Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z pompą ciepła HEIKO


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez DawidWr,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

No tak to zużycie powinno wyglądać , fajnie że się udało .

Opublikowano

A poprzedni serwis jak był to była wizyta gwarancyjna? Ja bym opisał całą sytuację producentowi i domagał się przynajmniej zwrotu części kosztów od tego poprzedniego serwisu który stwierdził że przy niskiej ilości gazu pompa by się nie włączyła.

Opublikowano
W dniu 19.07.2023 o 14:21, DawidWr napisał(a):

Zastanawiam się gdzie jest problem, niestety na tym forum nie znalazłem nikogo kto ma PC z tej firmy, do porównania. Dziękuję za graficzne zestawienie

Heiko to Haier więc je się powinno porównywać a wiadomo że haier to wydajna i w miarę oszczędna pompa.

  • Rozwiązanie
Opublikowano
7 godzin temu, szakallo napisał(a):

Ile osób korzysta z CWU i ile ma litrów?

Jak już wyżej pisałem korzystają dwie osoby, bojler ma 250l taki jest w zestawie do pompy 6, 9 i 12kW, wbudowany w ta biała lodówkę, wyżej jest link to sprawdź 

7 godzin temu, MikiQ napisał(a):

A poprzedni serwis jak był to była wizyta gwarancyjna? Ja bym opisał całą sytuację producentowi i domagał się przynajmniej zwrotu części kosztów od tego poprzedniego serwisu który stwierdził że przy niskiej ilości gazu pompa by się nie włączyła.

Tak to była wizyta gwarancyjna, która trwała moment, po sprawdzali i stwierdzili że tak ma być w dużym skrócie. Jeżeli chodzi o ilość gazu to autoryzowany serwis, który sam wezwałem potwierdził że przy dużym ubytku gazu faktycznie by się nie włączyła, ale w moim przypadku był ubytek który pozwolił pompie pracować, ale cytuje sprężarka się męczyła i za długo chodziła. Jak chodzi o pieniądze to nie do odzyskania, ale cieszę się że już działa i tak to zaoszczędzę przy takim zużyciu. Temat uważam za zamknięty, dziękuję raz jeszcze wszystkim za pomoc

  • 9 miesięcy temu...
Opublikowano

Witaj, potrzebujesz kodu instalatora aby wejść w zaawansowane ustawienia)

  • 2 lata później...
Opublikowano

Witam mam podobny problem z pompą ciepła heiko zużywa na budowie ok 5-10 kWh dziennie na samo mycie rąk plus ogrzewanie podłogowe ustawione na 20 C,ale było dużo ciepłej na zewnątrz a jak grzalem podłogi na 30 C a na zewnątrz ok 18 stopni Co zużyła ok 50 kWh dziennie przy temperaturze zewnątrz ok 14-18 C

Opublikowano (edytowane)

Te dane z licznika pompy, czy podlicznika? Sprawdź sobie jaką masz deltę na grzanie wody i do ilu grzeje tą wodę

Grzałki dodatkowe może grzeją?

Edytowane przez o6483256
Opublikowano
10 godzin temu, mszymeczek napisał(a):

Witam mam podobny problem z pompą ciepła heiko zużywa na budowie ok 5-10 kWh dziennie na samo mycie rąk plus ogrzewanie podłogowe ustawione na 20 C,ale było dużo ciepłej na zewnątrz a jak grzalem podłogi na 30 C a na zewnątrz ok 18 stopni Co zużyła ok 50 kWh dziennie przy temperaturze zewnątrz ok 14-18 C

Pewnie nie masz jeszcze docieplenia i wilgoć w ścianach skoro to budowa , uspokoi się i zacznie na bank mniej spożywać, ale przyjrzyj się bojlerowi bo on potrafi zjeść każdą ilość energi jak źle ustawiona histereza , czujnik daj gdzieś w połowie i patrz ile i co jaki czas się załącza grzanie CWU , to HEIKO czyli po naszemu HAIER więc tam jak dobrze pamiętam nie ma ustawienia histerezy zał cwu ale jak by była to warto ustawić na co najmniej 10 stopni, haier i heiko do niezłe pompy więc nie mogą w docieplonym domu i wysuszonym aż tak dużo pobierać chyba że mistrz ci naćkał buforów czujników i innych cacuszek utrudniających regulacje to by trzeba pobadać.

Opublikowano

Haier ma sterownik cz-b, natomiast heiko ma kolorowy na mini komputerze z Windows CE. Ustawienia dosyć się różnią, ale faktycznie obie pompy są przyzwoite.

Link afiliacyjny

🌡 Szukasz instalatora pompy ciepła?

Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu

Porównaj oferty

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik