Sas bio compact + Bufor 800l. Zastanawiam sie gdzie tak naprawdę powinien być zamontowany czujnik temperatury dolny? W buforze na zdjęciu najniższe gniazdo na czujnik dolny jest dość wysoko znacznie powyżej powrotów.
Jak bedzie tak wysoko to "odetnie" bufor od kotla za wczesnie tracę przez to jego pojemność.
 
Proszę o rady

galmet.png

Opublikowano
29 minut temu, pawelsko1 napisał(a):

Proszę o rady

To zamontuj zaraz za króćcem bufora na rurze powrotnej do kotła.

  • Lubię to 1
Opublikowano
4 godziny temu, PioBin napisał(a):

To zamontuj zaraz za króćcem bufora na rurze powrotnej do kotła.

O na to nie wpadłem. Mam nadzieje że takie wskazanie tem nie będzie znacząco różne niz gdyby czujnik byłby w kapilarze wewnątrz bofora?

Opublikowano

Czujniki zawsze montuj w kapilarze, nie przylgowo.

Opublikowano (edytowane)

Pierwszy za kroccem bufora montujesz trojnik. W trojnik wkrecasz kapilare pod czujnik i dalej lecisz standardowo do powrotu kotla/zaworu3d/itp.

Czyli kapilara z czujnikiem jest zanurzona w wodzie powrotnej.

Calosc ocieplasz pianka itp.

Cos podobmego jak ponizej - kwestia doboru rozmiarow i pomyslu.

IMG_3526.jpeg.b5ee544f34c708a1f5a956c151ec6177.jpeg

 

IMG_3525.jpeg.ba448ef615dc0fe42afe8554c7d73af0.jpeg

Edytowane przez PioBin
Opublikowano
26 minut temu, PioBin napisał(a):

Cos podobmego jak ponizej - kwestia doboru rozmiarow i pomyslu.

Dziękuje serdecznie

Jeszcze zapytam jak pozwolisz. Bufor zasila kocioł a z bufora musze zasilić obieg grzejnikowy i obiek podłogówki, oba na mieszaczach z siłownikami. Proszę opisz jak wg ciebie ma to być podłączone zgodnie ze sztuką. 

Druga sprawa czy powroty z CO i podłogówki mogę połączyć trójnikiem aby powrót był tylko jeden czy lepiej osobno.

I trzecia sprawa, odpowietrzniki . Jako że rury beda szły podwieszone pod sufitem jest to najwyższy punkt i potrzeba odpowietrzyć . Planuje dać odpowietrzniki na buforze oraz na rurze zasilającej instalację (co  i podłoga) oraz kocioł - bufor. Czy to otymalnie jest czy za dużo/ mało?

Dzięki za odpowiedzi

galmet.jpg

Opublikowano

1- odpowietrznik (chyba ze jest to 6/4 to zrobic zasilanie inst. zamiast 2 + odpowietrznik)

2 -zasilanie CO + pdlogowka

3 - zasilanie goraca z kotla

8 - powrot zimna do kotla

7,9 - powrot z CO i podlogowki (mozna spiac do jednego (9 ewentualnie 7) tak jak pytasz lub osobno 9 i 7, 9 mozna rowniez wykorzystac do grzalki elektr.

Odpowietrzniki dajesz tam gdzie jest mozliwosc zbierania sie powietrza w instalacji np. na kotle, buforze, rozdzielaczach CO/podlogowki itd. w zaleznosci od tego jak jest polozona instalacja.

 

  • Lubię to 1
Opublikowano
Godzinę temu, PioBin napisał(a):

2 -zasilanie CO + pdlogowka

Super dziękuje raz jeszcze . Nawiązując do gniazda 2 - tak jak piszesz mozna z jednego zasilać by potem rozdzielić na 2 obiegi (podłoga + co2) czy raczej lepiej będzie dać osobno?

Opublikowano

6/4 spokojnie z jednego. Zachowaj jedynie zmiane srednic za rozdzialem.

Opublikowano

Ok. Moze tak byc dla przykladu zrobione stopniowanie. 6/4 -> 2x1

 

Opublikowano

Jak cię wysokość puści to zasilanie co zrób z gniazda jeden , w razie potrzeby możesz tam wkręcić czwórnik i odpowietrznik .

Opublikowano

A naczynie przeponowe podpiąć do rury powrotnej z bufora do kotła? 

3 godziny temu, Kordjano napisał(a):

Jak cię wysokość puści to zasilanie co zrób z gniazda jeden , w razie potrzeby możesz tam wkręcić czwórnik i odpowietrznik .

Chciałem tak zrobić ale na trójniku że od bufora szkła jedna rura i dopiero przed mieszaczami rodzielić ją na podłogówkę i CO. Czy takie rowiązanie jest akceptowalne? Czy od bufora z wyjścia nr1 czwórnik i muszą isć juz 2 rury na istalacje?

Opublikowano (edytowane)

A jeszcze najważniejsza rzecz to ochrona kotła przed korozją niskotemperaturowa w postaci laddomatu lub zaworu VTC lub ATV.Potrzebny sterownik który ogarnie ochronę powrotu,dwa obiegi z mieszaczem+zasobnik CWU bo takowy pewnie też jest.Moze iść jedna rura pod warunkiem że jej średnica przeniesie potrzebna moc.Zawory mieszające z pompami-lokalizacja kotlownia

 

 

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano
9 minut temu, sambor napisał(a):

Naczynie przeponowe ma chronić głównie kocioł, musi być podpięte, na powrocie, wprost do kotła.

Czy miejsce oznaczone czeroną strzałką będzie ok?

naczynie.png

Opublikowano
W dniu 15.08.2024 o 20:56, pawelsko1 napisał(a):

Naczynie przeponowe ma chronić głównie kocioł, musi być podpięte, na powrocie, wprost do kotła.

Jeszcze pomęcze. Rozumiem że na odcinku pomiędzy wejściem do kotła (powrót) a podłączeniem naczynia nie może być nic , chociażby zaworu zwrotnego?

Opublikowano

Jak dasz zaw zwrotny to odcinasz naczynie od kotła i cała inst traci sens.

Może być tylko zaw odcinający kocioł na wypadek demontażu kotła.

Te wszystkie szybkozłączki to wymysły marketingowe i handlowe, one nie są tam potrzebne.

Najlepszy jest prosty trójnik + naczynie na zwykłym śrubunku.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.