Witam,

mam taki problem że podczas załączenia pompy od cwu miesza mi wodę w buforze. Cwu zasilanie ma wzięte z samej góry bufora (w miejsce odpowietrznika na szczycie bufora wpięty trójnik) a powrót z cwu podpięty na sam dół bufora.Bojler dwu płaszczowy 130 litrów. Zaczynam ładować cwu temp 31,7 (termometr na samym dole bojlera) rozkład temp na buforze 81/80/67/39 po 20 minutach cwu 50 stopni a bufor 81/66/64/71 poczekałem jeszcze 15 min to powrót spadł tylko do tych 64 stopni. Gorzej sytuacja wygląda jak mam mniej naładowany bufor i miesza górę z dołem i z 70 stopni robi się 50 na całym buforzę. Pompa co jest na wysokości góry bufora (na I biegu działa im wyższy bieg tym bardziej mieszało wodę w buforze) i tylko zawór zwrotny mam na powrocie z cwu na zasilaniu nie mam zz.

Tak sobie wymyśliłem żeby powrót podpiąć wyżej mam wolne miejsce w 1/3 wysokości od góry bufora.

Na czarno zaznaczyłem jak jest teraz podłączone, na niebiesko jak chcę zrobić.

Bez tytułu.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To przykreczaj troche zaworu na przeplywu cwu,poki pompka na 1 bieg za mocno miesza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Rozwiązanie

Ja mam powrót z bojlera na drugim króćcu od góry bufora. Ale pompa musi ganiać na 1 max 2 biegu. Na 3 biegu za bardzo miesza w buforze.
Zasilanie jest z 1 króćca. Na szczycie mam jedynie odpowietrznik i podmieszanie gdy pracuje grzałka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie działa na 1 biegu ale i tak mocno miesza widać to szczególnie jak góra buforu ma 80 dół 30 i włączy się pompa od cwu cały bufor wtedy zmiesza na 50-pare stopni. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo masz powrot z bojlera na samym dole bufora to niestety tak będzie że to cały bufor będzie miał jednakową temperaturę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Będę miał hydraulika w sobotę w kotłowni przełożymy wyżej a na razie zostanie bieg 1. W lato grzałek panelami i grzałką to nie mieszało tak a teraz masakra 1000 litrów na grzanie wody 4 dni tylko bo się miesza.  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Podpięty powrót wyżej (2 wyjście od góry bufora) pompka na 1 biegu ciepła woda z bojlera wraca do bufora nie miesza się wszystko w porządku. 

Bufor przed grzaniem cwu 80/80/40.

Bufor po nagrzaniu cwu 70/70/40.

Temacik rozwiązany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i super tak winno być od samego początku. Zawór zwrotny masz za pompa CWU? Chodzi o to by woda grawitacyjnie nie krążyła, gdy latem bojler jest grzany panelami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór zwrotny mam tylko na powrocie do bufora.

Na lato odcinałem zaworami bufor i grzałka na bojlerze tylko. W przyszłym roku montuje grzałkę w bufor i będę grzać bufor bo jak wejdą godzinowe stawki to w weekend ceny za prąd będą prawdopodobnie bardzo niskie. Teraz się tylko zastanawiam ta grzałka w bufor czy 3 fazy czy 1 i jak duża?

Edytowane przez stonefistt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.