120-140L. Czy ma ktoś schemat przykładowego układu?

Pytanie jeszcze o pompę obiegową - czy wysokość podnoszenia jest powiązana bezpośrednio z wydajnością pompy (bieg; obroty pompy)?

Edytowane przez ledabl
Opublikowano
38 minut temu, ledabl napisał(a):

,,,, Trochę obawiam się instalacji zamkniętej. ,,,,


W jakim miejscu DTR kotła, jest zamieszczona informacja o dopuszczeniu przez producenta kotła, do jego pracy w instalacji hydraulicznej typu zamkniętego ?.    

Opublikowano

Ponawiam pytanie dotyczące rozwiązania tematu instalacji. Nie jestem w stanie przenieść naczynia wyżej (max to jakieś 1m od najwyższego punktu - grzejnik), jeżeli regulowana statystyka na pompie Wilo nie rozwiązuje tego tematu to gdzie dalej się kierować? Grzanie grawitacyjnie bufora? Czy jednak układ zamknięty? Jeżeli zamknięty to proszę o przykładowy schemat.

Opublikowano
3 godziny temu, ledabl napisał(a):

Jedyna norma to PN-B-02413:1991 - która nawiązuje do typu otwartego - jeżeli dobrze wyszukałem informację.

I to informuje jak powinien być zamontowany kocioł, z resztą nawet w instrukcji jest schemat pracy tylko w układzie otwartym.

Opublikowano

Przyjmując w takim razie układ otwarty - to w jaki sposób to zrealizować? Jest możliwość grzania bufora grawitacyjnie a samą dystrybucję do grzejników realizować za pomocą zaworu 3D i pompy obiegowej? Proszę o nakierowanie rozwiązania w obecnej sytuacji.

 

Obecnie przy starym kotle pompa była na zasilaniu z obejściem zaworu różnicowego - z tym że grawitacyjnie nie grzałem, podczas próby grzania grawitacyjnie udało zasilić się tylko niższą kondygnacje. 

Opublikowano

Znalazłem takie rozwiązanie (pierwotnie - pompa na zasilaniu + zawór ochrony powrotu). Będzie ok? Która temperatura powinna sterować załączeniem pompy? Odpowiednio wysoka powrotu? - Biorąc pod uwagę bypass nad pompą z zaworem zwrotnym klapowym

Oraz:

 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.