Modernizacja kotłowni, wymiana pieca + bufor + cwu - podłączenie grawitacyjne otwarte.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,  

czy taki układ ograniczy wychładzanie cwu i uciekanie ciepła na grzejniki?

image.thumb.png.538d1050db1b5b944114ee699e1084e4.png

Układ w 100% grawitacyjny, bez pompek i zaworów 3D. Na grzejnikach będą założone zawory termostatyczne. 

Kocioł MPM wood plus 10 albo 14kW(z palnikem pellet), bufor 400L w planach 2x400L, cwu z podwójną wężownicą 140L.

 

Dziękuję za pomoc i sugestie.

 

  • Lubię to 1
  • Nie zgadzam się 1
  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Niestety czas i fundusze trochę spowolniły realizację ale trwają przygotowania, zbieranie materiałów i przebudowa piwnicy. 

Opublikowano (edytowane)

@webspy Jeśli jest miejsce w piwnicy pod sufitem to dobrze byłoby dać wyjście z bufora na grzejniki z samego szczytu bufora (zamiast z przyłącza bocznego tak jak jest na obecnym schemacie) aby w całości wykorzystać pojemność bufora. Spotkałem się z tym, iż ludzie czasem wykopują i obniżają miejscowo posadzkę (np. pod kotłem ale można pewnie też pod buforem) aby poprawić umiejscowienie układu.

Edytowane przez Matejko1
Opublikowano

Mam 10cm luzu więc można tak podłączyć tylko w ten sposób nie zachowam odpowiedniego spadku do zasilania CWU z bufora, i musi zostać podłączenie boczne. 

Opublikowano

@webspy Możnaby wyprowadzić dwie rury z bufora z ciepłą wodą:

  1. jedną ze szczytu bufora łączącą szczyt bufora z pionem na grzejniki,

  2. drugą z bocznego wyjścia bufora bezpośrednio do boilera (zachowując dotychczasową ścieżkę od pionu grzejnikowego do boilera, która będzie służyła do grzania kotłem)

Opublikowano

A o tym to nie pomyślałem, dobry pomysł 🙂

  • Zgadzam się 1
  • 1 rok później...
Opublikowano

Wracam po długiej przerwie, piec już jedzie i teraz mała aktualizacja podłączenia, czy to da radę działać prawidłowo?

schemat_co.jpg

  • Lubię to 1
Opublikowano

Pewnie modernizacja?

Opublikowano

Wymiana pieca ale na własną rękę bez papierków. 

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Takie coś wymyśliłem, jak to się ma do ochrony powrotu na samej grawitacji, czy jest sens to robić? (wykluczając oczywiście gwarancję pieca).

co_v1.thumb.jpg.50b81f235937fdd52d6a045b5a889886.jpg

Czy wężownica w cwu nie będzie grzała trochę tego powrotu, bo przecież całego ciepła nie odda i praktycznie jest przy samym kotle więc ta droga powrotu jest krótka. 

 

Wersja na samej grawitacji:

co_v1_.thumb.jpg.3f4055509355ca83122525fbfff89ba3.jpg

  • Lubię to 1
Opublikowano
3 godziny temu, webspy napisał(a):

Takie coś wymyśliłem

Porzuć ten projekt i zacznij wymyślać nowe

Opublikowano

To w takim razie pozostaje go porzucić. 

Opublikowano

Jeśli budujesz nową instalację to porzuć w ogóle pomysł grawitacji. Zamiast rur 1½" i 1¼" dasz rurki 1, ½ i mniejsze niższym kosztem, dołożysz pompki i będzie 100x lepiej i sprawniej. 

Dwa bufory też nie najlepszy pomysł, wystarczy Ci jeden 500l. 

Jeśli masz możliwość, to zapomnij o poziomym zbiorniku cwu. Tylko pionowy i nie 50 czy 80l tylko od 140l wzwyż,  nawet ja sam mieszkasz. Taniej jest zagrzać od czasu do czasu te 140l lub więcej do 55-60°C niz mały zbiorniczek 80l do 45°C co chwilę. 

A poziomy to nawet jakby miał 200l to i tak będziesz go grzał co chwilę. Poziomy był dobry dla instalacji z kopciuchem, gdzie łatwiej było odebrać nadmiar energii z kotła. Pellet dziala inaczej. Zawsze możesz go w każdej chwili wyłączyć a kpciuch musi spalić wszystko za jednym podejściem. 

Opublikowano
W dniu 11.03.2024 o 21:42, webspy napisał(a):

Witam,  

czy taki układ ograniczy wychładzanie cwu i uciekanie ciepła na grzejniki?

 

Układ w 100% grawitacyjny, bez pompek i zaworów 3D. Na grzejnikach będą założone zawory termostatyczne. 

Kocioł MPM wood plus 10 albo 14kW(z palnikem pellet), bufor 400L w planach 2x400L, cwu z podwójną wężownicą 140L.

 

Choć niektórzy koledzy klepią ten pomysł na plus, to ja dałem mu minus np za bzdety o bojlerze z wężownicą napędzaną na grawitacji - to się nie uda!

Na grawitacji tylko bojler dwupłaszczowy!

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, Gonzo19 napisał(a):

Dwa bufory też nie najlepszy pomysł, wystarczy Ci jeden 500l

Nie zmieści się na wysokość, producent też poleca 500-800L, a poza tym nie chcę schodzić za często rozpalać od nowa. 

Godzinę temu, Gonzo19 napisał(a):

Jeśli budujesz nową instalację to porzuć w ogóle pomysł grawitacji.

To jest stary dom i już jest instalacja grawitacyjna i jak najbardziej jestem z niej zadowolony.

 

Godzinę temu, Gonzo19 napisał(a):

Jeśli masz możliwość, to zapomnij o poziomym zbiorniku cwu. Tylko pionowy i nie 50 czy 80l tylko od 140l wzwyż

Myślałem o tym ale znowu brak miejsca no i ceny. 80L będzie grzane z bufora do 90st więc powinno wystarczyć (termostaty na kranie aby nikt sie nie poparzył)

Godzinę temu, Gonzo19 napisał(a):

Pellet

Ja mam mpm wood, to musi spalić wszystko. Pewnie zmylił pierwszy post, tam pisałem o pellecie do mpm, ale stanęło na mpm wood plus 14kw bez pelletu.

 

Godzinę temu, sambor napisał(a):

Na grawitacji tylko bojler dwupłaszczowy!

Bojler dwupłaszczowy ma mniejszą średnicę podłączenia do pieca, dlatego wężownica większe wejście lepsza grawitacja. 

Mam cwu na grawitacji na wężownicy i działa bez problemu, dlaczego niby ma nie działać? Chyba, że to wężownica na pionowym zbiorniku to sie zgodzę, że nie będzie działać.

Edytowane przez webspy
  • Przydało się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.