Problemy z grzałką w zasobniku CWU.


andrzejk82

Rekomendowane odpowiedzi

Jak chcesz oszczędzać na elektryku to kup coś z tej serii

https://allegro.pl/oferta/uziom-wbijany-kompletny-9m-zlacze-drut-bednarka-13374745214

Zabij sobie gdzieś do ziemi i podłącz kablem fi 10mm do całości instalacji i przy okazji do rury i grzałki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 16.05.2023 o 14:39, szakallo napisał(a):

mniej niz 6ohm chyba

Miedzy czym a czym?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy instalacji PV uziemienie powinno mieć poniżej 10 Ω

58 minut temu, PioBin napisał(a):

Miedzy czym a czym?

Między uziemieniem do którego jest podłączona instalacja PV, a trzema innymi punktami w ziemi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już wyjaśniam. 

Z elektrowni mamy układ tn-c. Cześć domu jest po remoncie i w tej części mamy zrobiony rozdział na pe i n  (tn-c-s). Druga część jedzie na układzie dwuprzewodowym bez rozdziału na pe i n. Właśnie w tej części jest zasobnik z grzałką. Oczywiście przy nowej instalacji jest szpilka, porobione pomiary itp. Uziemienie instalacji PV ma osobną szpilkę. Nie macie się co bulwersować bo nie ma sensu. Nie rozkuję nagle połowy ścian w domu żeby wymienić instalacje na nową, szczególnie że pomiary wyszły poprawne. 

Nie musicie mi tłumaczyć że przepisy, bezpieczeństwo itd itp... ale niestety połowa domów w Polsce leci na instalacjach podobnych jak u mnie i jakoś ludzi prąd masowo nie razi. 

Wyobraźcie sobie że elektrownie przy wymianie licznika nic nie interesowało. Przyszli i założyli. Koniec prac z ich strony.

@wacio1967

Grzałka wyjęta z gniazdka pomiar między L a obudowa zasobnika wykazuje napięcie sieci a pomiędzy N a obudową 0,08V. Co z tych pomiarów wnioskujesz?

Edytowane przez andrzejk82
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz jest jasność. Na początku nie wyglądało to dobrze. 🙂 Licznik założyli i nic nie mówili, bo jest wszystko ok.

Pociąg do baniaka kabel uziemiający (jakieś korytko, lub coś podobnego), powinno załatwić sprawę z grzałką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co nie zmienia sytuacji, że bojler należy uziemić. Wtedy tak jak pisze Wacio1967 skończą się problemy z degradacją grzałki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat uważam za zakończony. Podciągam uziemienie do zasobnika. Niestety nie zweryfikuję w dłuższej perspektywie czy to pomogło bo jak pisałem przyszły sezon planuje już spędzić z pompą ciepła.

Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.