9 minut temu, sambor napisał(a):

Zaw zwrotny za pompą, na zasilaniu grzejników jest zbędny.

Wielkość naczynia przeponowego przed kotłem masz policzoną czy z sufitu?

Policzona. Przyjelem 10-15proc pojemności całego układu.

Bufor ma niecałe 400l, kociol 47l, w rurkach i grzejnikach nie będzie 50l w życiu. Więc 50l będzie git. Do tego dla cwu tak samo ale z możliwością przyszłej zmiany na większy zbiornik. Więc z zapasem 18l

 

Edytowane przez dzarek84
Opublikowano
8 minut temu, sambor napisał(a):

Tego tak się nie liczy!!!

Kurde nawet dzwoniłem do hydraulika i mówił że będzie ok...

Naczynie wzbiorcze przeponowe 10z15proc pojemności układu...

Uklad zamkniety.

Opublikowano (edytowane)
25 minut temu, dzarek84 napisał(a):

Naczynie wzbiorcze przeponowe 10z15proc pojemności układu...

Na pewno nie będzie dobrze, ale to twoja instalacja

Będzie sporo za małe

Edytowane przez sambor
Opublikowano
38 minut temu, sambor napisał(a):

Na pewno nie będzie dobrze, ale to twoja instalacja

Będzie sporo za małe

W sumie to jeszcze zastanawiam sie czy dobrze wybralem zawor ciśnieniowy zabezpieczający, bo max ciśnienie robocze kotla wg specyfikacji to 2bary a ciśnienie testu kotla to 4bary...

Ja wpisałem zawor 2 bary

Opublikowano

Dwa bary będzie ok , możesz dołożyć drugie naczynie 35 litrów na powrocie do bufora z co między bufor a zz .

To co masz do  60-  65 st w buforze powinno styknąć wyżej tego ciśnienie zacznie rosnąć .

Opublikowano
Godzinę temu, Kordjano napisał(a):

Dwa bary będzie ok , możesz dołożyć drugie naczynie 35 litrów na powrocie do bufora z co między bufor a zz .

To co masz do  60-  65 st w buforze powinno styknąć wyżej tego ciśnienie zacznie rosnąć .

Czyli jak chcę mieć na buforze 70st to lepiej dal większe naczynie przeponowe tj 80-100l

Opublikowano (edytowane)
W dniu 2.04.2024 o 17:12, sambor napisał(a):

Daj 100l lub 2x50l równolegle

Dziekuje. Tak uczynię. 100 będzie git.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Czy montaz magnetycznego separatora zanieczyszczen w ukladzie z kotłem na pellet I buforem jest dobrym pomysłem czy może przerostem formy nad treścią?

Bo z tego co widzę większość tego typu urządzeń montowanych jest w kotłach gazowych czy pompach ciepla które zdają się być delikatniejsze i mniej odporne na zanieczyszczenia.

Opublikowano

Separator jak bedzie to bedzie szkody nie zrobi - ale czy jest sens? Maly lub niewielki.

W instalacjach z buforem takie cos nic lub niewiele pomoze. Przeplywy w buforze sa tak male ze wszystko co tam wpadnie opadnie samoczynnie na dno.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 6.04.2024 o 17:13, PioBin napisał(a):

Separator jak bedzie to bedzie szkody nie zrobi - ale czy jest sens? Maly lub niewielki.

W instalacjach z buforem takie cos nic lub niewiele pomoze. Przeplywy w buforze sa tak male ze wszystko co tam wpadnie opadnie samoczynnie na dno.

Dzięki. Przyznaje, że miałem bardzo zbliżone przemyślenia. Jakby nie patrzyk takie coś to jednak kolejny niemały wydatek.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Patrze na ten schemat i za cholerne nie mogę dojść gdzie rzeczywiście najlepiej dawać zawory kulowe i gdzie srubunki zebynto wszystko miało jakis sens. Bo co za duzo to tez nie zdrowo... 

Macie jakies uwagi ck do tego?

co (1).JPG

Opublikowano (edytowane)
W dniu 10.04.2024 o 20:21, sambor napisał(a):

ZZ za pompą grzejników jest zbędny.

Tam zamiast zwrotnego mialem dac kulowy ale mi sie pomylily hehe

 Ale mi bardziej chodzilo o rozmieszczenie srubunkow i zaworow kulowych. Czyli czy np na kazdym przylaczu bufora dawać srubunek w bufor I zaraz za nim zawor kulowy żeby mozna bylo odlaczyc bufor. Czy np tylko dawać zawory kulowe przy pompach czy zaworach trojdroznych ktore moga wymagac wyczyszczenia co jakis czas....

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)
W dniu 10.04.2024 o 21:44, Matejko1 napisał(a):

może jeszcze filtry siatkowe?

Tak, filtry siatkowe beda przy kazdej pompie czyli 3 szt lacznie

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Tak sobie teraz myślę nad taka zmiana w moim ukladzie.

Za buforem chciałbym zastosować mieszacz z silownikiem sterowany z kotla a dalej za trójnikiem 2 pompy co osobno na parter I piętro(pompy sterowane ze czujnikow temperatury pomieszczen spietych do home assistanta). Czy w takim schemacie bedzie to dobrze działało czy powinienem jeszcze gdzieś coś zmienić?

Dodać gdzieś zawory zwrotne?

Wcześniej rysowałem schemat z jedną pompa, ale teraz jak sobie tak myślę to 2 pompy będą o tyle lepsze że będą kierowały ciepla wodę tylko na wybrana kondygnacje a nie po całym domu.

 

co2.JPG

Opublikowano (edytowane)
W dniu 20.04.2024 o 15:03, sambor napisał(a):

Na pewno nie będzie i ty o tym wiesz.

No właśnie niestety nie wiem. Wydawało mi się że powinno być ok...

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.